Расчет защитной оболочки АЭС с учетом нелинейности в Лира-САПР 2016 R5
Регистрация: 19.03.2020
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 1247
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
1) Согласен с Бахилом - для Ваших целей любой закон пойдет. 21,25,31,35 проще в плане задания характеристик. Возьмите 35 - ограничение прочности элементарной площадки расчетной прочностью бетона даст (в теории) запас.
2) Я не понимаю как вы "в жесткости задал нужный класс арматуры". Вы моделируете объёмниками отдельно бетон и арматуру или всё таки пластинами? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 7 | 29.08.2016 15:56 |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 6 | 31.07.2016 23:45 |
Как правильно задать в ПК Лира фактическое отклонение металлической башни от вертикали | aleks_pos | Лира / Лира-САПР | 4 | 30.07.2015 12:43 |