Какие плиты применяются в траншеях?
Инженер-проектировщик
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 15200
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Вас какой именно случай интересует. Требования к прокладке плит периодически встречается в ПУЭ и требования ПУЭ к плитам тоже разные.
Например плиты требуется применять для КЛ равно и выше 35 кВ. 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покры- тия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряже- нии ниже 35 кВ — плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабе- лей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля — вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. При прокладке на глубине 1—1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические по- вреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабель- ных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворя- ющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сиг- нальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м. * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сиг- нальных лент. Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наруж- ных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей — края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты — смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабе- лей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и вла- дельца электросетей. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Может быть вот такие - http://www.sbtbeton.ru/assets/docs/g...ie_usloviq.pdf
или аналогичные
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
У нас плиты считали и выбирали строители. Я так понимаю, что расчет производился исходя из требуемой несущей способности (где дорога, а где то просто открытая территория) и условий окружающей среды.
Как Вариант могу предложить такой выход. Есть такой свод правил СП 76.13330.2016 (это бывший СНиП 03.05.06-85 -который определяет требования во время выполнения электромонтажных работ). В нем есть раздел 2 "Нормативные ссылки". В этом разделе указаны два ГОСТа: ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия и ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения Предлагаю сослаться на них. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
А какая там несущая способность для таких плит? Что ей в земле будет? Даже если она сломается то свою функцию все равно будет выполнять
Последний раз редактировалось tyuk, 01.12.2017 в 13:17. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я не в курсе. В свое время мы показали требования ПУЭ ж/б плита толщиной не менее 50мм. Они сами выбрали (но это было не для РФ, поэтому их выбор не поможет).
Лично я думаю, что несущую способность учитывать нужно. Например через трассу прокладки КЛ может ходить какая-нибудь техника. Но все это должно быть в ТЗ. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Как Вариант могу предложить такой выход. Есть такой свод правил СП 76.13330.2016 (это бывший СНиП 03.05.06-85 -который определяет требования во время выполнения электромонтажных работ). В нем есть раздел 2 "Нормативные ссылки". В этом разделе указаны два ГОСТа: |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Все таки не хотите взяться за ум использовать плиты ПЗК? Так необходимо побольше проблем строителям устроить?. Подойдут любые плиты с толщиной 50мм и более. Например ПТ 75.60.8 с.3.006.1-8 или УБК-5 с.3.407.1.-157
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
А вот Мосэнерго, Ленэнерго и прочие вполне применяют эти плиты ПЗК для линий 35кВ включительно. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Потом с этими кабелями и трассами людям работать таким же как мы с Вами. Ничего хорошего нет в нарушении общепринятых норм. Когда я работал в эксплуатации, мне много раз строители рвали 10-ку которая лежала практически под поверхностью земли, и ни про какой песок и кирпич поверх кабеля и речи не было, да и планов нормальных конечно тоже не было. И я про тех кто, во времена СССР, проектировал и прокладывал эти кабели думал только как про ..... людей (мягко говоря). Хотя по сути это мои предки, которые оставили мне в наследство то, что смогли... Да может наивно звучит, но я приверженец стараться делать все по уму, что бы потом не было стыдно перед теми кто будет пользоваться результатами нашего труда после нас... |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Смотрите каталоги на подстанционный ЖБ: ищите плиты УБК-5 по ТП 3.407-40/70 ал.1 или плита П10.5 по ТП 3.407.1-157 размер 1х0,5 м
http://убк.рф/zhelezobetonnye_izdeliya_podstanciy http://www.block-gbi.ru/energetiches...iy/plita_ubk-5 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.07.2012 13:04 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Выбор расчетной схемы плиты | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.06.2010 13:36 |