| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
p_sh
А что Вас так это смущает? Ведь рассматриваемый узел колонна-плита работает в условиях трехмерного напряженного состояния, которое, в полной мере не учитывает ни расчет по нормальному сечению, ни расчет на продавливание. Отсюда и упомянутые условности... 1. Определяем изгибающий момент, приходящийся на плиту - сумма моментов в сечениях колонны сверху и снизу. В расчете на продавливание участвует только половина этого момента. В расчете плиты по нормальному сечению, наверное его вам делает программа, этот момент, надо полагать, учитывается полностью (прога-то ведь не подозревает, что половина его воспринимается поперечным сечением). 2. В условии прочности слагаемые вида Mx/Mx,ult и My/My,ult принимаются не более F/Fult. Куда девается в случае превышения часть изгибающего момента - не знаю, наверное, действительно, воспринимается нормальным сечением плиты, потому его, наверное, все-таки лучше расчитывать на полную величину момента, если конечно, все это делать "врукопашную". Другой вопрос как там считают программы и насколько это хотя бы приблизительно увязано с представлениями об этом в СП, не знаю, впрочем, скорее всего, никаких "нормальных сечений шириной в сторону колонны + ho" там и в помине нет. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
это у меня из области неоправданных опасений.
Конечно меня не смущает, что прога рассчитывает продольную арматуру на весь момент (не жалко чужого), тем более зная об этом уверенности прибавляется. Мои сомнения лишь в том чтобы "лишний" (не учтитываемый в расчете) момент не распределялся куда ему не следует, если это вдруг происходит без нашего на то желания. - так сказать особенности работы узла. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
например перекрытие с сеткой колонн 6*6м толщиной 0,25м, нагрузка 1,6т/м2
Крайняя колонна сечением 400*400м (случай по рис 6.12в) -нормальная сила в узле 1552(по расчетной схеме) N=514,8-220,4=294,4 кН -момент в узле 1552(по расчетной схеме) Mх=66,6+42,4=109 кН (+ учет эксцентриситета контура 28,4 кНм) -к расчету на продавливание Мх=Mloc=68,7 кНм Lx=0.61м Lн=0.61м с такими размерами контура (при Asw=1.57 cм2 (3d8 A-I) и Sw=0.1м) Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят поперечной арматурой Msw.х.ult с учетом ограничений по сумме (Mb.ult+Msw.х.ult)<=2Mb.ult составляет 41.0 кНм при этом соотношение F/(Fb.ult+Fsw.ult)=0,365 _____________________M/(Mb.ult+Msw.ult)=68,7/(2*41)=0,84 т.е. соотношение по нормальной силе выгоднее -> доля неучтенного момента значительная. [ATTACH]1176887584.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2006
Moscow
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Об учете моментов на продавливание.
При разработке новых норм делалась попытка гармонизации их с еврокодом и американскими нормами...и естественно учесть важное обсоятельство - действие моментов на площадке приложения продавливающего усилия. немного об истории...первоначально все нормы, в том числе и наши, основывались на результатах испытаний при симметричном продавливании, т.е. при центальном приложении продавливающей силы, затем американец О.Мое (типа нашего Залесова в ихнем АСI), а немного ранее еще какой то американец после, предложили расчетную модель, основанную на экс. данных по продавливанию промежуточных узлов колонна-плита. Без существенных изменений она существует и поныне. Заключается она в следующем - несбалансированный момент вызывает касательные напряжения в условном сечении (расчетном периметре продавливания), которые ссумируются с касательными напряжениями от вертикальных сил, но не в прямой зависимости, а через импирический коэффициент (бетта), который зависит от геометрии расчетного периметра. В еврокоде модель О.Мое несколько модифицированна. В СП принят тот же подход, но предложено ограничить величину момента, как я понимаю, поскольку в противном случае существующие перекрытия должны уже просто лежать. Но существует и другой подход к расчету узлов на продавливание с моментами, на мой взгляд более правильный, не так давно один исследователь собрал и обобщил данные о прочности КРАЙНИХ и УГЛОВЫХ узлов (напомню что расчетная модель выведена по данным на промежуточных узлах) и предложил собственную модель в корне отличающуюся от О.Мое и основанную на расчете на действие изгибающего момента. Похожие инсинуации я тоже сделал и сравнил с СП, результат кажется меня успокоил, СП считала в запас. Но вопрос на мой взгляд очень сырой, надо бы поизуачть. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
к вопросу о понимании абзаца пункта.
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
следуя такой логике при нулевых моментах в колоннах армирование плиты над колонной не требуется!
нет не правильно Вы поняли. Мухи отдельно, котлеты отдельно..в расчете на продавливание по СП учитывают 1/2 несбалансированного момента, а в расчете по нормальному сечению - изгибающий момент в плите. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
конечно. в данном случае речь не про общий случай, а о случае расположения колонны на краю/углу плиты, когда моментам колонны обязаны именно плите. (плита поворачивает колонны) хотя и такое объяснение можно не так понять видимо всё относительно... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Вернусь к обсуждению темы
никак не могу разобраться в одной вещи: при определении момента инерции участков единичного контура продавливания перпендикулярных направлению действия момента по СП как будто бы потеряно одно слогаемое. Я так понимаю что момент инерции этого участка контура относительно оси Х (см. рис.) равен сумме момента инерции относительно ц.т. участка (ось Х1) и произведения площади участка на квадрат расстояния до оси Х. В СП же учтено только второе слагаемое. С моментами инерции участков контура параллельными оси У все впорядке. Поясните в чем тут собака зарылась. [ATTACH]1181671299.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1181717867.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
ОК пусть Lx/12 идет в запас -хуже не будет.
Другой вопрос: считаю на продавливание плиту у крайней колонны. При определении момента от эксцентриситета Eo ц.т. контура продавливания относительно точки приложения нагрузки N получается, что этот момент компенсирует внешний момент в узле. Осмыслить это получается с трудом, но цыфирь именно такая. Расчет прикладываю. Какие будут мнения? [ATTACH]1181725004.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Да там вообще масса перемудрежа в этом продавливании по СП. Тут правильно уже отмечали, что рациональные европейцы просто ввели коэффициенты для крайних и угловых колонн и не парятся. А наши, вдобавок к мудрежу с моментами сопротивления в главных осях (прикиньте, где они будут находиться и как ориенированя для углового контура) еще добавили в конце 6.2.48 необходимость повторной проверки на продавливание уже за контуром армирования. А если и там не проходит без арматуры (а в угловых такое бывает), что арматуру продавливания тянуть на 5-6 h0? Это же не из какой механики не выведешь. Наши специалисты общались с профессорами НИИЖБа на эту тему, так там попросили: а вы дайте нам программу, мы погоняем ее, поиграем параметрами и подправим СП. А пока мучайтесь господа проектировщики до лучших времен
__________________
ZZH |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||