25.12.2022, 20:44 | #1 | |
Как определить аэродинамические коэффициенты для здания П-образной формы в плане?
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 1421
|
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
В качестве первого приближения посмотрите В.Н. Гордеев "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения", страница 194, рисунок 7.14. Там есть коэффициенты для П-образной формы здания из норм КНР.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20
|
Да там есть, но только 1 случай описан. А в остальном какие знаки будут непонятно
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
80% жилья П образные.
Предполагаю, что люди берут простой случай для прямоугольника с погрешностью и их, вероятно, не ловит экспертиза. Могу соврать. Конечно, надо знать мнение экспертизы. Надо созвониться для консультации с ними. По вопросу примут ли они прямоугольные с. Знаю, что лет 10 назад любили мучать с комфортностью прохожих от ветра. Чем закончилось не помню. Наверное, для редких зданий заказывают нир. Там в НИР тоже могут быть с. Ну теоретически, если где-нибудь добудете чужое пд и стырите с. Если здание высокое, то будет кручение от этих разных с. Видел простую программу, с определением давления ветра. То ли Робот... Не помню. Там определялись расчётом С, тоже, конечно, незаконно и с погрешностью. Сам такого опыта не имею. Для до 10 этажей брал бы незаконно прямоугольное здание.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2022 в 08:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97
|
Ну в таком случае взвесьте кто вам не даёт, задайте заведомо больший коэфф. например тот который используется для лобового давления ветра в полной мере и посмотрите на сколько у вас
возрастёт армирование и усилия, вашу задачу я не вижу, но ветер вам армирования точно в разы не добавит. Непонятно что вы вообще хотите учесть, если отсос по боковым стенам симметричный то это точно ерунда, я бы на него крепления фасадов считал а не стены |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97
|
Руководствуясь СП20 вот так посчитать думаю можно, с учётом знакопеременности и симметричности связей так можно получить максимум усилий в связях.
Этой же логикой описать все остальные варианты направления ветра Ну опять же есть много нюансов в зависимости от конструктивной схемы, наличия диска и т.д. и т.п. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Добрый день. Попробуйте посмотреть и подобрать аэродинамический коэффициент из справочника Уникона. У них на сайте есть. http://www.uniconst.ru/presentation/. Если побыстрее надо, то забить и считать как обыкновенное в плане прямоугольное здание.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Как определить критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба ЛСТК-профиля? | Хоббит | Металлические конструкции | 11 | 11.11.2020 20:09 |
Построение фасада цилиндрического в плане здания | pavlin2006 | AutoCAD | 1 | 06.02.2012 19:23 |
Как определить коэффициенты расчётных длин для колонн многоэтажного металлокаркаса, соединённых с балками, или связями шарнирно. | Mike1 | SCAD | 23 | 19.01.2012 14:35 |