25.01.2022, 08:52 | #1 | |
Как правильно задается верх площадки?
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 2822
|
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
а в название поменять? "План балок на отм.+2,984" , чтобы никого не смущать расхождением смысла . А если плита толщиной в 200мм , тоже потребуют подтянуть балки под красивую цифру?
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.01.2022 в 09:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 82
|
v.psk, я кмд делаю, КМщики не с моего коллектива, даже не с моей организации, и вообще возможно не с моего города, а может и региона.
gorbun, просечка ПВ508 Ктара, А если на плите стяжка? тогда еще на 30мм опускать? А если на стяжке паркет, тогда еще на 30? |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- извини ,читаю через раз . Тогда я бы написала так " План площадки по балкам расположенным на отм. +3.000" или если уж не знаю почему вам нельзя так писать как ты написал, мелочь какая -то как по мне, монтажники бы точно поняли. Может быть так и написать "План площадки на отм. +3. 016" или действительно в название ничего не указывать показать все отметки только на чертежах. Чтобы вопросов не возникало. И что км-щики забыли в названиях кмд.... и если у кмщиков стоит отметка балки +.3000 м , то да там она(балка) и должна стоять и это будет уже "Монтажная схема расположения настила по балкам на отм. +3.000"
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.01.2022 в 10:19. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Ну запросите на всякий случай отметки у ГИПа, чтобы не переделывать лишний раз. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
да) уточнять приходится много чего. А если вопросы серьезнее , то еще и письменно запрашивать . p.s. И я на слух плохо воспринимаю всегда прошу. чтобы мне изобразили это схематично и чтобы было потом ,чем отбиваться если вдруг поменяется решение.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.01.2022 в 10:51. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
В чертежах КМ на узлах и (или) разрезах должна быть четко указана отметка, чтобы не возникало разночтений или указано в примечаниях "верх балок (или настила) на отм..."
По жизни не так часто бывает необходимо чтобы отметки верха площадок должны строго выдерживаться и отклонения +/- 16 мм были критичными. В названиях схем пишут кто во что горазд: и с точностью до миллиметра, и отметки верха настила верха и низа балок и пр. Считаю, что в названиях лучше указывать условные отметки одинаково во всех разделах. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 82
|
В общем понятно, если нет узлов с точным указанием отметки, придется постоянно уточнять у КМщиков.
По жизни не так часто бывает необходимо чтобы отметки верха площадок должны строго выдерживаться и отклонения +/- 16 мм были критичными. Согласен, но такие вопросы в последнее время возникают все чаще, в одном проекте применяли решнастил высотой 30мм, там тоже уточнял, там КМщики требовали чтоб именно настил был верхом площадки. |
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Плясать надо от лестниц. Все ступени должны быть одинаковой высоты. Если была отметка +3,000, и лестница на это перекрытие, допустим из 15 ступеней высотой 200мм, то при отметке настила +3,016 последняя ступень будет высотой 216мм, что противоречит нормам. Такую лестницу вы не сдадите
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
Тут он в роли кмдиста. А кмдист не может пороть отсебятину. Поэтому и указания кмщика должны считываться четко , а не двояко, чтобы и претензий не было по тем же лестницам. Вы же не знаете почему должны стоять балки на + 3.000 , может там оборудование не становится внизу или верх пола расположен выше условного "0" на 16 мм. И если кмдисту че-то там кажется , что не так , он все равно не может изменить отметку км-щика без его ведома. Он должен согласовывать это с ним и когда тот письменно подтвердит, что отметка верха балок остается там же или меняется разрабатывать дальше. Я вот иногда смотрю на указания кмщика , а они просто бывают дикие , но самостоятельно все равно не меняю. Начинаем перепись вести и не потому что я не знаю как правильно сделать или доработать, а чтобы это было документально подтверждено. Часто просто делаю запрос "подтвердить....подтвердить ...подтвердить . Т.е. в этом случае я бы так и написала : "Подтвердите , что отметка верха балок расположена на отм. +3.000" и схематично приложила разрез с отметкой в случае если кмщик начнет упираться мол некогда , лень и пр. отмазки, чтобы в чертеже не ставить отметки.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.01.2022 в 15:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Отметки в КМ ставят по верхам балок. Всякие настилы (рифлёна, просечка, решётчатый настил и пр.) не имеют собственной отметки. Оборудование, в основном, ставится именно на балки. Что-то более значащее по толщине, например, жб плиты или монолит, указываются на разрезах размером (выше отметки), зачастую со звездочкой и собственную отметку могут не иметь, так как для КМ она не нужна. Если отметка всё-таки нужна (например, чтобы с АР совпадало), то отметку тоже нужно ставить со звездочкой или в скобках и указывать в ТТ, что такие отметки носят информативный характер.
Насчёт возможной разницы в размерах верхней ступени и пр. Это нужно учитывать, если материал настила ступеней и настила площадки разный. Если материал одинаковый, например, просечка, то проблем не должно быть, если все отметки завязаны на верх балок и верх каркаса ступеньки. Если ступень лестницы по типу решётчатого настила и настил площадки решётчатый, то ступени поднимаются на расстояние равное толщине настила площадки. Но если узлы крепления ступеньки не приводятся, особо зависать на этом не стоит и дополнительных пометок или размеров в чертежах не требуется. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
PSPPROEKT, верх балки делается по 0,000, а на 6 мм хрен кладётся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |