База двухветвевой колонны
1969
 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183

Господа, форумчане, с наступившим новым годом!!! Нужен ваш профессиональный совет. Здание металлкаркас пролет 24 метра высота от пола до низа фермы в свету 13.2м шаг колонн 6м. По гибкости не проходит колонна простого сечения. Я решил сделать из двух двутавров с решеткой в двух плоскостях по типу серии 1.423-8,6 только с шириной между осями колонн не 800 мм а 400 мм. Встает вопрос - можно делать обычную базу из целиковой пластины? (( в серии 1.423-8.6) база разделена на две части а траверса приварена к "пеньку"(швеллеру) который забетонирован в фундамент)). Хотел бы узнать на что обратить внимание при конструировании "обычной" базы для сечения колонны предоставленной на картинке, которая прилагается во вложение
PS: возможно существует серия где ветви колонн соединены одной опорной плитой

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.PNG
Просмотров: 110
Размер:	4.0 Кб
ID:	233216  


Последний раз редактировалось 1969, 02.01.2021 в 09:21.
Просмотров: 1743
 
Непрочитано 02.01.2021, 10:51
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
По гибкости не проходит колонна простого сечения.
Какие двутавры проверяли? Точки раскрепления из плоскости? 13.2м не ужас, зачем лепить двухветвевую колонну?
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2021, 10:58
#3
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Какие двутавры проверяли? Точки раскрепления из плоскости? 13.2м не ужас, зачем лепить двухветвевую колонну?
70ш1 не проходит. Вот расчетная схема в СКАД. Я не нашел ничего в сериях меньше на такую высоту.
Вложения
Тип файла: spr Схема Склада.SPR (75.0 Кб, 15 просмотров)
1969 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2021, 11:12
1 | #4
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
70ш1 не проходит.
Уберите из РСУ все сочетания. Оставьте только загружения.
30К2 проходит без проблем
DMB484 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2021, 11:27
#5
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Уберите из РСУ все сочетания. Оставьте только загружения.
30К2 проходит без проблем
спасибо.
1969 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2021, 19:57
#6
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


40Ш2 проходит. Раскрепление - по середине, 6м от базы. Расчетная длина в XOY - 6м. Колонну делай из двух отравочных элементов: нижний 40Ш2 длиной 12м, верхний - сварного сечения или какой-нибудь колонный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 90
Размер:	30.4 Кб
ID:	233220  

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 02.01.2021 в 20:02.
Старый лицедей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База двухветвевой колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Жесткая база колонны навеса 18х60 м GybelindaV Металлические конструкции 14 13.12.2014 21:00
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
База колонны грави Конструкции зданий и сооружений 107 14.06.2014 01:05
Ищю серию двухветвевой ж/б колонны сечением 1200х500 открытой крановой эстакады барабаш Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.06.2013 16:45