Непрочитано 08.02.2023, 09:59 #1
Нужны ли смежные колонны между складом с подкрановыми путями и помещениями
Enigmа
 
Регистрация: 08.02.2023
Сообщений: 3

Здравствуйте. Исходные данные: склад с размерами в осях 18х42. Колонны металлические. Между осями 1-2 будут два этажа с помещениями, между осями 2-8 будет сам склад, также между колоннами в осях 2-8 пойдут подкрановые пути для опорной кран-балки.
https://ibb.co/d2zL8B5

Подскажите, пожалуйста:
1. Нужно ли по оси 2 ставить смежные колонны?

2. Как всё же правильнее поставить связи по нижним поясам ферм - в первом и последнем пролете или же во втором и последнем (т.е. там, где пойдут подкрановые пути)?
Просмотров: 959
 
Непрочитано 08.02.2023, 10:05
#2
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Enigmа, Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 10:19
#3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Enigmа Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста:
1. Нужно ли по оси 2 ставить смежные колонны?
По расчетным обоснованиям - нет. Но не забудьте выдвинуть колонны в зону склада, чтобы консоли под подкрановые балки были в этой зоне.
Единственная проблема - в помещениях могут ощущаться вибрации при движении крана по рельсам, но это не стольк критично.
Цитата:
Сообщение от Enigmа Посмотреть сообщение
2. Как всё же правильнее поставить связи по нижним поясам ферм - в первом и последнем пролете или же во втором и последнем (т.е. там, где пойдут подкрановые пути)?
От ферм зависит. Конструктив?
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2023, 10:27
#4
Enigmа


 
Регистрация: 08.02.2023
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
От ферм зависит. Конструктив?
Фермы по серии 1.460.3-23.98 (молодечно) для пролета 18м
Enigmа вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 10:39
#5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Enigmа Посмотреть сообщение
Фермы по серии 1.460.3-23.98 (молодечно) для пролета 18м
Экспертизное здание? Эта серия, да и вообще, такой тип фермы, не требуют никаких связей по нижним поясам.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2023, 10:50
#6
Enigmа


 
Регистрация: 08.02.2023
Сообщений: 3


Благодарю за ответы.

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Экспертизное здание? Эта серия, да и вообще, такой тип фермы, не требуют никаких связей по нижним поясам.
Не экспертизное

Просто в самой серии есть план по нижним поясам ферм, и там замаркированы связи с1 и с2.
Enigmа вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 11:03
1 | #7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Enigmа Посмотреть сообщение
Не экспертизное

Просто в самой серии есть план по нижним поясам ферм, и там замаркированы связи с1 и с2.
Да, эти вертикальные связи по фермам лучше сделать в зоне с краном. В административной зоне мы фермы заменяем на балки, что экономит высоту потолков.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2023, 05:49
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=142571
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли смежные колонны между складом с подкрановыми путями и помещениями

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Гграница между помещениями при отсутствии дверного проема Gingeress Архитектура 16 11.07.2014 12:49
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? scatler Конструкции зданий и сооружений 13 09.02.2012 17:57
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!? MiF700 Прочее. Отраслевые разделы 3 30.11.2011 21:58
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21