| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно

Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2017, 12:55 #1
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Доброго всем времени суток. Нижний пояс фермы получился длиной 13,2м. Необходимо сделать стык. Склоняюсь к варианту на накладках. Может кто-то из знающих поправит? Схему фермы приложил. Пояс из гн. 140х4, С345.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Ферма Ф-2.dwg (5.04 Мб, 139 просмотров)

Просмотров: 2091
 
Непрочитано 22.05.2017, 15:13
1 | #2
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Растянутые элементы по ГОСТ 23118 являются соединениями I уровня качества и подлежат УЗ контролю. Как с накладками прозвучивать будете? Или будете рентгеномконтролировать?
ГОСТ 23118 предлагает делать на подкладном кольце.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 15:33
#3
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Вы сами уже делали на подкладном кольце? Интересует личный опыт
topotun вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 19:08
1 | 1 #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Опыт простой.
Приехали на объект фермы, стыки на остающейся подкладке. Все журналы УЗД в порядке. Начали монтировать.. И вот ведь незадача - рвутся стыки. При ближайшем рассмотрении - по факту говношвы оказались стыковые, "хорошие" они только в журнале были.
Делай стыковой на остающейся только для обеспечения герметичности, все усилие передавай через накладки. Стыковой шов зачищать заподлицо с основным металлом (чтоб накладкам не мешался), фланговые швы накладок не доводить до стыкового на 25 мм с каждой стороны. Длину фланговых швов подбирай с запасом 20%, ну и 1 см к расчетной длине прибавить не забудь. После этого можешь спать спокойно.

Шухер, согласно 23118 далеко не все растянутые соединения являются 1 уровня качества, не надо фигню втюхивать народу. Изучай п. 4.10.6 и табл. 1. Внимательно изучай.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 22:40
#5
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Бармаглотище, я в курсе про зависимость уровня от величины напряжения в элементе.
Метод контроля с твоими накладками какой, если по I уровню качесмтва? Если контроль у изготовителя фиктивный, то теперь всё накладками перекрывать?! ДУРЬ! У тебя и с накладками фиговые швы наварят.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 23:14
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Какой нафиг 1 уровень у швов, работающих на срез с напряжениями 80%?
В том и суть накладок, что мы передаем усилие не через стыковые растянутые швы, а через угловые, работающие на срез. И длина их (а значит, и напряжения) в конструкторской власти. 2 уровень, 5-7 тип - вполне реально выйти
Offtop: А раз в курсе - то знаешь, что растянутый стыковой шов может быть 4 типа и, соответственно, 2 уровня

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.05.2017 в 23:22.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы Skiv Железобетонные конструкции 9 11.05.2017 13:04
Монтажный стык фермы из ГСП на болтах В 5.8. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 4 04.11.2011 17:52
Как вычертить узлы фермы типа Молодечно с расцентровкой в Автокад? sp1ash AutoCAD 5 18.07.2011 22:06
Монтажный стык нижнего пояса фермы из прямоугольных труб svk Конструкции зданий и сооружений 34 05.04.2011 18:04
Обязателен ли контакт поверхностей в НП фермы Молодечно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2010 09:09