| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Ну и что, что летний выгул, в смысле неутеплённый? Так поставьте стену с проёмами неостекляемыми, вот и будет летним этот загончик. Поймите, для кровли ваше решение было бы вполне приемлемо, но при надстройке ещё этажа консоль 2.5 метра с использованием для этого плиты ПК это слишком круто.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
ЛАПИДУС2009 ,
Каким образом решается совмещение летнего выгула павлинов и зимнего варианта нахождения павлинов в том же месте ? Теплотехнические расчеты кто-нибудь делал ? Ведь летний и зимний варианты - две разные вещи |
||||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Зря иронизируете, господа. Проектирование реконструкции данного объекта находится под патронажем руководства республики. Не "сарая", конечно, а Ботанического сада в целом. Что касается домика охраны, то даже цветовая гамма и колеры подбирались по подобию цвета павлинов (это не стЁб!)
Викинг, под консолью находится открытая площадка для летнего выгула! Зимовка запланирована в закрытом объеме, в капитальных стенах! Тплотехнику считали... Работали и технологи и ОВ-шники. |
|||
|
||||
ЛАПИДУС2009 ,
Монолитное балочная плита перекрытия (в проблемном месте), вместо пустотки, с облегченной стеной по контуру из газоблоков и легкой утепленной кровлей с применением профнастила и металлических несущих элементов, чем Вас не устраивает ? |
||||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Мои сомнения рассеяны! Сто пудов не инженер, а именно архитектор!!!
Как стоечки поставить, так: Цитата:
Почему эскизное предложение с конструкторами не согласовывали????????? |
||||
|
||||
MMV ,
Добрый день, Спасибо, что присоединяетесь к теме, надо как-то спасать павлинов от Лапидуса, помочь, как-то пытаемся, два дня уже ЛАПИДУС2009 , Ответьте, будьте добры на предложение : #107 |
||||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Вот так вот, мы тут все спорим... обсуждаем... а там батька давно уже все решил... походу тему пора закрывать... PS: ПАВЛИНОВ ЖАЛКО... (Белорусская версия выражения "Птичку жалко") |
||||
|
||||
Цитата от ЛАПИДУС2009 :
Цитата:
Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 21:16. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Цитата:
Может это проверка? Может вас повысить в должности хотят? |
|||
|
||||
ЛАПИДУС2009 ,
Вы, в Вашу Госэкспертизу проектное предложение раздела КЖ , и расчетные обоснования приносили ? Госэкспертиза какие-то рекомендации дала, хотя-бы предварительные, по-поводу задумок Ваших ? |
||||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Викинг, у нас на экспертизу представляется т.н. "утверждаемая часть архитектурного проекта", куда входят лишь принципиальные конструктивные моменты (зачастую текстовые, без чертежей). "Рабочка" экспертизу уже не проходит...
Видимо, придется обращаться в БНТУ (Белор. Нац. Техн. Универ.) на кафедру строительных конструкций. Там реальные спецы работают, чего-нибудь смогут посчитать... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.06.2012 15:50 |
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? | Partizanka | Основания и фундаменты | 17 | 29.12.2008 08:00 |
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 09.12.2007 17:36 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |