Непрочитано 01.02.2012, 10:52 #1
Оцените проектное решение нахлеста арматуры
GAP1447
 
ПГС
 
СПб
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 55

Всем привет. Такая ситуация. Есть чердачное перекрытие по стальным балкам, двутаврам № 25. По ним выполняют монолитное перекрытие в несьемной опалубке-профнастил Н75-750-0,8. Выполнили раскладку арматуры-в ребрах каркасы из арматуры: нижняя 14, верх 8 и поперечка 6 диаметр. В проекте указано-выполнить нахлест 35 диаметров путем вязки арматуры. Выполнена раскладка распределительной арматуры и, в принципе, армирование закончено. При проверке выполненных работ оказалось, что указание проекта не выполнено, нахлест составляет от 80 до 150 мм, выполнен на сварке (точками). Для исправления ситуации, проектировщик выдал такое решение:
Узел стыковки.pdf.
Прошу оценить данное решение, его соответствие нормам и возможность его выполнения и высказать свои мнения с возможностью его обоснования СНиП, СП.
Всем огромное спасибо за обоснованные ответы.


Последний раз редактировалось GAP1447, 01.02.2012 в 10:57.
Просмотров: 21580
 
Непрочитано 01.02.2012, 10:54
#2
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


"Сообщение форума
Вложение не существует."
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 11:32
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Второй узел странный - зачем 1200 миллиметров шва, когда хватило бы 2х112мм с концов "перемычки"?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 11:35
#4
GAP1447

ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55


Ну там длина 1000 мм всей "накладки". Длина шва, примерно 2/3 от длины накладки. Естесственно, такой длинный шов нельзя класть, нужно, как минимум разбивать
GAP1447 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 12:27
#5
p3452


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 22


Смотри ГОСТ 14098-91 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" - таблица 12-14...
p3452 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 12:28
#6
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
Ну там длина 1000 мм всей "накладки". Длина шва, примерно 2/3 от длины накладки. Естесственно, такой длинный шов нельзя класть, нужно, как минимум разбивать
правильно что нельза смотри, Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предворительного наприжения) москва 1977 табл. 34 стр.261 там четко говорится 8d или 6d нахлест при сварки (у меня старое издание в новом оно есть не помню страницу) а второй узел не к какому госту не препишеш (на мой взгляд)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 12:54
#7
GAP1447

ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
правильно что нельза смотри, Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предворительного наприжения) москва 1977 табл. 34 стр.261 там четко говорится 8d или 6d нахлест при сварки (у меня старое издание в новом оно есть не помню страницу) а второй узел не к какому госту не препишеш (на мой взгляд)
Спасибо, я смотрел там, написано 6d, 8d. Но, это касается конкретно сварочного соединения, но не касается требований по проектированию ж/б. Не зря же предусмотрен нахлест арматуры для бетона В25-35 диаметров? Второй узел они просто не смогут выполнить-не обеспечат три шва со всех сторон, им будет туда просто не подлезть

Последний раз редактировалось GAP1447, 01.02.2012 в 13:10.
GAP1447 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 13:15
#8
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Простите за офтоп. Но это сколько потрачено времени и сил на сварку этой арматуры, не ужели подрядчики еще так и не поняли, что вязать железо намного проще и быстрее. Постоянно на форуме, тут и там, вылезают вопросы о применение сварки при армировании, там где сварка и не была предусмотрена проектом. Просто не понятно, это подрядчики "тупят" или пережитки совдепии в умах строителей ? Выкладываю видео, как работают наши арматурщики, любо смотреть на них., когда они работают.

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=sUgaQN8wZZU
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 13:36
#9
GAP1447

ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Простите за офтоп. Но это сколько потрачено времени и сил на сварку этой арматуры, не ужели подрядчики еще так и не поняли, что вязать железо намного проще и быстрее. Постоянно на форуме, тут и там, вылезают вопросы о применение сварки при армировании, там где сварка и не была предусмотрена проектом. Просто не понятно, это подрядчики "тупят" или пережитки совдепии в умах строителей ? Выкладываю видео, как работают наши арматурщики, любо смотреть на них., когда они работают.

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=sUgaQN8wZZU
Я б этим подрядчикам вообще б ничего не дал строить!!! Гораздо проще было все сделать по проекту сразу, либо же, сразу же, как были дану устные замечания переделать, как по проекту. И не было бы ни каких проблем!!! К сожалению, так везде, сплош и рядом строят и все плюют на требования СНиП и исполнительную документацию.
GAP1447 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 13:46
#10
p3452


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 22


zinger
Офтоп: ...Подрядчик - исполнитель и его инициатива (как правило) наказуема; заказчика - не волнуют такие "детали"; проектировщик - тупо копирует старые узлы , по принципу "мы всегда так делали" + не надо считать вязальную проволоку - в результате имеем то, что имеем.
p3452 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 13:59
#11
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от p3452 Посмотреть сообщение
zinger
Офтоп: ...Подрядчик - исполнитель и его инициатива (как правило) наказуема; заказчика - не волнуют такие "детали"; проектировщик - тупо копирует старые узлы , по принципу "мы всегда так делали" + не надо считать вязальную проволоку - в результате имеем то, что имеем.
В каком смысле "не надо считать вязальную проволоку" ?

Всегда удивлялся как в Росии любят считать разные мелочи, такие как вязальная проволока или замарачиваться с перехлестами арматуры ( варить в стык например, как бы экономя на арматуре) вообщем экономить на материале и при этом увеличенные трудозатраты на эти работы как бы не принимаются в расчет что-ли, или раб сила в России настолько не дорогая ,а сроки строительства настолько позволяют растягивать строительный процесс ?
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 14:05
#12
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
Спасибо, я смотрел там, написано 6d, 8d. Но, это касается конкретно сварочного соединения, но не касается требований по проектированию ж/б. Не зря же предусмотрен нахлест арматуры для бетона В25-35 диаметров? Второй узел они просто не смогут выполнить-не обеспечат три шва со всех сторон, им будет туда просто не подлезть
второй узел нет нужды выполнять либо 25-40 диаметров внахлест вязалной проволкой либо 6-8 диаметров внахлеста с сваркой (одно другого конпенсирует)
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 14:09
#13
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
Спасибо, я смотрел там, написано 6d, 8d. Но, это касается конкретно сварочного соединения, но не касается требований по проектированию ж/б. Не зря же предусмотрен нахлест арматуры для бетона В25-35 диаметров? Второй узел они просто не смогут выполнить-не обеспечат три шва со всех сторон, им будет туда просто не подлезть
Ну как бы и подразумевается, что либо сварное соединение, либо нахлест в данном случае 35d.
По узлам: в первом случае длина шва правильная, надпись неверна: 8x14=112.
Во втором случае длина шва действительно завышена - в самом минимальном случае получится 500 мм. Возможно, это сделано "на всякий случай" - мы ведь не знаем: какое количество стыков попадает в расчётное сечение, да стыковка явно нестандартная.
Почему-то указана величина катета, хотя это шов стандартный, величина оплавления прописана в ГОСТе.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 14:22
#14
GAP1447

ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
второй узел нет нужды выполнять либо 25-40 диаметров внахлест вязалной проволкой либо 6-8 диаметров внахлеста с сваркой (одно другого конпенсирует)
Не соглашусь. В данном руководстве, а также в ГОСТе на сварку (см. посты выше), дается 6, 8 диаметров свариваемой арматуры без учета работы арматуры как таковой, а только самого соединения. Например: Таблица 3.3 (не помню из какого документа, но мы ею активно пользовались, когда еще конструктором работал), в ней относительная длина анкеровки (читай нахлеста) выводится исходя из класса арматуры, коэффициента, учитывающего работу арматуры и бетона. Так, для A400 и бетона В25, нахлест 34 диаметра, для бетона В10 арматуры А400-63 диаметра.

Tarbar Спасибо! Наиболее четкий ответ! про первый узел, согласен. Я проектировщику задал вопрос: в первом узле сварной шов с двух сторон? он ответил-да, хотя везде идет один шов, а с двух сторон допускается, но не обязателен.
Во втором узле, также согласен с тобой-шов действительно завышен. Я бы сделал мм 150 шва через 100 мм. На ссчет стыковки: в каждой гофре профнастила лежат каркасы, стыкуются которые в одном сечении (по факту).

Последний раз редактировалось GAP1447, 01.02.2012 в 14:34.
GAP1447 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 14:30
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от p3452 Посмотреть сообщение
+ не надо считать вязальную проволоку
вязальную проволоку действительно проектировщик не считает. Ее должны списывать в ПТО на основании нормативных показателей расхода материалов. А там ее вполне достаточно заложено.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 14:34
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Положить по верх стыка палку равную 2х35D (на 2 нахлеста с учетом сдвоенного диамметра (в руководстве по проектировнию укасано на сколько нужно увеличить анкеровку нахлеста арматуры) и связать.
Та сварка, что есть - пойдет в запас.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 15:04
#17
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


GAP1447


Не соглашусь. В данном руководстве, а также в ГОСТе на сварку (см. посты выше), дается 6, 8 диаметров свариваемой арматуры без учета работы арматуры как таковой, а только самого соединения.

Не хочу навязывать свою идею просто совет:
Контактная сварка стержней применяется: для соеденения по длине арматурных изделий (примерно получается полноценная арматура, правда выполняется в заводских условиях). Почитай выше указанную книгу мною в посте №6 стр.254
Лично Я принимаю внахлёст в зависимости от бетонна 25-40 диам. без сварки, но были случаи что приходилось делать внахлёст на сварки
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 15:28
#18
GAP1447

ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
GAP1447


Не соглашусь. В данном руководстве, а также в ГОСТе на сварку (см. посты выше), дается 6, 8 диаметров свариваемой арматуры без учета работы арматуры как таковой, а только самого соединения.

Не хочу навязывать свою идею просто совет:
Контактная сварка стержней применяется: для соеденения по длине арматурных изделий (примерно получается полноценная арматура, правда выполняется в заводских условиях). Почитай выше указанную книгу мною в посте №6 стр.254
Лично Я принимаю внахлёст в зависимости от бетонна 25-40 диам. без сварки, но были случаи что приходилось делать внахлёст на сварки
Лично Я принимаю внахлёст в зависимости от бетонна 25-40 диам. без сварки, но были случаи что приходилось делать внахлёст на сварки Тут я с тобой согласен, зависимости эти есть и их нужно учитывать. Но я все же сомневаюсь, что 6 или 8 диаметров нахлеста на сварке достаточно (в данном случае 84-112 мм), чтобы обеспечить (уравнять) нахлест 35 диаметров с помощью вязальной проволоки. Имхо. Тем более, что "Контактная сварка стержней применяется: для соеденения по длине арматурных изделий (примерно получается полноценная арматура, правда выполняется в заводских условиях), плюс к тому, что данные проектные решения, которые выдал проектировщик частично не убедительны и трудновыполнимы, а также мой крепкий, спокойный сон в будущем, наводят меня на мысль, что подрядчику придется исправить все так, как указано в проекте - 35d, хоть на сварке, хоть проволокой.
GAP1447 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 15:34
#19
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
На ссчет стыковки: в каждой гофре профнастила лежат каркасы, стыкуются которые в одном сечении (по факту).
Нужно смотреть как они стыкуются по проекту, тогда можно будет понять: что имел в виду проектировщик, когда закладывал завышенную длину сварного шва.
Если они стыкуются в одном сечении по проекту, то либо арматура в этом месте имеет двойной запас, либо ошибка в проекте - длина стыковки без сварки должна быть, условно говоря, 2*35d.
Цитата:
Сегодня 10:34 #16 Yuzer Положить по верх стыка палку равную 2х35D
Вообще говоря, мы когда-то так и делали при конструировании. Когда нужно было состыковать арматуру свай в одном сечении, но не хотелось делать двойной расход арматуры и при этом иметь запас "на дурака" в случае некачественной стыковки сварным соединением. Только мы не "палку ложили", а собственно, арматуру стыковали таким способом на длину 30d.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 15:45
#20
GAP1447

ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55


Из проекта:
"Рабочие стыки арматуры выполнять с помощью вязки вязальной проволокой, вразбежку с обеспечением нахлеста не менее 35d рабочей арматуры. В одном сечении стыковать не более 50%."

КР 1.pdf
Вот такое перекрытие. Судите.
GAP1447 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените проектное решение нахлеста арматуры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение соединений арматуры в каркасе монолитной плиты по СПН GGCAT Железобетонные конструкции 5 26.04.2011 15:44
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? NoName123 Основания и фундаменты 35 08.05.2010 00:34
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28