| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Не сходятся отметки разуклонки плоской кровли сложного контура

Не сходятся отметки разуклонки плоской кровли сложного контура

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2021, 10:51 #1
Не сходятся отметки разуклонки плоской кровли сложного контура
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Добрый день. Появился вопрос при разработке сложного контура кровли. Обычно разрабатывали простые контуры типа прямоугольника, где отметки кровли возле парапета везде одинаковые и разные только уклоны. Но этот случай почему-то поставил меня в тупик, когда я решил проверить себя высчитав отметки по часовой стрелке контура и сравнив их с исходной отметкой +27,560 (см. вложение). Суть: отметка +27,560 является исходной от неё и пляшем. Отметка воронки +27,270. Проверочный угол указан на чертеже. Его отметка по идее исходя из уклона 4,8% должны быть +27,390, но тогда разница между смежной нижней отметкой +27,540 - 150 мм. Т.е. ошибка очевидна. Прошу помощи...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Кровля.dwg (563.5 Кб, 18 просмотров)

Просмотров: 5354
 
Непрочитано 15.02.2021, 12:01
#2
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Создай прямоугольник. В вершинах прими одну и ту же отметку, остальные углы выйдут по уклонам.
Как то так.

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 12:05
#3
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Создай прямоугольник. В вершинах прими одну и ту же отметку, остальные углы выйдут по уклонам.
Как то так.
Вот как раз сейчас решил пойти этим путём и начертил такой же прямоугольник. Но встал вопрос: корректно ли упирать ендову не в угол а в сам парапет? Нигде такое не встречал...
Engy вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 12:11
#4
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Делал и так

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 12:38
#5
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Да, это решение я рассматривал изначально. Здесь у вас всё сделано довольно просто, вы вдоль парапета идёте разуклонкой уменьшая отметку пирога. Я посчитал это некорректным, поскольку мне показался монтаж этого участка затруднительным. Вы не сталкивались с вопросами от кровельщиков по этому объекту?
Engy вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 12:56
1 | #6
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Я посчитал это некорректным, поскольку мне показался монтаж этого участка затруднительным.

Не понял о чем речь. В общем в дополнение....укладка пенополистерольных плит на этом участке крыши. Проблем не было

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:40.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 00:40
#7
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Но встал вопрос: корректно ли упирать ендову не в угол а в сам парапет?
Какую ендову? Тут же плоская кровля...
Pill вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:50
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Но встал вопрос: корректно ли упирать ендову не в угол а в сам парапет?
А что здесь страшного? Наоборот, монтаж упрощается.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 15:58
#9
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Какую ендову? Тут же плоская кровля..
в плоской кровле ендов нет?

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А что здесь страшного? Наоборот, монтаж упрощается.
вы имеете в виду, что в углу сложно вести монтаж?
Engy вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 16:04
1 | #10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
вы имеете в виду, что в углу сложно вести монтаж?
Не то чтобы сильно сложно, но труднее. Если разуклонка клиновидными плитами, например.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2021, 21:37
#11
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
в плоской кровле ендов нет?
Если разуклонка решается толщиной пирога, то можно считать, что нет.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2021, 08:48
#12
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


А почему обязательно отметки по парапету одинаковые?
Это удобнее, но не обязательно. Для производства работ важнее как можно меньше скатов.
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Не сходятся отметки разуклонки плоской кровли сложного контура

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости АрхитекторМ Пожарная безопасность 2 10.02.2020 13:43
Как утеплить вентшахту выше отметки кровли? romgan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.08.2013 14:48
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? Nakalen Архитектура 18 24.04.2013 14:20
Ищу серию 1.463-2, безраскосные фермы для плоской кровли, введена в 1967 году. ktyf222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2013 22:08
Подскажите решения кровли при параллельных коньках, в месте, где сходятся два ската? monstr-tv3 Конструкции зданий и сооружений 3 23.12.2011 18:00