| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опять трубочки... Как конструируются узлы на болтах?...

Опять трубочки... Как конструируются узлы на болтах?...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2005, 08:52 #1
Опять трубочки... Как конструируются узлы на болтах?...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Как конструируются и как расчитываются болтовые узлы крепления балок к стойкам в виде труб?...
Где посмотреть как это выглядит и как считать стенку трубы, если к ней по середине крепятся фасонка?...

Посмотрите пожалуйста:
[ATTACH]1119934656.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 5380
 
Непрочитано 28.06.2005, 09:59
#2
NIVa

инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.09.2003
Москва
Сообщений: 108


Вот, что получилось в Кристалле!
Но, imho, нагрузка не корректна, должен быть момент.
В таких не стандартных случаях, я в оболочках считаю в прогах МКЭ, а затем принимаю решение об использовании (модифицировании, усилении и пр.) такого узла.
NIVa вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2005, 10:03
#3
NIVa

инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.09.2003
Москва
Сообщений: 108


О, не прицепилось!?
[ATTACH]1119938634.gif[/ATTACH]
NIVa вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2005, 10:29
#4
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


При больших нагрузках использование такого типа узла мне не нравится.
Стенка трубы потдатлива - ее ни что не держит.
Болты то посчитать можно, а как считать соединение трубы и фасонки?


Может кто объяснит ? Может я не прав?

Я считаю, что надо использовать рангоуты (см. файл)
[ATTACH]1119940147.dwg[/ATTACH]
tokhot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 10:38
#5
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от NIVa
Вот, что получилось в Кристалле!
Но, imho, нагрузка не корректна, должен быть момент.
В таких не стандартных случаях, я в оболочках считаю в прогах МКЭ, а затем принимаю решение об использовании (модифицировании, усилении и пр.) такого узла.
Я считал, как шарнирное опирание балки...
Наверное момент там возникнет, но узел немного повернется и момент изчезнет...
Chief Justice вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 10:48
#6
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от tokhot
При больших нагрузках использование такого типа узла мне не нравится.
Стенка трубы потдатлива - ее ни что не держит.
Болты то посчитать можно, а как считать соединение трубы и фасонки?


Может кто объяснит ? Может я не прав?

Я считаю, что надо использовать рангоуты (см. файл)
Красиво!...
Кстати, а в чем это сделанно?...

Труба режится?...
Т.е. пластины проходят через разрезанную трубу?...
А труба потом как, по периметру вариться?...
А если труба дальше не нужна, можно ее не продливать?...
На каком расстоянии нижнее ребро должно быть от верхнего?...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2005, 11:40
#7
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


1. трубу резать не надо, пластина (рангоут) состоит из двух частей (полукругом).
2. растояние между пластинами зависит от нагрузки. Считается сварной шов между фасонкой и трубой.
3. если труба дальше не нужна, то пластина используется цельная


...Сделано в ADVACE STEEL



Вобще то данный узел не стандартный может у него и недостатки какие есть?

Знаю точно что предыдущий узел (если нагрузки большие)
имеет ряд недостатков:
при нормальной нагрузке верхняя часть сварнрго шва между фасонкой и трубой будет отрываться от трубы, а нижняя часть будет вдавливатся в трубу. Все это может привести к
деформации стенки трубы.

хотя в даном случае нагрузки не большие и можно наверно использовать и этот тип узла :roll:
tokhot вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2005, 13:58
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


балки еще надо раскрепить по верхнему поясу если таковое отсутствует. т.е. нет настила ж/б или рифленка-просечка привареного к балкам.

У меня все свойства открылись в адвансе.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2005, 17:13 Привет
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Такое сочетание стойки и балки вызывают у меня опасение. Такая стойка вообще подходит болььше для мал нагруженых зданий
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 18:03
#10
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от str02
балки еще надо раскрепить по верхнему поясу если таковое отсутствует. т.е. нет настила ж/б или рифленка-просечка привареного к балкам.
Сверху будет монолитная ж/б плита по профнастилу...


Цитата:
Сообщение от DEM
Такое сочетание стойки и балки вызывают у меня опасение. Такая стойка вообще подходит болььше для мал нагруженых зданий
Угу... Торговый павильон... шаг балок 3м, пролет 5м...
Нагрузка только от тонкой ж/б плиты + утеплитель, снега не будет...
Высота 4м... Нагрузка на стойку 10т максимум...
Кругом гибкие вертикальные связи...
Что же мне посоветуете использовать в качестве стойки?
Из двутавров, минимум в два раза тяжелее будет...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2005, 21:28
#11
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Cnief
Если говорить только об узле, котором Вы изобразили, то приварка двух полосок, с верху и с низу соединительной планки, перпендикулярно к стойке, вполне обеспечат нормальную работу узла, без всяких возможных деформаций стенок и местных перенапряжений в стойках.
Применение труб в качестве стоек, вполне экономично, рационально и ничего не надо менять.
Но Вам не кажется , что шарнирно закреплённая стойка (какое крепление с низу?) сечением 80х80мм длиной 4.0м и нагрузкой 10.0т слегка перенапряжена?
wjea вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2005, 07:36
#12
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


ИМХО:
На мой взгляд это классический расчет на устойчивость стержня
На сколько помнит мой склероз считается по формуле Л.Эйлер, подробнее можно посмотреть
http://www.mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi?n=171 и
http://www.mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi?n=173

С болтами и швами даже коментировать не буду
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2005, 10:07
#13
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от wjea
Cnief
Если говорить только об узле, котором Вы изобразили, то приварка двух полосок, с верху и с низу соединительной планки, перпендикулярно к стойке, вполне обеспечат нормальную работу узла, без всяких возможных деформаций стенок и местных перенапряжений в стойках.
Запутался я немного... Приварить надо полоски к стенке трубы или к накладке, которую я навариваю к трубе?..

Цитата:
Сообщение от wjea
Применение труб в качестве стоек, вполне экономично, рационально и ничего не надо менять.
Но Вам не кажется , что шарнирно закреплённая стойка (какое крепление с низу?) сечением 80х80мм длиной 4.0м и нагрузкой 10.0т слегка перенапряжена?
Волновать тут может только гибкость да устойчивость...
Опирание шарнирное...
Коэффициент расчетной длины будет в любую сторону 1.0...
Радиус инерции трубы 80x5 ix=iy=3,068см, площадь сечения 15см2
Не уверен, какую гибкость считать предельной, я считал так:
Предельная гибкость [л]=180-60*а=180-60*0,787=133>130
а=N/(ф*A*Ry*yс)=10000/(0,364*15*2450*0,95)=0,787
л=400/3,068=130=>ф=0,364

На устойчивость:
N/(фе*A)<Ry*yc
Условная гибкость л'=л*(Ry/E)^(1/2)=130*(2450/2.1*10^6)^(1/2)=4.44
фе=0,430
10000/(0,43*15)=1550<2450*0.9=2205

Вроде бы все нормально...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2005, 11:25
#14
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Chief
К трубе, укоротите накладку.
Если у Вас шарнир с низу, значит для обеспечения общей устойчивости каркаса, связи в обоих направлениях( и не гибкие ,как Вы сказали, излишняя податливость при такой конструкции, чревата...). Перенапряжение стойки, я имел в виду, не просто П на Ф и на мю, а внецентренное сжатие и косое внецентренное сжатие, плюс случайный эксцентриситет.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2005, 12:12
#15
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от wjea
Chief
К трубе, укоротите накладку.
Если у Вас шарнир с низу, значит для обеспечения общей устойчивости каркаса, связи в обоих направлениях( и не гибкие ,как Вы сказали, излишняя податливость при такой конструкции, чревата...). Перенапряжение стойки, я имел в виду, не просто П на Ф и на мю, а внецентренное сжатие и косое внецентренное сжатие, плюс случайный эксцентриситет.
Ясно...
Спасибо, учту.
Chief Justice вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опять трубочки... Как конструируются узлы на болтах?...

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск