строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Это вполне возможно...
Выше писал, что облицовка может быть не кирпичной, а с применением угловой плитки, что характерно для послевоенного восстановления зданий... Забутовка - битым кирпичём. Это первое противоаварийное мероприятие. |
|||
|
||||
техническое обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37
|
Приветствую друзья, спасибо за ответы. Тема актуальна. Дообследование невозможно. А мне необходимо предложить вариант усиления. Думаю надо идти по линии запаса, предполагая, что опорная зона повреждена и нарушена заделка консоли. Какие видите варианты? Здание в Москве, год постройки 1929. Стена сплошные из керамического кирпича. Картина наблюдается на всех углах, где консоли расположены близко к углу. Трещины имеюся в уровне 2-5 этажей, но не на всех балконах. Скидываю характерные фото. На одном из них видно место, где выкол кладки удален и заделн раствором.
Если нужна еще информация, спрашивайте. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2018
Днепр
Сообщений: 6
|
Как работы проводить планируете? С помощью альпинистов? Металлоконструкции сюда тащить явно лишнее + сварка, да еще в условиях близко расположенных оконных конструкций - точно нет. Оптимальным решением будет штукатурка по кладочной сетке с тонким прутом, закрепленной дюбелями (100х8(6) - вполне хватит) к кладке, с соответствующим перекрытием зон трещин. Если трещин внутри дома по углам нет - то проблема только в облицовочном слое. Как видите человек просто раствором угол замазал и все ок, но лучше с сеткой конечно.
|
|||
|
||||
техническое обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37
|
|
|||
|
||||
техническое обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37
|
Сейчас это уже не получится, надо обязательно дать рекомендации. И они должны быть универсальными, то есть учесть все возможные проблемы. Может стянуть тяжами и оштукатурить по сете, или это уже перебор?
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Обычно дефекты ранжируют по степени значимости в зависимости от категории технического состояния балкона. Там где трещина
со смещением - аварийное состояние к примеру и т.д. Затем группируют балконы с одинаковыми дефектами. И тогда можно обойтись фразами о маяках и "в случае выявления прогрессирующих деформаций выполнить повторное обследование" (или выполнить детальное обследование, если выполнялось предварительное визуальное). А у Вас конструкции стены и балкона не дообследованы, причины не установлены, поэтому ситуация стрёмная... А поскольку аварийные балконы с недостаточным опиранием не только прогибаются, но ещё и падают, может в таких случаях придётся писать "ограничить доступ на аварийные балконы" (до их усиления или замены на навесные вт.ч. за счёт средств из фонда капремонта). Проблема актуальная, конечно... |
|||
|
||||
техническое обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Сообщений: 37
|
Определение причин появления трещин в кирпичных стенах со 100% уверенностью дело не благодарное -сродни шаманству. Обычно это сочетание нескольких факторов, имеющих различную природу. И выявить важнейший из них бывает затратней, чем сделать элементарное усиление. Возможно недообследование имеет место, но продолжение работ невозможно, а решение принимать нужно. И данных, думаю, для этого достаточно. Поэтому и прошу помощи.
Ситуация не аварийная, смещение консолей нет, это видно по фото, обрушение балкона невозможно. Я вижу две проблемы. Падение куска кладки с высоты и повреждение опорной зоны консоли (мне кажется этого нет, но иду по линии запаса и принимаю, что есть). Если стянуть угол стальной обоймой считаю что, данные проблемы решаться. К тому же выполнить штукатурку по сетке, также увеличит несущую способность участка стены и поможет оформить усиление в виде декоративных элементов фасада. Коллеги, прошу высказаться об эффективности такого усиления в имеющихся условиях. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
Судя по разным видам кирпича, кладки да наверно и пироге стены, а возможно и типам балконов, универсальное решение вряд ли вы найдёте. Придётся фантазировать насчёт конструкции балкона, давать дежурный вариант локального усиления напряжёнными тяжами или обоймами на шпильках и писать "в случае в процессе усиления других конструктивных решений балконов - выполнить корректировку решений по усилению и сметы" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона | Zeliboba555 | Каменные и армокаменные конструкции | 125 | 26.07.2020 22:59 |
Расчет кольцевого сечения столба типа СК26 (с пн арматуры) по прочности и раскрытию трещин | Ilia_biv | Железобетонные конструкции | 8 | 17.10.2019 16:05 |
Конструирование узла. Необходимо Ваше мнение | Skm | Металлические конструкции | 14 | 27.12.2013 09:21 |
Дефекты в безбалочной плите перекрытия. Причины? | ooze | Железобетонные конструкции | 24 | 11.12.2013 17:45 |