Лира 2013. Как должно распределяться напряжение фундаментов мелкого заложения?
Eкатерина
 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65

Добрый день. В результате расчета напряжение фундамента внутри здания меньше чем снаружи. Рисунок РСУ с ветром по Х Нажмите на изображение для увеличения
Название: 353.png
Просмотров: 103
Размер:	73.0 Кб
ID:	226033Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33333.png
Просмотров: 102
Размер:	59.3 Кб
ID:	226034. Почему фундамент выкручивает в другую сторону(наружу)?Ошибка в расчете или такое может быть?


Последний раз редактировалось Eкатерина, 10.05.2020 в 19:33.
Просмотров: 1182
 
Непрочитано 13.05.2020, 03:46
#2
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


В поперечном направлении - жесткая рама?
Сама величина поворота - спорная. На нее влияют:
  1. Жесткость фундамента на поворот. Чем жестче фундамент, тем меньше угол. Если в схеме не задать поверхность грунта или законтурные элементы - жесткость получится заниженной, поворот - завышенным, а моменты в базах - недоучтенными.
  2. Взаимовлияние соседних фундаментов.
    Если в схеме не задать поверхность грунта - взаимовлияние не учтется. Не знаю, как работает модуль ГРУНТ в Лире для независимых фундаментов; возможно, при его использовании в коэффициенты постели взаимовлияние попадает (при желании это проверяется на простейшей тестовой задаче из двух отдельных рядом стоящих центрально загруженных фундаментов).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.png
Просмотров: 113
Размер:	3.2 Кб
ID:	226100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка.png
Просмотров: 116
Размер:	2.2 Кб
ID:	226101  
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 2013. Как должно распределяться напряжение фундаментов мелкого заложения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р. DEM Расчетные программы 265 30.04.2013 11:08
А правильно ли считает ЛИРА на примере расчета балок? Bezdnik Лира / Лира-САПР 3 19.02.2013 04:52
Лира, виста и ноутбук. zakat2004 Лира / Лира-САПР 2 24.09.2009 16:20
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39