Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона
Zeliboba555
 
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183

По весне я обнаружил под некоторыми оконными проемами вертикальные трещины (во вложении на фото план помещения с отметками окон). Под одним проемом (приложил рулетку к трещине (окно 2) трещина была больше остальных и по ощущениям была сквозная через весь блок, т. к. на наружной части стены в этом же месте также проходила трещинка. Фото трещин прилагаю.
Фото трещин под окном №1 https://yadi.sk/d/EaLmaMy6toLkew
Фото трещин под окном №2 https://yadi.sk/d/xxESB1qJ8aQS8g
Фото трещин под окном №3 https://yadi.sk/d/iUNuE8Aq2MhMOw
Фото трещин под окном №4 https://yadi.sk/d/GbOAtaSjz1-vig
Фото трещин под окном №5 https://yadi.sk/d/7_yH2eyIHiVsZg
Видео трещин https://yadi.sk/d/p5JzSHwPYh6r9g

Помимо трещин на стенах были обнаружены маленькие волосяные трещины на монолитной плите перекрытия. Трещины идут перпендикулярно несущим стенам с раскрытием вверх.
https://yadi.sk/d/9uFW1wbzpAihzw

Конструктив дома:
забивные сваи под ростверк сделана щебеночная подготовка и подбетонка, залит ростверк 600х600 мм после чего залита монолитная плита перекрытия (толщиной 100 мм) и на нее положены газоблоки 300мм d400, кладка армировалась базальтовой сеткой. Перемычки заливались совместно с заливкой армопояса между первым и вторым этажом. Перекрытие между первым и вторым этажом-пустотные плиты перекрытия перекрытие второго этажа деревянное, крыша вальмовая. Дом построен прошлым летом.

В зиму дом уходил с утепленным ростверком эппс 100 мм и постоянной плюсовой температурой в доме (+18 +22 градуса). Отмоску сделать не успели.

Геология пятна застройки https://yadi.sk/i/vNlxHy12Zhp4Xw
планировка
план ростверка со сваями
армирование ростверка прилагаю
наложив план этажа на план свайного поля оказалось, что некоторые сваи попадают в оконные проемы, примерно в этих местах и возникли трещины.

Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные трещины, опасны ли они для дальнейшей эксплуатации здания и какие дальнейшие действия можете посоветовать для исправления ситуации?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: окна.jpg
Просмотров: 991
Размер:	200.4 Кб
ID:	214269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование.jpg
Просмотров: 1083
Размер:	82.3 Кб
ID:	214270  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181014_151406_IMG_4393.jpg
Просмотров: 2164
Размер:	361.7 Кб
ID:	214271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: свайное поле21.jpg
Просмотров: 1102
Размер:	185.5 Кб
ID:	214272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-05-13.png
Просмотров: 831
Размер:	37.8 Кб
ID:	214273  



Последний раз редактировалось Zeliboba555, 19.05.2019 в 20:30.
Просмотров: 57074
 
Непрочитано 12.06.2019, 19:06
#121
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
сегодня обнаружил 2 новые трещины. идут с первого ряда кладки до армопояса между первым и вторым этажом. совсем еле заметные, но точно есть и идут вверх.
может конечно изначально пропустил, они очень мелкие. но на первом ряду изначально поставил маяк, по которому появилась волосяная трещина, а сейчас присмотревшись увидел ее через весь этаж...
Вряд ли дело в ростверке, скорее всё упирается в низкую прочность материала блоков и усадку. И косвенно - в недостаточной жесткости распределяющего пояса, но и тут всё в конечном итоге упирается в материалы кладки. Напомните, какой материал кладки стен?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2019, 20:04
#122
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Это предсмертная судорога конструкции.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2019, 01:49
#123
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вряд ли дело в ростверке, скорее всё упирается в низкую прочность материала блоков и усадку. И косвенно - в недостаточной жесткости распределяющего пояса, но и тут всё в конечном итоге упирается в материалы кладки. Напомните, какой материал кладки стен?
Разве у газобетонных блоков заводского производства может быть усадка?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2019, 06:19
#124
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Разве у газобетонных блоков заводского производства может быть усадка?
Естественно может... Она просто меньше, но есть. ЕМНИП, порядка 0,1мм на метр стены. А тут ещё надо добавить отсутствие термостатирования и защиты от атмосферной влажности, коробка стоит неутепленная, осенью влаги впитала, зимой промерзла (как минимум наружная часть стен), летом начало подсыхать.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2019, 07:42
#125
Zeliboba555


 
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183


Komplanar, газобетонные блоки 300 мм плотность d400. http://twinblock.ru/xarakteristika-g...ABteplit%C2%BB

----- добавлено через ~13 мин. -----
http://twinblock.ru/o-produkczii

Последний раз редактировалось Zeliboba555, 13.06.2019 в 08:09.
Zeliboba555 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2020, 22:59
#126
mvmmvm61


 
Регистрация: 26.07.2020
Сообщений: 1


Привет. Как перезимовал? Что в итоге?
У самого твинблок, коробке 2ая зима.
Первый раз зимовал без окон и теплой отмостки. Ленту внутри дома завалил опилом 50см высотой так и перезимовал. Трещин по стенам не было.
Летом вставил окна, утеплил Эппс цоколь, отмостку. Но не топил. Не успел сделать отопление. Зимой дома было -5.
Апрель - все ок. Май - трещина на угле, в 1мм. Пошли волосяные трещины. Июнь - июль - окна стали открываться как у тебя. Южная сторона.
Этим летом на Урале +35 было. Может из-за температуры так водит? Дом без отделки, 30 см.твинблок.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Тоже не понятная ситуация. Если были движения по грунту, все должно закончится в июне. Земля полностью расстаивает. У меня же как началась эта жара так стены сильно загуляли. То что в мае было волосинами - так и осталось. У окон в мае после снега не было даже намека на трещины, сейчас там трещина. Во все 5 блоков, от 1 блока до уровня окна. На востоке есть стена с мини окном. Высота 10 блоков, окно с 8 по 10 - все раскололось с 1 по окно.
Трещины только с наружи, внутри по дому трещин в этих местах нет.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Размеры у меня поменьше, 6х6.
Розовым отметил волосяные трещины на 10 мая. Зелёным - по состоянию на сейчас. Видно что раскрылись, хоть в мае их не было.
Также прикладываю фото угла. Зелёные - все трещины такой ширины, как на фото.



----- добавлено через ~23 мин. -----
Строители не шлифовали газоблок при кладке. Где-то шов 2мм, где-то ступенька в 5 мм. Мне кажется сломался ещё по этому.
mvmmvm61 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение mishagess Архитектура 8 04.10.2019 21:06
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17