| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.11.2020, 15:43 | #1 | |
Возможно ли применить вертикальный стержень арматуры для Ж/б монолитной колонны на 2 этажа?
ПГС
Питер
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 769
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Тут кмк экономии почти не будет, проще заложить поэтажно 5.9 (перехлест 2метра)
Хомуты такие суровые по расчету? Радиус гнутья 25мм, если можно перейти на гладкую арматуру - то следует это сделать. Думаю на 11 метров каркас не очень-то устойчивый, но точно не скажу, такие длинные стержни не закладывал. Если помимо вязки хомутов заложить прихватки сваркой, это наверное значительно добавит жесткости. В проекте правильнее заложить наиболее удобный и затратный вариант, согласовать производство работ можно позже. |
|||
|
|