необходимо определить несущую способность грунтового анкера согласно ВСН 506-88.
Согласно п.3.1.50. при расчете по первому придельному состоянию для временных анкеров следует принимать к-ты надежности по материалу ym=1,6 и по грунту yg=2.
как их учитывать при расчете несущей сп-ти анкера по формулам 3 и 10?

Вложения
Тип файла: djvu Безымянный.djvu (5.2 Кб, 174 просмотров)

Просмотров: 5600
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 11:15
#2
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


неужели никто не расчитывает заанкеренные конструкции?!
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 11:25
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Мы используем
СТО-ГК "Трансстрой" 023-2007 "Применение грунтовых анкеров и свай с тягой из трубчатых винтовых штанг "Титан"
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 09:01
#4
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


На дворе уже 2015 год, а вопросы все те же.

Впервые всерьез столкнулся с ВСН 506-88, с некоторыми коэффициентами разобрался:
у_f - по нагрузке, используется только при определении усилия для испытания анкеров;
у_n - по назначению (ответственности), присутствует в формуле (2) и, видимо, в формулах (9) и (10) в виде 1,58 и 1,30.

А вот к коэффициентами надежности по материалу (у_m=2,0) и грунту (у_g=2,5) есть вопросы. Насколько я понял, они нужны для перехода от нормативных характеристик к расчетным. Получается, что для грунта при расчете анкеров прочностные характеристики снижаются значительно сильнее, чем для других конструкций (СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений, п.5.3.18: у_g=1,10...1,15 для коэффициента трения и у_g=1,50 для сцепления).
Для металлических тяг согласно СП 16.13330.2011 Стальные конструкции коэффициент надежности по материалу равен 1,05.

Я правильно понимаю смысл этих коэффицентов или нет? Нужно ли понижать расчетные характеристики грунта для анкеров?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 14:42
#5
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Интересный момент - в формуле по определению несущей способности анкеров по грунту фигурирует коэффициент условия работ у_с, принимаемый равным 0,72 для песков и 0,64 для пылевато-глинистных частиц.

А в ТСН 50-302 тот же коэффициент уже разложен на у_с как для свай, работающих на выдергивание (от 0,6 до 0,8 в зависимости от глубины согласно п.7.2.5 СП 24) и у_cf как для буроинъекционных свай (0,8-0,9 табл. 7.6 СП 24).

Произведение этих коэффициентов варьируется от 0,48 до 0,72 - т.е. несущая способность может понижается на 25% относительно ВСНовской.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2018, 14:35
#6
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
А вот к коэффициентами надежности по материалу (у_m=2,0) и грунту (у_g=2,5) есть вопросы. Насколько я понял, они нужны для перехода от нормативных характеристик к расчетным. Получается, что для грунта при расчете анкеров прочностные характеристики снижаются значительно сильнее, чем для других конструкций (СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений, п.5.3.18: у_g=1,10...1,15 для коэффициента трения и у_g=1,50 для сцепления).
Для металлических тяг согласно СП 16.13330.2011 Стальные конструкции коэффициент надежности по материалу равен 1,05.

Я правильно понимаю смысл этих коэффицентов или нет? Нужно ли понижать расчетные характеристики грунта для анкеров?
Все еще актуально!
Кто-нибудь общался плотно в экспертизе насчет грунтовых анкеров?
fasol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как определить несущую способность сваи по грунту? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 36 22.02.2013 19:57
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 Lugovea74 Железобетонные конструкции 2 28.07.2010 19:32