| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.11.2020, 12:25 | #1 | |
Как усилить висячую стену лестничной клетки?
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4114
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Ятд. Сделать обследование балок, определить остаточную толщину металла, посчитать несущую способность. Собрать нагрузку от площадки. Если несет и площадку и стенку - опирать на них. Если несет только стену без площадки - делать под площадку отдельные конструкции. Если не несет ни стенку, ни площадку. То под площадку отдельные сонструкции и усиливать балки под стенкой. Выполнить еще ряд балок или раму с опиранием на зеленую толстую плиту. И расклинить для обеспечения совместной работы. Под площадку так же можно и балки и рамы.
Offtop: Зачем вообще городили висячую стенку? Ради пары квадратных метров под туалетом? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
Poreth, хороший ответ, все четко и по делу: обследовать, собрать нагрузки, выполнить расчет, при необходимости усилить )
возможно, первые три пункта уже сделаны, поэтому ТС и спрашивает об усилении... (но это не точно) если трещин в кладке нет, то смысла вытаскивать существующие балки нет. В идеале поставить подпорку под балки. Если не дают, то подводить дополнительные балки (уголки, швеллеры) снизу или в теле кладки (выше существующих). Offtop: что-то я тоже по существу ничего не сказал |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2020
Сообщений: 1
|
Poreth, mainevent100, спасибо за ответы, значит, пока на правильном пути Балки под висячей стеной не несут по расчету, с учетом всех нагрузок.. есть слоистая коррозия стенки, есть заметный прогиб (не измерял), но он произошел, по-видимому, давно. Буду шерстить литературу в поисках конкретного решения, еще и посчитать как-то надо это усиление
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как закрепить монолитную площадку в уровне сейсмопояса лестничной клетки | Ack | Железобетонные конструкции | 10 | 17.11.2020 08:34 |
Можно ли сместить внутреннюю кирпичную стену лестничной клетки в каркасном здании? | Jinlergo | Архитектура | 5 | 29.08.2018 11:47 |
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? | Kossma | Архитектура | 20 | 03.04.2016 19:08 |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |