Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13
OXO-OXA
 
проектировщик
 
г. Ангарск
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4

Помогите, кто сталкивался с СП 88.13330.2011 часть 13. В табл. 13.1 сказано, что Внутренние несущие стены и перегородки должны иметь R (RE, REI) 120. Следуя этим указаниям я должен абсолютно везде и даже в санузле ставить противопожарные двери. По моему, это слишком круто
Просмотров: 3867
 
Непрочитано 22.03.2016, 12:33
1 | #2
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Вы путаете стену с пределом огнестойкости с противопожарной преградой. В первом случае заполнение требуется только когда есть соответствующее указание в нормах. Во втором случае, для соответствующей противопожарной преграды по таблице из ФЗ 123 выбирается соответствующий тип противопожарного заполнения.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 05:19
#3
OXO-OXA

проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2016
г. Ангарск
Сообщений: 4


А Вы видите различие между стеной с пределом огнестойкости и противопожарной преградой??

Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
заполнение требуется только когда есть соответствующее указание в нормах
Вы знаете, как-то не логично ставить противопожарную стену без сооветствующего заполнения
OXO-OXA вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 10:38
2 | #4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Ещё раз: стена с пределом огнестойкости - это не противопожарная преграда (стена в данном случае).
Представьте, что у Вас многоквартирный жилой дом I степени огнестойкости. Представили? Теперь смотрите в ФЗ123 и находите, что стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости REI 120. Это чо, противопожарные стены по-Вашему? И двери лестниц будете заказывать противопожарные?
Ну и ещё. Нормами не определено, какие противопожарные двери должны ставиться в стены REI 120. Для 150 (и то, если это не стены с пределом огнестойкости, а противопожарные стены) определено, а для 120 не определено.
Ставьте противопожарные двери только если видете словосочетание противопожарная стена или перегородка или тамбур-шлюз такого-то типа, либо в тех случаях, когда необходимость установки противопожарной двери прямо указана в нормах (либо конкретно указан предел огнестойкости двери, либо помещение имеет категорию по взрывопожароопасности и т.д).
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 11:12
#5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от OXO-OXA Посмотреть сообщение
Следуя этим указаниям я должен абсолютно везде и даже в санузле ставить противопожарные двери
Да-да, а в наружных несущих стенах поставьте противопожарные окна
kobza вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:52
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в

таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. 4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в таблице 25 приложения к настоящему Федеральному закону.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 08:02
#7
OXO-OXA

проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2016
г. Ангарск
Сообщений: 4


fadeaway, спасибо, разъяснения я понял.
Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости REI 120. Это чо, противопожарные стены по-Вашему? И двери лестниц будете заказывать противопожарные?
да, противопожарные. А заполнение противопожарное не нужно, т.к. дверь выходит в коридор, который выделен ПП1 или ПС1.
И всё же, следуя разуму, не логично ставить противопожарную стену без сооветствующего заполнения
OXO-OXA вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 08:54
#8
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от OXO-OXA Посмотреть сообщение
да, противопожарные. А заполнение противопожарное не нужно, т.к. дверь выходит в коридор, который выделен ПП1 или ПС1.
И всё же, следуя разуму, не логично ставить противопожарную стену без сооветствующего заполнения
Это не противопожарные стены. И такое обоснование не имеет права на существование. Фантазия в чистом виде.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03