за такой частокол вам спасибо никто не скажет. как там перемещаться? доступ должен быть во все места без условия разбора крыши при этом. вдруг там крыса сдохнет или птица...
осталось определить какую сосредоточенную нагрузку выдержит ребро плиты между пустотами. если есть размеры ребер, то вперед, считайте и сопоставляйте. Цитата:
можно сделать иначе - не использовать плиты, а все переложить на 2 деревянные фермы (поперек здания), с которых нагрузка пойдет на наружные стены. не знаю что за плиты, но для жилого помещения нагрузка от пола, перегородок и полезная будет раза в 2 больше снеговой и собственного веса от этой крыши. и усиление пустот в данном случае совершенно неуместно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|||||
TNemo, здравствуйте!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
х стоек я принял как линейную 500 кг/м. Моменты меньше получились всё прошло. Да, согласен с вами решение было не удачное. Но всё же хочется докопаться до истины, ведь такое решение принимают при реконструкции, на основании чего то, не просто так "хотя без магов и экстрасенсов там явно не обходится" |
|||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
это считается простительным - сделали что могли. даже бородатые заслуженные и действительно опытные проектировщики конструкторы практикуют метод бубна при реконструкции
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
так не честно.
ее не спортивно подперли посередине. а вообще.... это фотожаба.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Nikst50,
Ммм интересно что это за технология? Не у меня немного другая ситуация была, плита только с завода уже приехала, просто по расчету несущей способности не хватало, вот я и хотел усиливать её, но спасибо TNemo всё обошлось без усиления. stas_org, да я тоже видал испытания ПК, плита с нагрузкой до 800 кг/м2 выдержала 1600 кг/м2 только не помню с учетом собственного веса или без него, но не суть. Думаю что не очень приятно будет если над кроватью плита будет так провисать. Но всё же на рисунке, это как бы кратковременная нагрузка, оставили бы они так на пол годика и увидели что с плитой станет. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: еще сейсмику 5 баллов надо добавить, вдруг гвоздь какой не выдержит сорвется, да..
и на падение метеорита.. хоть ничего не устоит при этом, но мы должны быть уверены заранее, как все произойдет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
"при расчете многоэтажных зданий вы¬сотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допус¬кается не учитывать." СНиП 2.01.07-85
хотя этот снип переиздан и слегка изменен, но люди его писали грамотные и не верить их мнению у меня нет предпосылок. сегодня все излишне усложняется, но это не ведет к росту уровня знаний и надежности, а скорее наоборот - проектировщики уделяют внимание ерунде, типа пульсации в сарайчиках и им не хватает времени и понимания на действительно важные проблемы, вроде общей устойчивости здания.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 06.11.2012 21:12 |
Расчет фундаментной плиты по СП | Инженр Трепаццо | Основания и фундаменты | 6 | 06.08.2012 14:25 |
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.07.2012 13:04 |
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2011 16:24 |