Как понять фразу:"... измерение сопротивления изоляции происходит с помощью заземления"
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
||
Просмотров: 3342
|
|
||||
инженер Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,326
|
Можно например тут посмотреть
|
|||
|
||||
Для таких вопрошающих нужно обязательно добавлять "к обесточенному фазному проводу"
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,008
|
у нас во время учебы на лабораторных занятиях один чудик малохольный так и воткнул щупы мегаомметра прямо в розетку 220В)) А мегаомметр раритетный был - еще на газоразрядных индикаторах и шаговых искателях/релюшках (судя по звуку).
|
|||
|
||||
Offtop: таких малохольных втыкающих в розетку мультики на измерении сопротивления или тока.. пруд ппруди..
начинающие электрики в электрике щас все понимают
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Всем Спасибо за ответы.
Не хочется организовывать отдельную тему, объясните пожалуйста смысл-назначение элементов обведенных красным, зелёным, жёлтым и синим прямоугольниками. Насколько я понимаю: 1. элементы, обведенные красным и зелёным прямоугольниками диагностируют сопротивление изоляции относительно "земли" по постоянному току. Также аналогичные элементы диагностируют сопротивление изоляции относительно "земли" по переменному току? 2. жёлтые элементы как-то связаны с измерением реактивных мощностей? 3. синий элемент - молниезащита? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 02.07.2020 в 02:09. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Цитата:
Цитата:
1. SPD- это Surge Protective Device - Устройство защиты от перенапряжения. Например такое: https://www.chinasuntree.com/dc-spd/...ive-device.htm . Соответственно DC SPD - Устройство защиты от перенапряжения по постоянному току, а AC SPD - Устройство защиты от перенапряжения по переменному току. Схема DC SPD построена с соблюдением селективности. Т.е. устройства выделенные красным прямоугольником - отрабатывают перенапряжение в выделенной группе выходов (входов), а устройство выделенное зеленым прямоугольником отрабатывает общее перенапряжение и как правило имеет более завышенную уставку чем устройства выше по по схеме. 2. Я думаю. что это скорее всего просто емкостной фильтр, высокочастотных гармоник выходного напряжения инвертора либо КРМ (но для КРМ не хватает набора конденсаторов). 3. Тоже что и 1, но для переменного тока. Я полагаю что в нейтрали стоит разрядник, а в фазах варисторы. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Уважаемые RIG1978, я очень не хотел Вас обидеть, но если это все-таки случилось,
приношу Вам мои, самые искренние извинения. Я уже изменил предыдущий пост. Если Вы считаете, что мне нужно сделать ещё что-то, скажите, я обязательно выполню. С уважением и благодарностью за диалог ____________ Юрий. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добро, проехали.
Наш отдел очень часто помогает нашим переводчикам с формулировками при переводе иностранных технических документов и литературы. Цитата:
Судя по тому как звучали формулировки (очень похоже на дословный перевод иностранного текста. по отдельности термины общепринятые, но в связке обычно так не применяются; можете попробовать забить их в Гугле и посмотреть. Ну не говорят обычно технари: сопротивление изоляции между цепью постоянного либо переменного тока и землей или измерение изоляции с помощью заземления. Как правило говорят: относительно земли или контроль утечки на землю и т.п.) Вы сами попросили меня помочь с формулировкой, я Вам и предложил один из более подходящих вариантов, на мой взгляд. А дальше решайте сами, что Вы будете использовать. Я не в соревнованиях по сарказму участвовал, а пытался Вам помочь. Контроль сопротивления изоляции (с помощью Мегаометров) это частный случай отслеживания замыкания на землю ( лучше даже сказать утечки на землю), еще есть например трансформаторы тока нулевой последовательности (те, что стоят в УЗО), которые тоже могут отслеживать утечки на землю и по моему используются чаще чем Мегаометры. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Величина сопротивления заземляющего устройства на АЗС | Зора | Электроснабжение | 3 | 16.06.2014 11:40 |
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки | Алексей В. | Машиностроение | 21 | 02.08.2013 08:09 |
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях | Shmatila | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.10.2011 13:45 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Сопротивления контура заземления | koteyko | Инженерные сети | 2 | 02.06.2010 22:41 |