| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и какой?

Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и какой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2020, 16:28 #1
Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и какой?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337

Здравствуйте!
Усиливаем конвейерную галерею, НП ферм которой сильно корродировал, следующим образом: ставим под ферму огромную балку, так, чтобы поперечные балки галереи опирались на эту балку в том же месте, что и на ферму (см. вложение). Сами огромные балки (подгалерейные балки=ПГБ) стоят на доп. жб опорах (см. вложение). Offtop: Данные доп жб опоры соединены с существующими только арматурными стержнями, соединения с жб сущ опоры нет, т к сущ опора стоит в металлической несъемной опалубке. 1конец ПГБ стоит на неподвижной шарнирной опоре, 2 - на катковой опоре, как у мостов.
Длина галереи 30 м, ширина 4,5 м, высота 3,75 м по обушкам поясов фермы галереи. Высота сущ жб опор 16 м. Пролет ПГБ 24 м. Сечение ПГБ пока не выбрали. Место действия - Казахстан. Нормы расчета можно принимать старые советские.
Способ усиления выбран как максимально быстрый (главный критерий).
Вопрос: Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и, если нужен, то какой? Только со ссылками, а то на разных околостроительных сайтах езде по-разному написано.
Вот что я нашла:
СНиП РК 5.04-23-2002 "Стальные конструкции".
13.4. При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.
13.31. При пролетах балок покрытий 18 м и более следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета. - но это для балок с гофрированной стенкой.
Про балки с плоской стенкой ничего не написано.
СП РК 3.03-112-2013 "Мосты и трубы". п. 5.6.2
Пролетным строениям пешеходных мостов следует задавать строительный подъем, компенсирующий вертикальные деформации пролетного строения от постоянной нагрузки. Коэффициент надежности по нагрузке f принимают при этом равным единице. ПРИМЕЧАНИЕ Строительный подъем допускается не предусматривать для пролетных строений, прогиб которых от постоянной и подвижной временной вертикальной нагрузок не превышает 1/1600 величины пролета (но не более 1,5 см в железнодорожных мостах с ездой на поперечинах), а также для деревянных мостов с прогонами.

https://helpiks.org/9-60186.html*- но это без ссылки на какие-либо нормы

и еще вопрос: с какой высоты балки начиная ее нельзя рассчитывать как воспринимающую моменты всем сечением и надо делить на верхний и нижний пояса нагрузки и расчет производить отдельно???

https://forum.dwg.ru/showthread.php?...87#post1881787 - больше информации по галерее (просто данная тема уже не совсем про усиление именно пояса, а скорее про новую конструкцию...)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПГБ поближе.jpg
Просмотров: 110
Размер:	80.5 Кб
ID:	228150  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПГБ.jpg
Просмотров: 111
Размер:	95.0 Кб
ID:	228151  

Просмотров: 2722
 
Непрочитано 08.07.2020, 20:29
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Строительный подъем для красоты только нужен. Вам, если только хотите как-то поучитывать равномерность передачи нагрузки со старого на новое.
Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
делить на верхний и нижний пояса нагрузки и расчет производить отдельно
- это откуда?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 06:17
#3
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Это из мостовых конструкций. а строительный подъем нужен чтобы балка на монтаже прогнувшись встала в прямое положение. Шеф как-то ферму монтировал большууую,так она вся прогнулась,потому что подъем не сделали.
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 07:04
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
из мостовых конструкций
- из норм или учебников?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 16:54
#5
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Для наклонной конвейерной галереи 30м, ИМХО, не нужен.
Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Это из мостовых конструкций. а строительный подъем нужен чтобы балка на монтаже прогнувшись встала в прямое положение. Шеф как-то ферму монтировал большууую,так она вся прогнулась,потому что подъем не сделали.
строительный подъем нужен в т.ч для обеспечения уклона кровли в малоуклонных кровлях. В большинстве случаев - из эстетико-психологических требований.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2020, 09:03
#6
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


1. Это точно из норм,потому что учебники по мостовым я даже не открывала.
2. Галерея прямая, никаких кровлей на балке не будет, там сверху нее ферма стоит!
Энигма вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен ли строительный подъем у подгалерейной балки и какой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда кровля становится эксплуатируемой и какой уклон для нее нужен? мозголом из Самары Архитектура 22 29.10.2018 17:56
Строительный подъем неразрезного металлического моста AlexSurv Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 13.02.2018 13:33
Строительный подъем в середине балки - как проще? s7onoff Металлические конструкции 91 09.11.2015 23:50
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Когда нужен сроительный подъем? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 05.03.2008 18:41