Непрочитано 21.08.2021, 22:24
Хороший ли этот узел?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Нижний пояс фермы с нисхощящим опорным поясом полагается раскреплять из плоскости. Чтобы не ставить связи, предлагается довести нижний пояс фермы до колонны и соединить с ней с помощью линейного шарнира в виде стакана в который входит пояс с малым зазором.
Вопросы:
  1. Хорошее ли это решение для раскрепления нижнего пояса? В чём его недостатки?
  2. Хороша ли сама конструкция узла с линейным шарниром? В чём его недостатки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-21_23-21-40.png
Просмотров: 517
Размер:	15.7 Кб
ID:	239913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-21_23-10-24.png
Просмотров: 522
Размер:	31.5 Кб
ID:	239914  


Последний раз редактировалось eilukha, 24.08.2021 в 10:41.
Просмотров: 6746
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 10:54
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Почему бы не сделать опорным нижний пояс с восходящим раскосом
- добавится куча связей для удержания ферм от опрокидывания.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это не критично.
- возможно. Это проверяемо.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В вашем узле есть, а в моем нет?
- мой узел ограничивает только, то что нужно ограничивать. Ваш узел ограничивает вертикальные деформации, которые не надо ограничивать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 11:31
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


eilukha, ещё раз посмотрел замысел реализации узлового сопряжения. Из плоскости запрещено. Так? У меня запрещено.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ваш узел ограничивает вертикальные деформации, которые не надо ограничивать.
Для чего это тогда? Она воздухоопорная?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2021, 11:49
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для чего это тогда?
- закрепить (за колонну) нижний пояс из плоскости.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так? У меня запрещено.
- верно, но есть лишние связи (возможно они и не вредят).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 12:15
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- закрепить (за колонну) нижний пояс из плоскости.
Закреплять нужно не нижний пояс, а сжатый раскос.
Сделай жёсткое прикрепление и не парься.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 12:20
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сделай жёсткое прикрепление и не парься.
Так чтобы момент раскладывался? Тогда овальные отверстия не нужны, как раз.... ну а что этот раскос... проверить - да и всё.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 20:57
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
проверить - да и всё.
Ага. Только у него один конец не закреплён из плоскости.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 08:20
#27
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хорошее ли это решение для раскрепления нижнего пояса? В чём его недостатки?
Есть последний абз. п.15.4.5 (в последней редакции) таким решением его все равно не обойти, нужны распорки по нижним поясам.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хороша ли сама конструкция узла с линейным шарниром? В чём его недостатки?
Очень сложно. Зачистка швов у заглушки. Допуск для трубы 120х120 меньше, чем для болта. Все это вставить
Если хочется реализовать такое решение, то выше уже писали про овальные отверстия. С вертикальными перемещениями нет смыла бороться, они в этом месте минимальны. Только если на нижнем поясе мощный двутавр который от малых деформаций получит существенный момент, но не для трубы 120х120.
AntonVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 08:40
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Зачистка швов у заглушки.
- заглушка внутри трубы, зачищать не надо.
П. 14.4.5:
Цитата:
(...) Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом, у которых нижний пояс не опирается на колонны, (...)
- в моём случае он будет раскреплён, поэтому не для моего случая.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
С вертикальными перемещениями нет смыла бороться
- вертикальная реакция даст трение, которое будет препятствовать шарнирности по горизонтали.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 08:43
#29
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в моём случае он будет раскреплён, поэтому не для моего случая.
У Вас нижний пояс опирается на колонны?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вертикальная реакция даст трение, которое будет препятствовать шарнирности по горизонтали.
Не шарнирности, а линейному перемещению. Какая там будет реакция 200-300 кг? Перемножите на коэф. трения по краске, какое усилие получите?
AntonVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 09:23
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
какое усилие получите?
- колонне много не надо.
Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
нижний пояс опирается на колонны?
- а что значит «опирается», если не связь колонны и фермы (из плоскости фермы)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 10:05
#31
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что значит «опирается», если не связь колонны и фермы (из плоскости фермы)?
Возможно, а возможно связь колонны и фермы в плоскости и из плоскости фермы. Вот и будете играть с экспертом в определения, который обязательно обратит внимание на такой необычный узел и отсутствие распорок по нижнему поясу.

Мое мнение, Вы усложняете жизнь себе, изготовителям и монтажникам. Этот узел того не стоит.
AntonVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 10:13
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
с экспертом
- не требуется.
Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
распорок по нижнему поясу
- ферма у меня подстропильная, если уж буквоедством заниматься. Подстропильная требует таких связей?

Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
усложняете жизнь себе, изготовителям и монтажникам
- этот узел нигде не описан, как нет и указаний в данном случае. По сравнению с чем он сложнее? Связь просто некуда приводить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 11:17
#33
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По сравнению с чем он сложнее?
Как уже писали выше коллеги, узел на болтах с овальными отверстиями. Нет необходимости варить стакан с допусками -0/+0,5, не нужно варить заглушку в профиль, не нужно потом стакан приваривать на высоте на колонну.
Узел обсуждаем принципиально, не только применимо к единичному проекту.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Подстропильная требует таких связей?
Хороший вопрос. Надо исходить из каждой конкретной ситуации. Прокидывать распорки на 18, 24 метров по НП ПФ, такая себе идея. Нигде такого не видел. Если у Вас ПФ единичная, то я бы сделал также, продлил НП до колонны и закрепил на овалах.
AntonVS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хороший ли этот узел?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17