| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила

Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2008, 08:07 #1
Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила
Dukk
 
Регистрация: 13.06.2008
Сообщений: 14

Узел прохождения вентиляционного стакана через кровлю из профнастила?
Подскажите как лучше запроектировать что бы небыло протечек?
Вот что разработол. Но это как то ненадежно.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
стакан.dwg (91.7 Кб, 12583 просмотров)

Просмотров: 36058
 
Непрочитано 21.08.2008, 08:46
#2
4v


 
Регистрация: 05.10.2006
Обнинск
Сообщений: 53


Нам недавно построили котельную. У нас этот узел организован вот так:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел.dwg (183.4 Кб, 17294 просмотров)
__________________
Make your future today

Последний раз редактировалось 4v, 21.08.2008 в 08:55.
4v вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 09:47
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Нарисовано красиво, но,
-- вопервых, сложно в изготовлении. Как Вы себе представляете изготовление гнутого в двух плоскостях листового элемента, примыкающего к цилиндрическому стакану?
-- вовторых, в Ваших конструкциях вся вода, стекающая по гофрам профнастила к стакану, протечет в помещение через щели между листами.

Герметизацию узла подхода профнастила к стакану, на мой взгляд, нужно выполнить путем заливки горячим битумом на высоту гофры профнастила.
 
 
Непрочитано 21.08.2008, 22:09
#4
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Часто верхний фасонный элемент (или оцинковку) до конька тащат.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 06:03
#5
Dukk


 
Регистрация: 13.06.2008
Сообщений: 14


Спасибо SergL так и сделаю
Решение такое
1) Серийный стакан обвариваю листовой сталью до получения квадратного сечения
2) Переношу стаканы как можно ближе к коньку
3) Примыкание из оцинковки делаю поверх профнастила и довожу оцинковку до конька.
все получается , я счастлив...

как вариант (идея взята из буклета на кровлю из металочерепицы "металлпрофиль")
примыкание выполнять под профнастилом корытцем. Попавшую воду отводить в желобе в волне под профнастилом. При большом шаге прогонов желоб подвешивать проволкой к профнастилу.
Dukk вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 22:21
#6
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
1) Серийный стакан обвариваю листовой сталью до получения квадратного сечения
если работать по серии 1.494-24, там и так из круглого сечения делается квадрат, либо многоугольник, для удобства примыкания
SergL вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2008, 08:56
#7
WK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Сообщений: 135


Тоже столкнулась с такой проблемой. Вот узел нашла.
Вложения
Тип файла: doc Труба через покрытие.doc (94.5 Кб, 6346 просмотров)
WK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 05:37
#8
Dukk


 
Регистрация: 13.06.2008
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от WK Посмотреть сообщение
Вот узел нашла.
Нарисовано красиво, но см. пост #3
согласен с DK "нужно заливать битумом" -однозначно
Dukk вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 17:15
#9
Leonid1

Інженер-конструктор
 
Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Сообщений: 37


По этим узлам прохода выполнены кровли нескольких зданий. Нареканий по эксплуатации не было.
Вложения
Тип файла: rar Узел прохода.rar (96.8 Кб, 7437 просмотров)
Leonid1 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2008, 21:42
#10
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Нарисовано красиво, но см. пост #3
согласен с DK "нужно заливать битумом" -однозначно
Да не , всё нормально там, в таких узлах опять-таки до конька оцинковка доводится.
Вложения
Тип файла: zip r_15.zip (625.3 Кб, 4281 просмотров)
SergL вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 16:45
2 | #11
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СЕРИЯ 2.460-14 ТИПОВЫЕ УЗЛЫ ПОКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В МЕСТАХ ПРОПУСКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

СЕРИЯ 2.460-15 ТИПОВЫЕ УЗЛЫ ПОКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
прохождения трубопроводов через стены зданий QS Инженерные сети 10 21.08.2007 14:54