| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- добавится куча связей для удержания ферм от опрокидывания.
- возможно. Это проверяемо. - мой узел ограничивает только, то что нужно ограничивать. Ваш узел ограничивает вертикальные деформации, которые не надо ограничивать. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
eilukha, ещё раз посмотрел замысел реализации узлового сопряжения. Из плоскости запрещено. Так? У меня запрещено.
Для чего это тогда? Она воздухоопорная?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Закреплять нужно не нижний пояс, а сжатый раскос.
Сделай жёсткое прикрепление и не парься.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Так чтобы момент раскладывался? Тогда овальные отверстия не нужны, как раз.... ну а что этот раскос... проверить - да и всё.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
Цитата:
Если хочется реализовать такое решение, то выше уже писали про овальные отверстия. С вертикальными перемещениями нет смыла бороться, они в этом месте минимальны. Только если на нижнем поясе мощный двутавр который от малых деформаций получит существенный момент, но не для трубы 120х120. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- заглушка внутри трубы, зачищать не надо.
П. 14.4.5: Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - вертикальная реакция даст трение, которое будет препятствовать шарнирности по горизонтали. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49
|
У Вас нижний пояс опирается на колонны?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не шарнирности, а линейному перемещению. Какая там будет реакция 200-300 кг? Перемножите на коэф. трения по краске, какое усилие получите? |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
Мое мнение, Вы усложняете жизнь себе, изготовителям и монтажникам. Этот узел того не стоит. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не требуется.
- ферма у меня подстропильная, если уж буквоедством заниматься. Подстропильная требует таких связей? - этот узел нигде не описан, как нет и указаний в данном случае. По сравнению с чем он сложнее? Связь просто некуда приводить. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49
|
Как уже писали выше коллеги, узел на болтах с овальными отверстиями. Нет необходимости варить стакан с допусками -0/+0,5, не нужно варить заглушку в профиль, не нужно потом стакан приваривать на высоте на колонну.
Узел обсуждаем принципиально, не только применимо к единичному проекту. Хороший вопрос. Надо исходить из каждой конкретной ситуации. Прокидывать распорки на 18, 24 метров по НП ПФ, такая себе идея. Нигде такого не видел. Если у Вас ПФ единичная, то я бы сделал также, продлил НП до колонны и закрепил на овалах. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) | vovlas | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.11.2010 23:17 |