Применение поликарбоната в качестве оконного заполнения
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 3764
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
Плюс к этому немаловажное требование: Цитата:
Ну, и плюс к противопожарным требованиям, есть и другие ограничения для использования поликарбоната в качестве оконного заполнения - по светопропусканию, по теплотехнике и т.п. И нельзя отбрасывать в сторону косность мышления людей... Это подковырки похлеще всех остальных будут... https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154299 https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F0%E0%E6%E5%2A https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F0%E0%E6%E5%2A
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Цитата:
Цитата:
Распишу подробнее: сооружение в виде укрытой галереи из профлиста IV степени огнестойкости. Соответственно, наружные стены будут содержать светопрозрачные конструкции. А вот соседнее здание будет уже III степени огнестойкости и там уже нужно будет закладывать стеклопакеты, а вот из чего пока не знаю. Опять ПВХ? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Есть поликарбонат и есть поликарбонат и между ними большое различие. "Нормальные люди" знают только сотовый в листах для теплиц и про другие разновидности и не догадываются. Я теперь в одном ангаре такое проектирую, свет там нужен но видимость даже противопоказано. Размещаю в рамах окон вместо стеклопакетов.
|
||||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Цитата:
Подытожим, сразу отпадают ПВХ и деревянные окна, остаются только металлические. А как быть со зданием, ПВХ или деревянные? А почему не оргстекло, как Вам такой вариант? |
|||
|
|||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
Могут быть в здании. Только вот если у сооружения навеса и у здания, с которым он соединяется, разные классы функциональной пожарной опасности, то в месте стыковки перехода к зданию нужна противопожарная стена 1-го типа с вероятностью 99%, соответственно, окна в ней неоткрывающиеся противопожарные сертифицированные 1-го типа, в пределах не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали: Цитата:
Цитата:
доп.: схожая тема: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129164
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.09.2019 в 10:09. Причина: добавление |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Применение поликарбоната в строительстве | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.02.2016 20:49 |
Применение сотового поликарбоната при температуре ниже 40градусов | КПИ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.06.2014 13:18 |
Применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.06.2013 15:28 |
Применение существующей системы воздуховодов для заполнения сухой системы АУВПТ | Шурик | Инженерные сети | 10 | 21.09.2011 12:25 |
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской | Малявка | LISP | 32 | 04.04.2011 14:21 |