| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2020, 17:22
Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-25_23-46-23.png
Просмотров: 791
Размер:	25.7 Кб
ID:	233004  


Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Просмотров: 53385
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 14:14
#381
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не уверен
- данные есть, проверяйте.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
пункт норм ограничивающий деформации
- п. 4.2.4 СП 16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 17:42
#382
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
проверяйте
Не вижу смысла.
Хотя, проверяю. Принимаем длину дуги (до торца плиты) 30мм. Радиус дуги ~ 30/0.02=1500мм расстояние от крайнего волокна до нейтральной оси (половина толщины полки) - 6мм относительное удлинение ~ 6/1500=0.004
И где 100-кратное превышение???
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
п. 4.2.4 СП 16
Не увидел ограничений.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.01.2021 в 17:52.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 17:55
#383
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Принимаем длину дуги (до торца плиты) 30мм. Радиус дуги 30/0.02=1500мм расстояние от крайнего волокна до нейтральной оси (половина толщины полки) - 6мм относительное удлинение ~ 6/1500=0.004
И где 100-кратное превышение???
- неверно. Я не настаиваю, доказывать не собираюсь, информации достаточно. Желающие сделают верно и увидят.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не увидел ограничений.
- тоже самое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2021, 19:57
#384
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- неверно.
Что не так? Считаю, что длина дуги пропорциональна ее радиусу.
Относительное удлинение ~ 6/1500 = 1/250 = 0.004
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дуга.jpg
Просмотров: 33
Размер:	30.3 Кб
ID:	233484  
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 13.01.2021, 06:08
#385
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- противоречие.
Вот я его и воспринимаю как противоречие между реальностью, и применением критерия текучести "в лоб".
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Почему в незагруженной полке, как у Троицого ("Крепление балок на опорных уголках) работает,а в загруженной не работает??)
Из-за критерия пластичности:


Если полка не загружена, то есть только напряжения второго направления, равные пределу текучести:
, ,

Текучесть не наступает, прочность обеспечена. Полка несет полную нагрузку.

Если полка загружена, то напряжения двух направлений равны пределу текучести, и даже без учета касательных напряжений (которых может не быть, но могут и быть):
, ,

Перегруз в 1.73 раза. У всех, кто строит оболочечную модель и смотрит эквивалентные напряжения по Мизесу, должен получаться такой же ответ. Единственный способ добиться выполнения критерия в этом случае - принимать напряжения по второму направлению нулевыми. А это означает, что полка не несет ничего вообще - ни при опирании на край, ни при опирании уголком плиты, т.е. фокусы с перемещением точки опирания незаконны.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно ссылку на пункт норм ограничивающий деформации стали в данном случае.
П. 7.2.12. СП 294 задает предельную деформацию 3Ry/E - но конкретно для балок.
П. 4.3.1. СП 294 задает предельную деформацию 5% ≈ 40Ry/E - для расчетов по предельным сопротивлениям.
Общих указаний, когда какой критерий применять, нет. Можно смело продолжать спорить .
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 10:35
#386
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Перегруз в 1.73 раза.
Мастер эквилибристики!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 11:43
#387
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
П. 7.2.12. СП 294 задает предельную деформацию 3Ry/E - но конкретно для балок.
П. 4.3.1. СП 294 задает предельную деформацию 5% ≈ 40Ry/E - для расчетов по предельным сопротивлениям
Спасибо.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот я его и воспринимаю как противоречие между реальностью, и применением критерия текучести "в лоб".....
Если полка загружена, то напряжения двух направлений равны пределу текучести ... Перегруз в 1.73 раза.
У всех, кто строит оболочечную модель и смотрит эквивалентные напряжения по Мизесу, должен получаться такой же ответ. Единственный способ добиться выполнения критерия в этом случае - принимать напряжения по второму направлению нулевыми. А это означает, что полка не несет ничего вообще - ни при опирании на край, ни при опирании уголком плиты, т.е. фокусы с перемещением точки опирания незаконны.
Насчет "в лоб в общем согласен. Но напряжения от изгиба балки и отгиба полки растут одновременно. Причем нижнее волокно испытыает двухосное сжатие одновременно воспринимает Ry в обоих направлениях.
При появлении платичности происходит перераспределение напряжений, а с образованием шарнира пластичности в полке линия нагрузка от плит (линия контакта) начинает перемещаться в сторону стенки (а в примере eilukha возможно и до этого не дойдет), пока установится у торца плиты.
Вот МКЭ это и должны показать. Жаль продвинутым МКЭшникам это не интересно.
Троицкий пластические деформации в полке уголка не ограничивает, т. к. они безопасны.
В общем случае, если плиты стыкуются с минимальным зазором (и плиты не ооочень гибкие) учитывать отгиб полки вообще не надо.
Offtop: Присутствуя при испытаниях и наблюдая эксплуатируемые конструкции (в т. ч. аварийные) утвердился в верности метода предельного равновесия с упрощенными расчетными схемами
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 12:50
#388
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Троицкий пластические деформации в полке уголка не ограничивает
- согласен, так деформации не меньше будут (если только там нет каких-то оговорок). Только серия с узлами Троицкого не отмена ли?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
примере eilukha возможно и до этого не дойдет
- по идее должно было дойти (т. к. и без отгиба загруженность высокая), не факт, что софт корректно (пластику) считает. Можно в той же модели сделать толку шире, но тоньше (следующая или через одну толщину) с сохранением площади полки. Тогда эффект должен ярче проявиться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2021, 13:45
#389
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только серия с узлами Троицкого не отмена ли?
Отменена, но узел 4 сер. 2.440-2 остался. И в серии ссылка вроде на статью Троицкого.
Для сравнения: несущая способность L100*12 L~100 составляет 2,6 тс под двутавр 14Б1.
Offtop: Оттого, что серии отменяют, решения не становятся работоспособными. Недостаток советской системы в нетерпимости к вариантности, зачастую с водой выплескивали и ребенка. Это касается,например, сварных узлов, старой серии Молодечно" и многого другого.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не факт, что софт корректно (пластику) считает
В некоторых умелых руках,встречал - считают даже стандартные ЛИРА и СКАД, а в некоторых более продвинутые АНСИСы и пр выдают полный бред.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно в той же модели сделать толку шире, но тоньше
Думаю, не стоит. Наверное с "жесткой" полкой (и Вам тоже) будет интереснее.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 13:52
#390
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Думаю, не стоит. Наверное с "жесткой" полкой (и Вам тоже) будет интереснее.
- это для проверки софта.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
выдают полный бред
- сначала надо тестить тривиальные примеры, где аналитические зависимости известны.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12