Ширина проема выхода на лестничную клетку
-ART-
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 26

какая ширина должна быть на лестничную клетку
Действующие нормы требуют, что бы ширина площадки была не менее ширины лестничного марша, а ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку : b л.п. b л.м., а b л.м b вх. лк. (по п. 1.96* [ СНиП 21-01-97*]) где ширина лестничного марша b л.м, ширина лестничной площадки b л.п и ширина входа в лестничную клетку b вх. лк., т.к. в противном случае вероятно нарушения условия беспрепятственности движения.
однако точно помню что существует пункт в каком та нормативе указывающий на какую величину необходимо уменьшить проем (вроде бы на 30% относительно ширины марша но не менее расчетной), во всяком случае на него часто ссылалась в свое время госэкспертиза.
Помогите определится с этим вопросом, кто та может помнит этот пункт, в каком нормотиве? заранее спасибо

Последний раз редактировалось -ART-, 15.04.2010 в 11:14.
Просмотров: 16248
 
Непрочитано 05.02.2015, 09:17
#2
Stark

архитектор
 
Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30


Цитата:
СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.2.5 Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных
клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы…
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе
расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее
ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее
4.4.3 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед
входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины
ширины двери лифта, но не менее 1,6 м
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны
уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей
Правильно ли я понимаю, что с учётом вышеприведённых (и др) норм, имею право запроектировать выход со 2-го этажа на эвакуационную ЛК менее ширины лестничного марша, т.е. в моём случае 1.0м?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 1423
Размер:	47.9 Кб
ID:	143171  
Stark вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 10:23
1 | #3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Stark Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что с учётом вышеприведённых (и др) норм, имею право запроектировать выход со 2-го этажа на эвакуационную ЛК менее ширины лестничного марша, т.е. в моём случае 1.0м?
Право имеете, только вот доказать ещё надо возможность воспользоваться Вашим правом. То есть нужно доказать, что ширина выхода на ЛК 1 м обеспечивает эвакуацию людей из Вашего здания - расчётная ширина определяется в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) и от класса пожарной опасности Вашего здания. Но для различных типов зданий установлены нерасчётные ограничения на ширину маршей и выходов, указанные в соответствующих главах СП1. Кроме того, на этаже может быть, например, помещение с нормативной минимальной шириной эваковыходов 1,2м, например, и тогда выход на ЛК тоже не может быть менее 1,2м. Так что лучше все выходы и из ЛК, и на ЛК принимать одинаковой ширины, по собственному опыту.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 14:03
#4
Stark

архитектор
 
Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30


DJo Frey
Всё верно, но интересовал вопрос - возможно ли в принципе.
Тоже всегда делал все эвак. двери в ЛК шириной в марш и проблем не возникало, но тут сложившаяся ситуация из которой приходится искать выход.
Stark вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 14:26
1 | #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от Stark Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что с учётом вышеприведённых (и др) норм, имею право запроектировать выход со 2-го этажа на эвакуационную ЛК менее ширины лестничного марша, т.е. в моём случае 1.0м?
Да, правильно, но с учётом того, о чём написал DJo Frey.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 22:27
#6
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Поддерживаю коллег...
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина проема выхода на лестничную клетку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? arhsin Архитектура 17 13.08.2013 10:46
Дверь на лестничную клетку Bosentumay Архитектура 10 27.04.2010 08:41