Какой должен быть пожарный проезд для здания автостоянки с СТО?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2016, 07:32 #1
Какой должен быть пожарный проезд для здания автостоянки с СТО?
Надеж
 
Регистрация: 25.11.2013
Сообщений: 6

Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужна помощь, разобраться с вопросом по пожарной безопасности. Имеется одноэтажное здание автостоянки с СТО, класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.1 и Ф5.2, габариты здания 25х60м. В СП 4.13130.2013 нет пунктов, касающихся Ф5.1 и Ф5.2. Нужно ли принимать пожарный проезд по п. 8.2 как для производственного здания, в связи с тем, что в федеральном законе к Ф5.1 относятся в том числе и производственные здания? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Просмотров: 9500
 
Непрочитано 30.07.2016, 20:47
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


с двух продольных сторон нужен
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 06:26
#3
Надеж


 
Регистрация: 25.11.2013
Сообщений: 6


Вот, и я так же думаю, но с меня требуют обоснование.
Надеж вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2016, 07:31
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Надеж Посмотреть сообщение
с меня требуют обоснование
В указанном СП сказано:
8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;
- с двух сторон – при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
и т.д.
Какое еще нужно обоснование?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 08:16
#5
Надеж


 
Регистрация: 25.11.2013
Сообщений: 6


Видимо, обоснование того, что объект автостоянка+сто относится к производственным, а не к складским))

----- добавлено через ~5 мин. -----
конфликт интересов возник в связи с тем, что устройство второго проезда потребует от заказчика возведения подпорной стенки. Чему он активнейшим образом сопротивляется. При этом разрешение на строительство было получено именно с двумя проездами. Но заказчик теперь требует от нас переделки рабочих чертежей. То есть ответственность за такое решение должны взять на себя мы. А как к этому отнесутся пожарники?
Надеж вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2016, 13:38
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: - меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; - двусторонней ориентации квартир или помещений; - устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 18:11
#7
Надеж


 
Регистрация: 25.11.2013
Сообщений: 6


Да, это аргумент. Спасибо!

----- добавлено через ~47 мин. -----
хотя, если вчитываться п.8.1: Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;
- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.
Получается, что для данного здания пожарный проезд вообще не нужен.
Надеж вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2021, 13:09
#8
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Всем доброго дня!
Столкнулся с таким же вопросом, не могу найти, помогите!
Принесли градплан, разрешенка - хранение автотранспорта (код 2.7.1), Класс Ф5.2, пункты 8.2 и 8.3 из СП4 удалили в Изм1, куда теперь смотреть?
Спасибо!
sergkuz вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2021, 10:20
#9
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


ст. 98 ФЗ-123
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой должен быть пожарный проезд для здания автостоянки с СТО?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какой ширины должен быть козырек над въездом в гараж, встроенный в здание другого назначения? Neznaikaja Архитектура 2 02.04.2015 15:17
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) ripeinik Прочее. Архитектура и строительство 29 16.08.2013 13:23
Какой минимальный диаметр трубы должен быть для водоснабжения примерно 100 участков по 10 соток. Где то 3 улицы. Алексей 2012 Водоснабжение и водоотведение 14 04.02.2013 17:59
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48