Каков наиболее эффективный и автоматизированный способ чертить линию гидроизоляции в AutoCAD?
ANSYSman
 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118

Какими способами Вы чертите данную линию, наподобие той, что во вложении?

З.Ы. Подобная тема появлялась на форумах, однако, на мой взгляд, более или менее эффективного и автоматизированного решения выработано так не было, в связи с чем и задается данный вопрос.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гидра.jpg
Просмотров: 453
Размер:	5.7 Кб
ID:	220473  

Просмотров: 5517
 
Непрочитано 27.11.2019, 13:24
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Тупо рисую линию другого цвета в 0,5-1,0 мм (в масштабе бумаги) от конструкции и выноской подписываю. С железными дорогами не заморачиваюсь.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 14:18
#3
valerik88


 
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 249


Можно попробовать тип линии новый создать
Не знаю насколько юзабельно
Вложения
Тип файла: zip gidro.zip (1,020 байт, 206 просмотров)
valerik88 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 14:27
1 | 1 #4
VVA

Инженер LISP
 
Регистрация: 11.05.2005
Минск
Сообщений: 6,992


ANSYSman, Может так?

__________________
Как использовать код на Лиспе читаем здесь
VVA вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 14:59
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Можно попробывать использовать мультилинию, есть особенности:
- средняя часть д.б наборной, из одинаковых пунктирных линий(в 2015 вес линии отдельно не присваивается);
- при наличии перелома, штрихи имеют ступеньку (из-за 1 пункта);
- масштабирование трудновато.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 15:06
#6
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
ANSYSman, Может так?
еще б это потом можно было бы редактировать
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 15:20
#7
_Roman_


 
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 42


Раньще было удобно полилинией с заданием глобальной ширины и типа линии=пунктир. Но поскольку отображение сильно зависит от масштаба типа линии это не всегда удобно.
В СПДС GraphiCS достаточно удобно реализовано.
_Roman_ вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 15:21
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Цитата:
Сообщение от _Roman_ Посмотреть сообщение
В СПДС GraphiCS достаточно удобно реализовано.
Подозреваю, что это пользовательский объект.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2019, 17:27
#9
ANSYSman


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Не знаю насколько юзабельно
На кривых траекториях заметно нарушается структура линии (см. прилагаемое изображение).

Цитата:
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
ANSYSman, Может так?
Отличный LISP, однако для меня он не подходит по причинам:
1. В моем случае лини долго обрабатываются;
2. Много других команд, которыми не пользуюсь;
3. "Линия" представляет собой набор примитивов, что делает невозможным её дальнейшее редактирование.

Цитата:
Сообщение от _Roman_ Посмотреть сообщение
В СПДС GraphiCS достаточно удобно реализовано.
Стараюсь не использовать в своих чертежах proxy-объекты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gidro.png
Просмотров: 248
Размер:	83.7 Кб
ID:	220481  
ANSYSman вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2020, 12:38
#10
acidleha


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
ANSYSman, Может так?
Добрый день!
Требует zebra.lin которого нет.
acidleha вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2020, 15:28
#11
koMon


 
Блог
 
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 1,680


наиболее эффективный это всё-таки с формами, но учитывая, что формы не подразумевают никаких заливок, придётся чем-то жертвовать. но линия будет одна, редактируемая.

Hydro.shp
Код:
[Выделить все]
*136,13,HYDRO1
2,3,10,054,1,050,2,0AC,1,058,4,10,0

*137,52,HYDRO2
2,3,10,054,(1,050,2,01C),(1,058,2,01C),(1,050,2,01C),(1,058,2,01C),(1,050,2,01C),(1,058,2,01C),
           (1,050,2,01C),(1,058,2,01C),(1,050,2,01C),(1,058,2,01C),(1,050,2,01C),
2,4,10,0
Hydro.lin
Код:
[Выделить все]
*HYDRO,Hydro =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
A,0.000000001,-.5,[HYDRO1,hydro.shx],-.5,[HYDRO1,hydro.shx],-.5,[HYDRO1,hydro.shx],-.5,[HYDRO1,hydro.shx],-.5,[HYDRO1,hydro.shx],
	      -.5,[HYDRO2,hydro.shx],-.5,[HYDRO2,hydro.shx],-.5,[HYDRO2,hydro.shx],-.5,[HYDRO2,hydro.shx],-.5,[HYDRO2,hydro.shx]
самый красивый - это сделать штриховую линию, назначить ей глобальную ширину и контурно поверх неё содать ещё одну линию. линий будет две.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Hydro.jpg
Просмотров: 272
Размер:	94.0 Кб
ID:	227929  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Hydro_1.jpg
Просмотров: 272
Размер:	33.3 Кб
ID:	227930  
koMon вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 00:47
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782


Цитата:
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
наиболее эффективный это всё-таки с формами, но учитывая, что формы не подразумевают никаких заливок
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=398
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=752
engngr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2020, 14:26
#13
VVA

Инженер LISP
 
Регистрация: 11.05.2005
Минск
Сообщений: 6,992


Цитата:
Сообщение от acidleha Посмотреть сообщение
Добрый день!
Требует zebra.lin которого нет.
Добавил в архив по ссылке
__________________
Как использовать код на Лиспе читаем здесь
VVA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каков наиболее эффективный и автоматизированный способ чертить линию гидроизоляции в AutoCAD?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 131 02.04.2024 14:11
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Наиболее экономически эффективный метод закрепления просадочных грунтов? Курмышанец Основания и фундаменты 66 26.01.2015 14:04
Наиболее рациональный способ вставки форматки в чертеж lastloch AutoCAD 57 25.12.2011 20:54
Как найти линию пересечения двух плоскостей в AutoCad. Atlant AutoCAD 1 11.09.2009 12:46