Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше крепить фахверк?

Как лучше крепить фахверк?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2021, 08:26 #1
Как лучше крепить фахверк?
Talatta
 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81

Народ, здравствуй! Вот такая конструкция фахверка у меня получилась. Мне нравится. Но в то же время есть на ее счет сомнения: и в несущей способности швеллера 10 (я его конструктивно поставила) и в красоте - может, лучше к балке несущей прикрепиться? Сейчас балка - двутавр 45 Б3 проходит, не касаясь фахверка. Железобетонная колонна поставлена, как фахверковая (пролет здания 12 м), под нее есть существующий фундамент. Самая верхняя точка фахверка - на высоте 6 м. Очень жду твоего, народ, одобрения...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Конструкция фахверка.dwg (2.02 Мб, 67 просмотров)

Просмотров: 1788
 
Непрочитано 06.09.2021, 09:03
#2
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Может так и можно как у вас, но сильно много деталей мелких и работы. Может такой вариант рассмотреть? Чем конструкции проще ,тем лучше конечно.

скачайте этот файл и скопируйте линии в чертеж https://dwg.ru/dnl/537 если это конечно не моя программа бьет на отдельные э-ты линии сварки сэкономьте себе время
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 07.09.2021 в 07:18.
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2021, 10:43
#3
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81


Благодарю!
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2021, 04:30
| 1 #4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Может такой вариант рассмотреть?
Фахверк не должен ограничивать вертикальные перемещения основных балок. Вместо сварки следует перейти на овальные отверстия, а в идеале на стандартный узел с листовым шарниром.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2021, 07:18
#5
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318



так то вы правы конечно.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 15:51
#6
Talatta


 
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81


Ага, я все слышала.
Talatta вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2021, 15:55
#7
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Ага, я все слышала.
как я показала не надо))) лучше тогда как у вас. А еще лучше поискать какой -то типовой узел.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше крепить фахверк?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). Zlobin Конструкции зданий и сооружений 1 03.03.2011 01:25
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Как лучше законструировать стропильную крышу? lina999_ Конструкции зданий и сооружений 29 13.09.2010 15:53
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00