| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние от тепловой сети до здания можно ли уменьшить?

Расстояние от тепловой сети до здания можно ли уменьшить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2017, 12:34 #1
Расстояние от тепловой сети до здания можно ли уменьшить?
Banditka76
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 56

Здравствуйте, знатоки!
У меня такая ситуация, проектируемое здание находится на стесненном участке.
Рядом проходит тепловая сеть 2 трубы ст. 2 150 в бесканальной прокладке за границей территории.
До моего здания с ленточным мелкозаглубленым фундаментом 3м до трубы. А по требованию нужно 5м.
Можно ли как то уменьшать такие расстояния и как его обосновать (если конечно есть такая возможность).

Спасибо заранее.
Просмотров: 10180
 
Непрочитано 07.07.2017, 20:00
1 | #2
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Такая возможность есть. Часть 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент безопасности зданий и сооружений" гласит:
Цитата:
В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 10:54
#3
Banditka76


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
Такая возможность есть. Часть 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент безопасности зданий и сооружений" гласит:
вопрос решился когда выяснили что тепловые сети проходят в защитном канале. Расстояние допустимо 2м.
Banditka76 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 16:45
#4
WWPNS


 
Регистрация: 22.02.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Banditka76 Посмотреть сообщение
вопрос решился когда выяснили что тепловые сети проходят в защитном канале. Расстояние допустимо 2м.
Добрый день. Можете поподробнее рассказать решение этой ситуации?
WWPNS вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 18:58
#5
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


Цитата:
Добрый день. Можете поподробнее рассказать решение этой ситуации?
СП 42.13330.2011 п. 12.35 (табл.15).
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 09:29
#6
WWPNS


 
Регистрация: 22.02.2019
Сообщений: 3


[quote=Ruthen38;1785954]СП 42.13330.2011 п. 12.35 (табл.15).[/QUOTE

Благодарю за ссылку на НПА.

Подскажите, распространяется ли расстояние 2 метра на воздушную теплосеть, что на фото?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2019-02-23_092959_www.google.ru.png
Просмотров: 114
Размер:	640.1 Кб
ID:	211280  
WWPNS вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 11:08
#7
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


Нет, по надземным другие требования. Посмотрите СП 124.13330.2012, приложение А3. Там регламентируется расстояние до жилых и общественных зданий.
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 11:53
#8
WWPNS


 
Регистрация: 22.02.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Нет, по надземным другие требования. Посмотрите СП 124.13330.2012, приложение А3. Там регламентируется расстояние до жилых и общественных зданий.
Благодарю!!!!!
WWPNS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние от тепловой сети до здания можно ли уменьшить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние от дренажной ёмкости типа ЕП,до здания. SemenK Инженерные сети 17 09.09.2016 01:51
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? IrinaSnetkova Архитектура 2 06.11.2014 10:55
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
Как можно использовать ЛЭП до 20кВ, проходящую вблизи здания, для защиты этого здания от удара молнии? valery_12 Электроснабжение 16 01.11.2012 21:13
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? dextron3 Пожарная безопасность 19 14.04.2010 12:52