Футляры для технологических трубопроводов
N2504
 
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32

Есть существующая труба д89, а под ним (на 200 мм ниже) есть шкаф управления оборудования.
Как обезопасить шкаф управления от возможного разрыва трубы? Другого места установки нет.

Установкой футляра на трубопровод? Если да, то на сколько мм должна быть больше труба? И как должна быть установлена эта труба? Чтобы оси совпадали? Есть ли другие варианты?
Рабочая среда - растительное масло 90-98 град С. Все в помещении.

Могли бы посоветовать норму, где прописано что-нибудь по защите шкафа управления оборудованием.
Просмотров: 5123
 
Непрочитано 04.08.2020, 11:35
#2
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


Первое что приходит в голову, предусмотреть шкаф с соответствующей степенью защиты корпуса (ip). Второе сделать участок над шкафом "труба в трубе"

Может как-то с другой стороны на это посмотреть. Не понятно почему шкаф такой особенный, если уж в принципе защиты от пролива масла 95гр. не предусмотренно, почему именно над ним должна разорваться труба, там над ним "слабые места" трубопровода? Или это единтсвенный элемент которому может навредить пролив и над которым проходит труба.
Taurustau вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 14:16
#3
N2504


 
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 32


Taurustau, это единственный элемент которому может навредить пролив и над которым проходит труба.
Рассматриваю второй вариант: сделать участок над шкафом "труба в трубе", но насколько труба должна быть больше исходной? на 100 мм? в Какой нормативке посмотреть?
N2504 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2020, 23:50
#4
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


Я нормы не знаю и не уверен что она есть.
Из логики, больше настолько насколько это позволить осуществлять удобный монтаж и обслуживание.
Taurustau вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2020, 13:02
#5
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от N2504 Посмотреть сообщение
Рабочая среда - растительное масло 90-98 град С. Все в помещении.
1. по какому ГОСТ/СП запроектирована эта труба?
2. на поверхности оборудования и трубопроводов должно быть не более 60 гр.С, теплоизоляция предусмотрена?
3. если участок трубопровода, который заключается в кожух, относительно короткий и без поворотов, то наверно можно принять параметры такими же как для гильз.
Например, ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
Цитата:
10.1.22 Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и разъемные соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются.

Внутренний диаметр гильзы принимают на 10-12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Футляры для технологических трубопроводов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Промежуточный АООК на опоры технологических трубопроводов Юрий Р. Технологические решения (ТХ) 2 01.07.2022 09:32
Расчёт выполненного объёма контроля по сварке технологических трубопроводов. Подробнее в теме. majnun Организация проектирования и оформление документации 1 16.04.2018 07:03
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы May_Ever Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2015 12:28
Ищу РУ-75. Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/кв. см. mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.12.2010 14:13