Просмотров: 6452
|
|
||||
может лучше замоделировать "ближе к телу"? Т.е., ребра - стерженьками (или даже вертикальными пластинами), а полку - пластинками горизонтальными. Советов, как замоделировать их совместную работу - куча, выбирайте понравившийся.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
аааа, по профнастилу.... Ну так обычно ж такие перекрытия используются с металлокаркасом, который, в свою очередь, в МКЭ программах обычно моделируется с "косвенным" учетом жб. Т.е. плита конечными элементами не моделируется, а заменяется нагрузками и фиктивными распорками.
А отдельно плита прекрасно считается "ручками" или простыми утилитами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Обычно да, так и считается.
Но генпроектировщик требует посчитать плиту совмесно с каркасом, мотивируя это тем, что плита служит горизонтальной диафрагмой. Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 04.04.2016 в 12:22. |
|||
|
||||
"шаг"
----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
Попробуйте задать соотношение жесткостей, исходя из моментов инерции, вводя дополнительно к "продольному" I еще и Is*[альфа] (хотя это будет выглядеть скорее подгонкой под желаемый результат)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 04.04.2016 в 12:45. |
||||
|
||||
приводишь сечение к тавровому и спокойно считаешь.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
В другом направлении модуль можно(нужно) уменьшить до значения, "учитывающего" отношение момента инерции полки к моменту инерции тавра.
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Это вроде усилия Nх, Ny и Nху.
и мембранные вроде не от момента инерции зависят. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158
|
"Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г." тут считают как арматуру, впрочем, и профлист специальный. Ручками считать долго. Программку бы.
|
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
|
|||
|
||||
Цитата:
"Программку" можно и в экселе самому набить - если много считать приходится.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Эти относ. деформации для сечений сложной формы должны быть равны относ. деформациям прямоугольного сечения, что вы задаете для эквивалента сложному. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Модуль деформации брать в замоченном или нормальном состоянии? | smallman | Основания и фундаменты | 3 | 04.12.2013 14:05 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. | AlisaChe | Основания и фундаменты | 65 | 24.03.2009 21:12 |