|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли?
Симферополь
Регистрация: 04.11.2008
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 7880
|
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
...имеется ввиду защита от повреждений, а не от проникновений...
А металлорукав плохой... он ломается... и к томуже IP2X, что для улицы не подходит... по воде... И ржавеет... Но главное ломается... Попробуй сделать пару пролетов... как задумано... А потом преодолеть этот забор... Обязательно наступишь... А он треснет... Острые кромки повредят изоляцию жил... коротнет... бабахнет... шандорахнет... Ды и зачем изгаляться так низко... СИП то сверху наверно приходит... А защита требуется только до 2,75 м... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Симферополь
Сообщений: 50
|
вроде как все верно только почему IP2X для улицы не подходит по воде. Я так понял если Х то без разница какая цифра вторая будет.
По зданию много раз делали ниже 2,75 в металлорукаве. А забор настораживает что он металлический и связь будет с мехзащитой (гофра или труба), которая заземляется на контур. |
|||
![]() |