| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.05.2008, 16:10 | #1 | |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
||
Просмотров: 44222
|
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361
|
Попробуй полистать "Альбом конструктора", выложенный на этом сайте. Там есть кое-что по расчету рамных узлов.
Вариант 1: тебе это поможет и снимет все сомнения. Вариант 2: ты свихнешся окончательно, ибо там формулы немного другие P.S. По поводу файла: 940 килобайт на 4 строчки текста - это надо уметь!
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 14.05.2008 в 17:05. Причина: Скачал твой файл! |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Скачал альбом....
Действительно, формула немного иная !!! Уважаемый RomansFather если Вас не затруднит, то не могли бы Вы пояснить следует ли добавлять к расчётной величине пары сил Н значение перерезающей силы действующей на колонну выше узла крепления балки ??? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
И возникает ещё вопрос который тоже относится к величинам учитываемым в формулах! Высота стенки прокатного двутавра по ГОСТ hст= h - 2tf - 2 R.
То следовательно возникает вопрос какую высоту стенки учитывать для прокатных двутавров по СТО АСЧМ в которых указаны только толщины стенок, а информации по радиусам нет??? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Можешь посмотреть в серии 2.440 выпуск 1, там для рамных узлов в зависимости от профиля есть таблица с несущими способностями. Если эти значения превышаешь - просто ставишь наклонные ребра, усиливающие стенку, формулы расчета и примеры расчета там есть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Уважаемые! На самом деле всё выше спрашиваемое, это была предистория!!!
А теперь о главном! Каким способом можно усилить стенку колонны, когда ребра в опорном узле уже прварены, как показано на прилагаемом файле (вопрос ещё в том что являются ли эти рёбра элементами усиливающими стенку колонны и по каким формулам это возможно рассчитать)? Вижу аналогию с балкой усиляемой ребрами жёсткости но там всё упирается в значение предельной гибкости стенки, а лямбда заведомо меньше предельной!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Серия 2.440-2 в.1
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=2.440 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Изучи это
П.М.Троицкий,И.В.ЛевитанскиЯ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ PAБОТЫ СВАРНОГО РАМНОГО УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО РАСЧЕТУ http://dwg.ru/dnl/474 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Уже и это читал
Опять же данная литература не дала полной ясности!!! Основная проблема в том, что элементарные наклонные ребра не возможно в данном случае поставить! И речь идет не о поперечных ребрах пары сил ! А именно о том как внутренние рёбра установленные для распорки усиливают стенку ? и вообще усиливают ли они ёё ??? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/3378 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
boris_r
Немного ознакомившись, к сожалению, не настолько знаю язык вероятного противника Понял что имеются формулы близкие к нашему родному СНиП !!! Но возникает вопрос... насколько данные предпосылки в расчётах при наличие обратных фланцев на полке колонны могут мирно сосуществовать с нашем СНиПом??? Хотя понимаю что, то что стоит восточнее не должно рушаться на зло тем людям которые проектируют западнее !!! Но всё же... живём здесь, и порядки и нормы следует соблюдать РОДНЫЕ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
Друзья, проблема практически такая же.
Имеется классический жесткий узел, верхнее ребро в колонне с одной стороны поставить не получится, подходит балка которая выше защемляемой. Кто усилял стенку колонны ? Здесь вариантов усиления только один ? приварить пластинку к стенке колонны от полки до полки, вопрос только, какой высоты ?
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле | Jull | Металлические конструкции | 8 | 11.10.2007 09:15 |
Усиление ж/б рамного узла | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.09.2006 16:57 |