| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.

Жесткий узел с колонной из трубы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2017, 23:43
Жесткий узел с колонной из трубы.
Veliking
 
Ворчун
 
Тула
Регистрация: 08.06.2005
Сообщений: 686

Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.

Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 2977
Размер:	55.7 Кб
ID:	188778  

Просмотров: 57895
 
Непрочитано 02.10.2019, 11:53
#241
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Yuzer,
Вот тебе еще один узел для использования, только от восторга не задохнись

Вложение 218322
отсюда:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: !moment-connections-1.jpg
Просмотров: 257
Размер:	77.0 Кб
ID:	218427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: !moment-connections-2.jpg
Просмотров: 255
Размер:	86.0 Кб
ID:	218428  Нажмите на изображение для увеличения
Название: !moment-connections-3.jpg
Просмотров: 247
Размер:	97.3 Кб
ID:	218429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: !moment-connections-4.jpg
Просмотров: 244
Размер:	67.4 Кб
ID:	218430  
gumel вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 12:00
#242
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


для 2 и 3 должны быть изготовлены отливки
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 12:12
#243
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Даже передовые забугорные партнеры вот такую фигню предлагают только для труб заполненных бетоном



End-plate connections to a concrete-filled column, using long “through bolts”

Интересно, вот это фигурная фиговина с какой целью сделана:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 170
Размер:	138.4 Кб
ID:	218432
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 12:19
| 1 #244
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Интересно, вот это фигурная фиговина с какой целью сделана:
В пластику уйти при землятресении

Чем дальше тема, тем бредовее узлы....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 14:22
#245
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Интересно, вот это фигурная фиговина с какой целью сделана
Offtop: Поиск по "dog bone earthquake".

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чем дальше тема, тем бредовее узлы....
Offtop: Бабло побеждает зло - к этому все давно идут.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 14:31
#246
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Бабло побеждает зло - к этому все давно идут.
Тьфу... чёртовы капиталисты
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 16:13
#247
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
передовые забугорные партнеры вот такую фигню предлагают только для труб заполненных бетоном
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
бредовее узлы
Ниче не бредовые, очень даже хороший узел. Я что-то такое делал даже однажды, причем без всяких забугорынх норм или методик. Все логично: просверлил дырки, повставлял шпильки, залил это все хорошим бетоном - готовая колонна с готовыми болтами! Единственно, что с преднатяжением вопрос, поскольку нужно тянуть с обох сторон более-менее синхронно. Хотя если резьба на шпильках на всю длину хрена там что проскользнет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 17:00
#248
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
вот это фигурная фиговина с какой целью сделана:
Точно не "хорошая собака". К землетрясению никакого отношения.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
вот такую фигню предлагают только для труб заполненных бетоном
Хреновый узел. Болты длинные. Не создадут необходимую жёсткость. Даже высокопрочные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 17:27
#249
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Болты длинные. Не создадут необходимую жёсткость.
А какая жесткость необходимая?
А если учесть ту жесткость, которую болты создадут, не пробовал?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 19:32
| 1 #250
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Будет так называемый "полужёсткий узел" расчёт которого весьма туманен.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 20:22
#251
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Как же расчет туманен, если ты даже без расчета определил что узел "полужесткий". Не четверть, не дветрети, а именно полужесткий. .
Ты удивишся. но если смоделировать даже сварной рамный узел скажем оболочками и вставить его в стержневую расчетную схему картина моментов изменится: в пролете увеличатся, на опорах уменьшатся. Незначительно, но все же. Это свидетельствует о фактически меньшей жесткости узла, чем мы его считаем в стержнейвой модели. И ничего.
Учесть жесткость несложно: обычная оболочечная модель в линейной постановке все расставит на свои места.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 06:52
#252
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402


Нашел вчера некое "Software for individual Joint Dimensions", которое позволяет конструировать различные узлы, прикладывать нагрузки и проверять это дело по Еврокодам.
В бесплатной версии есть множество ограничений и некоторые узлы невозможно смоделировать. Зато прога вроде как позволяет сконструировать узел с колонной из профильной трубы (!) и просчитать его:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 091.jpg
Просмотров: 230
Размер:	403.0 Кб
ID:	218462  
gumel вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 09:19
#253
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Зато прога вроде как позволяет сконструировать узел с колонной из профильной трубы (!)
Да! Это прорыв! Такого вы еще не видели! Узел с колонной из профильной трубы! Наконец-то мы сможем делать такие узлы!
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03