Непрочитано 18.05.2016, 14:45 #1
СП 63.13330.2012 Определение высоты сжатой зоны сечения и предельный изгибающий момент для балки прямоугольного сечения
Верд
 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 2

Добрый день! При расчете по СП столкнулся с тем что при большем армировании предельный момент сечения меньше. Правильно ли я понял СП:

Балка 200х400; защитный слой по 5 см сверху/снизу
Бетон В30; Rb=15.3 МПа
Арматура 2шт10; Аs,A’s=1.57 см2, Rs;Rsc=435 МПа

Для симметричного армирования:
(Формула 8.5) Х = 0
(Формула 8.9) Mult=435*0.000157*.3 = 0.020489
Уберем 1 стержень из верхнего армирования A’s = 0.785 см2

(Формула 8.5) Х=435*0.0000785/(15.3*0.2) = 0.0112 м
(Формула 8.4) Mult=15.3*0.2*0.0112*(0.35-0.5*0.0112)+435*0.0000785*(0.35-0.05)=0.02205

т.е. если армирование симметричное Mult меньше на 7%
а если верхнее армирование меньше то Mult больше
Не логично или где моя ошибка?
Просмотров: 9205
 
Непрочитано 18.05.2016, 15:47
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Думаю, дело в:
Цитата:
Если вычисленная без учета сжатой арматуры высота сжатой зоны х<2а, в формулу (8.9) подставляют вместо а' значение х/2.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 16:39
#3
Верд


 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Думаю, дело в:
Спасибо, все встало на круги своя
Верд вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 18:53
#4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Народ, что то я не пойму схему работы ж.б. сечения при симметричном армировании:

Вопрос первый, почему высоту сжатой зоны сравнивают с величиной защитного слоя растянутой арматуры а (имхо она вообще не влияет на несущую способность сечения)
Вопрос второй, почему в формуле 6.19. стоит значение a' но его потом обзывают а если x<2а
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Высота сжатой зоны.PNG
Просмотров: 1932
Размер:	17.0 Кб
ID:	174641  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 20:35
1 | #5
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Работайте по доверенным источникам. Во вложении текст из СП 63, скачанного с сайта Минстроя
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 333
Размер:	39.2 Кб
ID:	174651  
non-live вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 20:57
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
не пойму схему работы ж.б. сечения при симметричном армировании:
Предельный момент (если его находить относительно центра сжатой зоны) равен: Мult=Rs*As*(h0-0,5*x), но ведь есть еще сила Rsc*A's, она тоже дает момент Rsc*A's*(0,5х-a').
Складывая эти два значения и учитывая, что Rs*As=Rsc*A's, получаем Мult=Rs*As*(h0-0,5*x)+Rs*As*(0,5х-a')=Rs*As*(h0-a')

----- добавлено через ~7 мин. -----
Вернее даже не так, при Rs*As=Rsc*A's, сжатого бетона нет )))
видимо, предполагается, что при равных армированиях, бетон практически не работает...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 22:50
#7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


non-live,
Понятно, спасибо криворуким корректорам СП 52-101-2003, блин, понаделали норм...
mainevent100 по верным формулам все становится понятным
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 10:04
#8
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от Верд Посмотреть сообщение
Бетон В30; Rb=15.3 МПа
Позвольте. Вот я сразу споткнулся на этом значении (не стал вникать в приведенные расчёты). Для бетона В30 расчётное сопротивление для предельных состояний первой группы Rb=17 МПа. По крайней мере, приведенные вычисления не относятся к бетону этого класса.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 12:18
#9
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Позвольте. Вот я сразу споткнулся на этом значении (не стал вникать в приведенные расчёты). Для бетона В30 расчётное сопротивление для предельных состояний первой группы Rb=17 МПа. По крайней мере, приведенные вычисления не относятся к бетону этого класса.
Я так понимаю
17*0.9 = 15.3
учет коэффициента условий работы
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 12:26
#10
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
учет коэффициента условий работы
Я подумал об этом. Согласен, наверно с учётом этого.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 22:25
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Извините за некропостинг. На будущее, в чате подсказали хороший пример.
http://www.webcad.pro/tmp/izg_gb_841929596.pdf

Ну и чтобы мегаавтору сайта было что-то кроме спасибо добавим ссылку куда надо:
http://www.webcad.pro/rasch.html
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2017 в 22:38.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 20:55
1 | #12
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Извините за некропостинг. На будущее, в чате подсказали хороший пример.
http://www.webcad.pro/tmp/izg_gb_841929596.pdf
Ваша ссылка дана на временное хранилище и спустя некоторое время перестанет быть доступной. Лучше прикрепить к сообщению:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1495648363
Вложения
Тип файла: pdf izg_gb_841929596.pdf (80.3 Кб, 167 просмотров)
AY вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 09:39
#13
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


В каких случаях граничная относительная высота сжатой зоны (эпсилон R) вычисляется по формуле 8.1, а в каких принимается по таблице?
1)При учете только длительныой части временной нагрузки - по формуле 8.1
2)При учете полной временной нагрузки (длит.+кратковрем.) - по таблице 3.3 (Пособие к СП 63.11130)
S-Y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СП 63.13330.2012 Определение высоты сжатой зоны сечения и предельный изгибающий момент для балки прямоугольного сечения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11