| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.02.2012, 10:52 | #1 | |
Оцените проектное решение нахлеста арматуры
ПГС
СПб
Регистрация: 23.10.2008
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 21580
|
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
правильно что нельза смотри, Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предворительного наприжения) москва 1977 табл. 34 стр.261 там четко говорится 8d или 6d нахлест при сварки (у меня старое издание в новом оно есть не помню страницу) а второй узел не к какому госту не препишеш (на мой взгляд)
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55
|
Цитата:
Последний раз редактировалось GAP1447, 01.02.2012 в 13:10. |
|||
|
||||
Простите за офтоп. Но это сколько потрачено времени и сил на сварку этой арматуры, не ужели подрядчики еще так и не поняли, что вязать железо намного проще и быстрее. Постоянно на форуме, тут и там, вылезают вопросы о применение сварки при армировании, там где сварка и не была предусмотрена проектом. Просто не понятно, это подрядчики "тупят" или пережитки совдепии в умах строителей ? Выкладываю видео, как работают наши арматурщики, любо смотреть на них., когда они работают.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=sUgaQN8wZZU
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 22
|
zinger
Офтоп: ...Подрядчик - исполнитель и его инициатива (как правило) наказуема; заказчика - не волнуют такие "детали"; проектировщик - тупо копирует старые узлы , по принципу "мы всегда так делали" + не надо считать вязальную проволоку - в результате имеем то, что имеем. |
|||
|
||||
Цитата:
Всегда удивлялся как в Росии любят считать разные мелочи, такие как вязальная проволока или замарачиваться с перехлестами арматуры ( варить в стык например, как бы экономя на арматуре) вообщем экономить на материале и при этом увеличенные трудозатраты на эти работы как бы не принимаются в расчет что-ли, или раб сила в России настолько не дорогая ,а сроки строительства настолько позволяют растягивать строительный процесс ?
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
По узлам: в первом случае длина шва правильная, надпись неверна: 8x14=112. Во втором случае длина шва действительно завышена - в самом минимальном случае получится 500 мм. Возможно, это сделано "на всякий случай" - мы ведь не знаем: какое количество стыков попадает в расчётное сечение, да стыковка явно нестандартная. Почему-то указана величина катета, хотя это шов стандартный, величина оплавления прописана в ГОСТе.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55
|
Цитата:
Tarbar Спасибо! Наиболее четкий ответ! про первый узел, согласен. Я проектировщику задал вопрос: в первом узле сварной шов с двух сторон? он ответил-да, хотя везде идет один шов, а с двух сторон допускается, но не обязателен. Во втором узле, также согласен с тобой-шов действительно завышен. Я бы сделал мм 150 шва через 100 мм. На ссчет стыковки: в каждой гофре профнастила лежат каркасы, стыкуются которые в одном сечении (по факту). Последний раз редактировалось GAP1447, 01.02.2012 в 14:34. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
вязальную проволоку действительно проектировщик не считает. Ее должны списывать в ПТО на основании нормативных показателей расхода материалов. А там ее вполне достаточно заложено.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Положить по верх стыка палку равную 2х35D (на 2 нахлеста с учетом сдвоенного диамметра (в руководстве по проектировнию укасано на сколько нужно увеличить анкеровку нахлеста арматуры) и связать.
Та сварка, что есть - пойдет в запас. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
GAP1447
Не соглашусь. В данном руководстве, а также в ГОСТе на сварку (см. посты выше), дается 6, 8 диаметров свариваемой арматуры без учета работы арматуры как таковой, а только самого соединения. Не хочу навязывать свою идею просто совет: Контактная сварка стержней применяется: для соеденения по длине арматурных изделий (примерно получается полноценная арматура, правда выполняется в заводских условиях). Почитай выше указанную книгу мною в посте №6 стр.254 Лично Я принимаю внахлёст в зависимости от бетонна 25-40 диам. без сварки, но были случаи что приходилось делать внахлёст на сварки |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Если они стыкуются в одном сечении по проекту, то либо арматура в этом месте имеет двойной запас, либо ошибка в проекте - длина стыковки без сварки должна быть, условно говоря, 2*35d. Цитата:
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55
|
Из проекта:
"Рабочие стыки арматуры выполнять с помощью вязки вязальной проволокой, вразбежку с обеспечением нахлеста не менее 35d рабочей арматуры. В одном сечении стыковать не более 50%." КР 1.pdf Вот такое перекрытие. Судите. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Решение соединений арматуры в каркасе монолитной плиты по СПН | GGCAT | Железобетонные конструкции | 5 | 26.04.2011 15:44 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? | NoName123 | Основания и фундаменты | 35 | 08.05.2010 00:34 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Требуется проектное решение по подземной стоянке | ahmet | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.04.2007 11:49 |