| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыки монолитных колонн без сварки

Стыки монолитных колонн без сварки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2005, 12:32
Стыки монолитных колонн без сварки
baryshnikoff
 
конструктор
 
Екатеринбург
Регистрация: 03.08.2005
Сообщений: 173

Как такие узлы решаете, без гнутой арматуры кто-нибудь делает?
Просмотров: 51289
 
Непрочитано 06.09.2006, 16:36
#41
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


AlfF1

Пардон. У нас еще СНиП не отменили.
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2006, 16:47
#42
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


AlfF1

Пардон. У нас еще СНиП не отменили. И вообще будет ли что-то :?:
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2006, 22:46
#43
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от AlfF1
и еще ......у нас и диаметр 40 в колоннах есть ...перепуск каждые 2 этажа. при этом правда масса стержня немаленькая...поэтому каркас колонны изготавливается на базе и монтируется краном...

по поводу перепуска...в последнее время склоняюсь к решению средние стержни колонн сдвигать вдоль грани колонн (обеспечивая при этом расстояния между ними по нормам и здравому смыслу) а угловые гнуть...
вопрос:
- удаётся ли изготовить (с требуемыми радиусами) гнутый 40 диаметр или такой только прямой...???
- угловой гнете в пределах толщи перекрытия??? - тогда какая польза от гнутья (защитный слой внизу колонны все равно увеличен), а если в пределах колонны - офигенный боковой выпор.


Цитата:
Сообщение от Xo66iT
А вариант стыка через обжимную гильзу никто не рассматривает ???
это вариант ! как рассчитывается???
А как альтернативу держу в уме ванную сварку (стыкую 32 диаметр)

Цитата:
Меня тут вот что беспокоит:
Перерасход метала?
да ладно - не своё не жалко . - главное чтоб несло
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2006, 23:41
#44
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Блин, тут прям мир фантазий, Вы как себе представляете изгиб арматуры 32?
Может в Москве такая и есть возможность изгиба на стройплощадке в супер станках. Но, у нас 22 еще и как ни будь, под пристальным технадзором. А выше увольте, только при прогреве и спаивании всех органов надзора.

А, про перерасход, это я к тому, что вижу кучу проектов от разных фирм, у которых перепуск одна длина анкеровки, и блин-проходит, строятся здания (так говорят) и ты делай так же.
:?:
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 08:59
#45
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Вы как себе представляете изгиб арматуры 32?
мне и 16 (лом) не согнуть - хиловат что-ли
, а прораб говорит что согнет и 32 (сразу правда про горелки упомянул - мол бум греть), но не верю я ему в отношении радиуса изгиба. Поэтому на основании того, что стык по руководству по конструированию (в отношении его я больший пессимист чем EUDGEN) в нижнем сечении колонны (где выпуски) имеет увеличенные защитные слои для рабочей арматуры (выпуски) полагаю что применение прямого стержня более целесообразно. Здесь, ЯТД, в зависимости от ситуации, стоит рассматривать смещение прямого стержня через этаж внутрь колонны или со смещением по грани. С понижением несущей способности, вследствие увеличения з.сл. бороться путем увеличения площади арматуры.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 09:53
#46
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Вы все рассматриваете только технические стороны, а гляньте чуть по глубже Ведь для того чтобы загнуть арматуру нам надо время для рабочего и не одного рабочего, а время это деньги помимо времени надо расходные материала пусть даже для прогрева что тоже деньги.
Так на самом деле может просто выгодней будет делать смещение арматуры к центру колонны с увеличением диаметра арматуры.
В Питере вся арматура диаметром более 12 стоит около 21000р за тонну. А зарплата примерно 2х рабочих на гнутье потребует около 40000рублей + расходники? за месяц.
Цитата:
арматуры (выпуски) полагаю что применение прямого стержня более целесообразно. Здесь, ЯТД, в зависимости от ситуации, стоит рассматривать смещение прямого стержня через этаж внутрь колонны или со смещением по грани. С понижением несущей способности, вследствие увеличения з.сл. бороться путем увеличения площади арматуры.
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 09:59
#47
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Вы как себе представляете изгиб арматуры 32?
Цитата:
а прораб говорит что согнет и 32 (сразу правда про горелки упомянул - мол бум греть), но не верю я ему в отношении радиуса изгиба.
p_shПравильно, лучше не верьте. Гнуть они будут под прямым углом.
Все тут ясно. Если строит шарага, то зачем покупать какой-то станок, проще ведь согнуть с нагревом. А то, что многомиллионный объект некачественно строится, так это ничего: строили так и стоит же. :?
У нашего подрядчика есть 2 таких станка. Гнуть они могут арматуру до д=40мм без нагрева.
А всему виной попустительство авторского и технадзора. Если бы запрещали гнуть с нагревом, то давно бы у всех подрядчиков были станки. :wink: В свете все большей популярности термомех.-упрочненной арматуры этот вопрос становится все более актуальным.

Цитата:
Здесь, ЯТД, в зависимости от ситуации, стоит рассматривать смещение прямого стержня через этаж внутрь колонны или со смещением по грани. С понижением несущей способности, вследствие увеличения з.сл. бороться путем увеличения площади арматуры.
А если так?: нижний стержень (выпуск из нижней колонны) - прямолинейный, а стыкуемый с ним стержень верхней колонны отгибается внутрь колонны. Этим мы не увеличиваем ЗС и рабочую высоту, ведь реальная точка стыка будет выше обреза колонны, и будет находиться на рассоянии полдлины перехлеста. :wink: На этой высоте уже не требуется такая большая площадь арматуры.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 10:13
#48
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Romka
А если так?: нижний стержень (выпуск из нижней колонны) - прямолинейный, а стыкуемый с ним стержень верхней колонны отгибается внутрь колонны. Этим мы не увеличиваем ЗС и рабочую высоту, ведь реальная точка стыка будет выше обреза колонны, и будет находиться на рассоянии полдлины перехлеста. :wink: На этой высоте уже не требуется такая большая площадь арматуры.
именно это я и рассматривал когда заварил тему по новой
Цитата:
здесь, несмотря на нормативную рекомендацию (руководство по конструированию) усматриваю следующую проблему:
например
- диаметр изгибаемого стержня 25 мм.
- угол загиба 1/6=0,166
при арматуре класса А-III продольное усилие воспринимаемое арматурным стержнем составляет 4,9[см2]*3,650 [т/см2]=17,900 т

усилие (боковой выпор) в наклонной части стержня составит 17,9*,16=3,0 т - Весьма солидное...
что его будет воспринимать????
воспринимать его остаётся только постановкой дополнительных хомутов - диаметр которых солидный
для представленного примера
3,0т/1,75 (т/см2)(для хомутов)= 2см2 - или 1d16 или 2d12 . для 32 диаметра это усилие уже 5 тонн .!!!!!
Дополнительно к поставленной арматуре для удержания каждого стержня в вертикальном положении от выпора. Здесь ЯТД что такого делать ни в коем случае нельзя!!!!

OlegM
Цитата:
Гнуть они могут арматуру до д=40мм без нагрева.
вот такие чудеса науки и техники - да здравствует научно технический прогресс. (хотя здесь не рассматриваю изгиб) Но могут ведь!!!!!
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 10:22
#49
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от p_sh
именно это я и рассматривал когда заварил тему по новой
Значит находимся на правильном пути. :wink:
Цитата:
- диаметр изгибаемого стержня 25 мм.
- угол загиба 1/6=0,166
при арматуре класса А-III продольное усилие воспринимаемое арматурным стержнем составляет 4,9[см2]*3,650 [т/см2]=17,900 т
усилие (боковой выпор) в наклонной части стержня составит 17,9*0,16=3,0 т - Весьма солидное...
что его будет воспринимать????
Давайте лучше разложим усилие по векторам. В результате получим боковой выпор 1,4% общего усилия в стержне, чем с легкостью пренебрежем :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 10:40
#50
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


давайте попробуем
принято что
для изгиба стержня характерно:
-большая сторона 6d
-меньшая сторона 1d
вертикальная сила N

нормальная сила в наклонной части стержня:
N/cos(9.46)=1.013N
где
гипотенуза=(6*6+1*1)^2=6.083d
угол=9,46 градусов

горизонтальная сила (выпор)
N*tan(9.46)=0.16N !!!!!!!!!!!!

принимаем что стержень моджет воспринимать только сжатие (моент не может в виду предела несущей способности - работает на 100%)
[ATTACH]1157611205.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 12:58
#51
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Да. Как не верти, а боковое давление есть...
Значит я вижу 2 варианта :
1) загиб в узле, тогда выпор воспринимается бесконечно жесткими в этом направлении ригелями
2) загиб в уровне середины колонны (самый оптимальный вариант). В этом месте продольное усилие в арматуре минимальна (близка к нулю), а,значит, выпор еще меньше. :wink:
Ваше мнение...
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 13:09
#52
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


1 - да там бетон может удержать образовавшееся дополнительное усилие
2 Призовем на помощь здравый смысл!
- арматура в колонне по расчету может требоваться и для восприятия вертикальной силы (момент мал). В этом случае что в середине колонны что в любом другом месте - не важно - Стержень сжат!! и выпор будет!!.
- арматура конструктивная тогда если рассматривать ж.б. колонну как систему из Б. и Ж. то согласно их жесткостям усилие в арматурину все-же придет (не важно учитывается она в расчете или нет).
поэтому вариант 2 не пойдет
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 15:15
#53
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


p_sh
Честно говоря, меня не прЁт в 1 варианте уменьшение рабочей высоты.
По 2 варианту. Значит на счет восприятия момента стыком, расположенным в середине высоты колонны - согласны?

И еще: Проблема с отгибом только у угловых стержней. Для стержней у грани все проще: из упруго отгибаем вручную. Поэтому соотношение катетов будет больше, а значит усилие выпора - меньше.[/b]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 15:37
#54
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Romka
p_sh
Честно говоря, меня не прЁт в 1 варианте уменьшение рабочей высоты.
а это нормативный вариант (только про з.сл. особо не указано)

По 2 варианту. Значит на счет восприятия момента стыком, расположенным в середине высоты колонны - согласны?
нет здесь игра на грани фола:
1. не применить во всем здании - центральные колонны отпадают
2. даже крайние колонны (нижние) сильно сжаты и возможно появление требуемой рабочей сжатой арматуры.

требует особо осторожного обращения. рекомендации скорее отрицательные

Цитата:
И еще: Проблема с отгибом только у угловых стержней. Для стержней у грани все проще: из упруго отгибаем вручную. Поэтому соотношение катетов будет больше, а значит усилие выпора - меньше.
для стержней у грани проблема тоже может возникнуть....
ЯТД по грани лучше просто сместить прямой стержень, как AlfF1.... проще, эффективнее... [/quote]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 16:29
#55
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


Вот первое, что сразу нашел по стыкам

На резьбе http://www.nus-ural.ru/vart.php?cid=45&sid=357&pid=759

http://www.gridline.ru/technology/wi...e_pressing_in/

http://bases.rosinf.ru/shop/document...008-02&db=ntrr
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 18:46
#56
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Xo66iT
Прикольно. Решается некоторые проблемы перехлестов
Тут тоже кое-что по мех соединению арматуры
http://www.nestor.minsk.by/sn/1999/32/sn93216.html
Romka вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 20:31
#57
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Вот так мы и вяжем:
[ATTACH]1157646716.jpg[/ATTACH]
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 20:35
#58
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Случай про прогрев с арматурой удачливого сварщика я уже описывал в этой теме.
Вариант с муфтой интересен. Но, сомневаюсь, что она передает момент, получается нужно ставить посередине этажа- не очень удобно, но, это лучше.
Кто ни будь пользуется?
:P
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2006, 21:16
#59
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


2 OlegM

Не эти муфты как раз ставяться вместо ванной сварки и момент как мне кажется передают. Я говорю о муфтах на конусной резьбе и о муфтах с механической опрессовкой.
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2006, 10:10
#60
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от OlegM
Вариант с муфтой интересен. Но, сомневаюсь, что она передает момент, получается нужно ставить посередине этажа- не очень удобно, но, это лучше.
Кто ни будь пользуется?
Конкретно арматура не может воспринимать момент. Воспринимает его пара сил между бетоном и арматурой, и даже если действует момент на колонну - на каждую арматуру приходится только сжатие или растяжение
Главное, чтобы муфта выдержала, но это все расчитывается. Причем сразу несколько плюсов появляется: соосность стержней, экономия арматуры на перехлест, при большой насыщенности арматурой проще разбегаться арматурой, высокая производительность труда, про цену не скажу - не знаю.
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыки монолитных колонн без сварки