| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Применяется ли к-т для усилия под углом (п.8.14 СП 64-2017) для нагелей диаметром до 12 мм ?

Применяется ли к-т для усилия под углом (п.8.14 СП 64-2017) для нагелей диаметром до 12 мм ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2019, 00:04 #1
Применяется ли к-т для усилия под углом (п.8.14 СП 64-2017) для нагелей диаметром до 12 мм ?
dima_kuzminki
 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 146

в п.8.14 СП 64 не совсем понятно , применяется ли к-т для усилия под углом к волокнам для нагелей менее 12 мм диаметром -в таблице диаметры для стальных нагелей от 12 до 24 мм ?
Просмотров: 3125
 
Непрочитано 01.08.2019, 18:25
#2
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
в п.8.14 СП 64 не совсем понятно , применяется ли к-т для усилия под углом к волокнам для нагелей менее 12 мм диаметром -в таблице диаметры для стальных нагелей от 12 до 24 мм ?
Вообще да, но в учебниках пишут, что влияние усилия нагеля под углом к волокнам начинает проявляться при диаметре >6 мм.
Посмотрите таблицу, даже для нагеля 12 мм, оно совсем не значительно, и так как в СП нет отдельных указаний, можно пренебречь этим влиянием для диаметров менее 12 мм.
Нашел таблицу влияния углов усилия на несущую способность нагеля, при желании можете учесть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 18
Размер:	44.5 Кб
ID:	216453  

Последний раз редактировалось Bunt, 01.08.2019 в 18:45.
Bunt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2019, 00:06
#3
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 146


Спасибо! А из какой это книги?
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 12:25
#4
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


Карлсен
Bunt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Применяется ли к-т для усилия под углом (п.8.14 СП 64-2017) для нагелей диаметром до 12 мм ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
1)что значит буква "Б" в С255Б в СП Стальные конструкции 2017 таблице В.4? Андрей Резов Металлические конструкции 6 16.06.2019 21:33
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
Противоречие по расположению болтов СП 16.13330.2011 и СП 35.13330.2011 NEAR Металлические конструкции 6 02.04.2018 07:24
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26