"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки
Piliastra
 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 2

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, правильно понять ТПК 45-5.01-67-2007 (нормы по проектированию фундаментов для РБ). Вопрос касается пояснений к формуле для определения расчётного сопротивления грунта.
В ТКП сказано:
"гамма′II — среднее арифметическое расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента (для засыпок гамма′II назначается исходя из значений, задаваемых в проектной документации, и по 4.7.3.1), кН/м3; "
в свою очередь:
"4.7.3.1 Значения характеристик насыпных уплотненных грунтов устанавливаются по характеристикам тех же грунтов ненарушенного сложения и обозначаются:
— для расчетов по первой группе предельных состояний — гамма′I, фи′I и с′I;
— для расчетов по второй группе предельных состояний — гамма′II, фи′II и с′II.".... дальше рассказывается на какие коэффициенты надо умножить характеристики исходных грунтов, чтобы получить характеристики насыпных грунтов.
Получается, что гамма′II - удельный вес грунта обратной засыпки фундамента (т.е. берём 16 т/м3 и успокаиваемся) или всё же среднее арифметическое зачение удельного веса грунтов, которые мы наблюдаем на геологическом разрезе (т.е. тех грунтов которые лежали над плоскостью подошвы фундамента ни одну сотню лет)?
Смущает надпись "среднее арифметическое", ведь никто не будет засыпать слоями. Но если мы берём грунты из геологического разреза, то как быть в том случае, когда уровень планировки образован подсыпкой, ведь мы должны определить гамма грунтов над подошвой, т.е. на h=глубинt заложения фундамента, т.е. от уровня планировки....

Последний раз редактировалось Piliastra, 13.09.2012 в 09:24.
Просмотров: 7793
 
Непрочитано 13.09.2012, 09:48
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Piliastra Посмотреть сообщение
(т.е. берём 16 т/м3 и успокаиваемся)
- да, если нет воды. Если вода присутствует, но не до поверхности - берем во взвешенном состоянии и уж здесь учитываем
Цитата:
Сообщение от Piliastra Посмотреть сообщение
среднее арифметическое расчетное значение удельного веса грунтов
Цитата:
Сообщение от Piliastra Посмотреть сообщение
ведь никто не будет засыпать слоями
- всякое бывает
Цитата:
Сообщение от Piliastra Посмотреть сообщение
Но если мы берём грунты из геологического разреза, то как быть в том случае, когда уровень планировки образован подсыпкой,
в российском СП черным по белому - "брать от уровня планировки".

По большому счету - влияние данных цифер на R ~ 0
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 17:26
#3
Piliastra


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 2


Спасибо большое за ответ! Я тоже так думала, но.... сомнения во мне посеяли старшие коллеги. Они все как один при расчёте гамма над фундаментом берут геологию и определяют среднее арифметическое согласно исходному (природному) расположению грунтов (согласно их плотностей и мощностей).
Piliastra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии shatiy Основания и фундаменты 100 12.05.2022 21:52