Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить аэродинамические коэффициенты для здания П-образной формы в плане?

Как определить аэродинамические коэффициенты для здания П-образной формы в плане?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2022, 20:44 #1
Как определить аэродинамические коэффициенты для здания П-образной формы в плане?
Temix
 
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20

Здравствуйте! Как определить аэродинамические коэффициенты на внутренние стены здания П-образной формы в плане? (файл прилагается)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: П-здание.PNG
Просмотров: 83
Размер:	30.8 Кб
ID:	252247  

Просмотров: 1421
 
Непрочитано 25.12.2022, 23:16
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Если нужен точный результат, то надо провести испытания.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 00:16
#3
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


В качестве первого приближения посмотрите В.Н. Гордеев "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения", страница 194, рисунок 7.14. Там есть коэффициенты для П-образной формы здания из норм КНР.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 06:02
#4
Temix


 
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В качестве первого приближения посмотрите В.Н. Гордеев "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения", страница 194, рисунок 7.14. Там есть коэффициенты для П-образной формы здания из норм КНР.
Да там есть, но только 1 случай описан. А в остальном какие знаки будут непонятно
Temix вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 06:41
#5
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97


А надо ли вообще заморачиваться с давлением приходящимся на западающую часть? Для определения усилий в каркасе, это блохи
Ansair вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 08:27
1 | #6
Temix


 
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
А надо ли вообще заморачиваться с давлением приходящимся на западающую часть? Для определения усилий в каркасе, это блохи
Ну тяжело выкинуть блоху которую не взвешивал))
Temix вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 08:39
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


80% жилья П образные.
Предполагаю, что люди берут простой случай для прямоугольника с погрешностью и их, вероятно, не ловит экспертиза.
Могу соврать.
Конечно, надо знать мнение экспертизы. Надо созвониться для консультации с ними. По вопросу примут ли они прямоугольные с.

Знаю, что лет 10 назад любили мучать с комфортностью прохожих от ветра. Чем закончилось не помню. Наверное, для редких зданий заказывают нир. Там в НИР тоже могут быть с. Ну теоретически, если где-нибудь добудете чужое пд и стырите с.

Если здание высокое, то будет кручение от этих разных с.

Видел простую программу, с определением давления ветра. То ли Робот... Не помню. Там определялись расчётом С, тоже, конечно, незаконно и с погрешностью.

Сам такого опыта не имею.
Для до 10 этажей брал бы незаконно прямоугольное здание.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2022 в 08:46.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 08:42
#8
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97


Ну в таком случае взвесьте кто вам не даёт, задайте заведомо больший коэфф. например тот который используется для лобового давления ветра в полной мере и посмотрите на сколько у вас
возрастёт армирование и усилия, вашу задачу я не вижу, но ветер вам армирования точно в разы не добавит. Непонятно что вы вообще хотите учесть, если отсос по боковым стенам симметричный то
это точно ерунда, я бы на него крепления фасадов считал а не стены
Ansair вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2022, 08:50
#9
Temix


 
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Ну в таком случае взвесьте кто вам не даёт, задайте заведомо больший коэфф. например тот который используется для лобового давления ветра в полной мере и посмотрите на сколько у вас
возрастёт армирование и усилия, вашу задачу я не вижу, но ветер вам армирования точно в разы не добавит. Непонятно что вы вообще хотите учесть, если отсос по боковым стенам симметричный то
это точно ерунда, я бы на него крепления фасадов считал а не стены
Каркас стальной. Усилия в связях нужно
Temix вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2022, 09:24
#10
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97


Руководствуясь СП20 вот так посчитать думаю можно, с учётом знакопеременности и симметричности связей так можно получить максимум усилий в связях.
Этой же логикой описать все остальные варианты направления ветра
Ну опять же есть много нюансов в зависимости от конструктивной схемы, наличия диска и т.д. и т.п.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-12-26_162324395.png
Просмотров: 107
Размер:	26.4 Кб
ID:	252251  
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2022, 19:40
1 | #11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Добрый день. Попробуйте посмотреть и подобрать аэродинамический коэффициент из справочника Уникона. У них на сайте есть. http://www.uniconst.ru/presentation/. Если побыстрее надо, то забить и считать как обыкновенное в плане прямоугольное здание.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить аэродинамические коэффициенты для здания П-образной формы в плане?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как определить критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба ЛСТК-профиля? Хоббит Металлические конструкции 11 11.11.2020 20:09
Построение фасада цилиндрического в плане здания pavlin2006 AutoCAD 1 06.02.2012 19:23
Как определить коэффициенты расчётных длин для колонн многоэтажного металлокаркаса, соединённых с балками, или связями шарнирно. Mike1 SCAD 23 19.01.2012 14:35