Узел крепления фермы к колонне нужно сделать шарнирным
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, всем здравствуйте!
Вы можете мне помочь с узлом для крепления фермы к колонне? Мне нужно шарнирное опирание на колонну. В верхнем поясе сделали свободу по горизонтальному направлению, но момент так и остался. Справа на картинке примыкает ферма, я так думаю, что она этому препятствует.

Варианты следующие:

- просто убрать обварку опорной плиты
- сделать опирание через центрирующую прокладку
- сделать опирание через подливку и два анкерных болта
- изменить расчетную схему

Спасибо, если хотя бы что напишите

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнирный ли узел.png
Просмотров: 355
Размер:	49.0 Кб
ID:	240370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема примыкание ферм.png
Просмотров: 350
Размер:	28.0 Кб
ID:	240371  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел через центрирующую прокладку.jpg
Просмотров: 340
Размер:	189.3 Кб
ID:	240372  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел через бетонную подливку.jpg
Просмотров: 319
Размер:	129.1 Кб
ID:	240373  

Просмотров: 2678
 
Непрочитано 05.09.2021, 23:18
2 | 1 #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Узел аварийный, опорное ребро погнёт опорную плиту и отколет бетон.
  2. Опорную реакцию следую привести в центр колонны.
  3. Шарнирность обеспечивается линейным шарниром верхнего пояса, остальные шарниры от лукавого.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2021, 23:31
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Думаю нормально бы заменить опорный раскос на нисходящий от ВП
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2021, 04:10
#4
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
В верхнем поясе сделали свободу по горизонтальному направлению, но момент так и остался.
А как вы определили, что момент остался?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2021, 06:27
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Низ как угодно. На "шарнирность" не влияет.
Убрать верхний пояс. Или овалы. Ну очень большие. Типа:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Шарнирность обеспечивается линейным шарниром верхнего пояса, остальные шарниры от лукавого.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2021, 07:44
#6
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49


Что за метаморфозы произошли с прорезным ребром под опорный раскос. В таком исполнении оно точно будет работать так как Вы предполагаете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-06_11-39-48.png
Просмотров: 207
Размер:	1.76 Мб
ID:	240379  
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2021, 09:12
#7
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Опустите пару монтажных болтов на нейтральную ось нижнего пояса, или чуть ниже
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2021, 12:52
#8
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А как вы определили, что момент остался?
Да, тоже интересно
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2021, 11:43
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Ребят, я вовсе удалил верхний пояс и все равно получаю момент
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 129
Размер:	630.5 Кб
ID:	240457  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2021, 12:37
#10
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


момент от силы, что передаёт ферма, которая справа на рисунке
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 18:51
#11
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Я думаю, вашему узлу обеспечивает шарнирность самый нежесткий элемент конструкции - анкеры, которые соединяют стойку с колонной.

Последний раз редактировалось Ziabz, 10.09.2021 в 19:01.
Ziabz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления фермы к колонне нужно сделать шарнирным

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления фермы из ГСП к Стенке колонны двутавра Consructor_ingener1 Металлические конструкции 16 29.10.2019 19:17
Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне Homel Металлические конструкции 53 16.01.2019 09:13
Опорный узел фермы к колонне (всё из труб) Alexandr_27 Металлические конструкции 27 19.07.2018 12:17
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным?? Отвес Конструкции зданий и сооружений 64 18.09.2014 13:04