Нужно ли использовать коэфф. m_tr по СП 14.13330.2014 при расчете местной устойчивости стенок балок?
Харьков, Украина
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 2,454
|
||
Просмотров: 1945
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Интересный пункт. Посмотрел серию на конструкции УНИМАК-Р1 (рамы переменного сечения) и там это требование не выполняется, хотя допускаемая сейсмичность площадки до 8 баллов. Правда серия 2006 г., а пункт появился в нормах в 2011 г. |
|||
|
||||
Можно, но, чаще всего, не нужно
Можно. Нормы говорят просто об устойчивости и не разделяют её на устойчивость элемента в целом и на локальную устойчивость стенок и полок. Кроме того, локальная устойчивость сжатых и сжато-изгибаемых элементов тесно связана с общей устойчивостью, являясь при этом менее ответственным фактором, чем устойчивость в целом - нормы вообще допускают сечения с неустойчивой стенкой. Разрешать коэффициент условий работы для более ответственного фактора и запрещать его для менее ответственного как-то не логично. Не нужно. Основная причина состоит в том, что местная устойчивость стенки должна быть обеспечена как для сейсмических, так и для обычных сочетаний. Тут следует немного конкретизировать. 1. Центральное сжатие. Тут предельная гибкость стенки зависит исключительно от гибкости элемента в целом, которая от сейсмики-несейсмики практически никогда не зависит. 2. Изгиб. При выполнении требований пункта 6.9.3 СП 14 проверки стенки не требуется вовсе - пункт 8.5.1. СП 16 13330.2017. Да и при граничном значении гибкости стенки Яw=100, после которой mk=1.0, проверка стенки для стали C245 также не нужна. Для более высоких марок стали, дополнительный коэффициент близок к единице. 3. Сжатие с изгибом. Тут так сразу все случаи не оценить. Сочетание силовых факторов в РСУ влияют на результаты расчёта, хотя далеко и не напрямую. Кроме того, большая гибкость разнонаправлено влияет на базовое значение предельной гибкости стенки и на дополнительный коэффициент условий работы при учете сейсмики. Тут, наверное, проще при необходимости сделать расчёт как на сейсмическое, так и на обычное РСУ, чем производить некий анализ. Последний раз редактировалось IBZ, 25.04.2020 в 14:39. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 | Tyhig | Металлические конструкции | 6 | 12.11.2018 09:18 |
Ищу методологию расчета на отрыв второстепенных балок по СП 52-101-2003 СП 63.13330.2012 т | csp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 02.05.2018 15:35 |
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 | Григорий 131.13333 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.04.2017 09:46 |
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.02.2009 15:21 |