Непрочитано 24.05.2021, 10:25 #1
Расчёт плиты перекрытия из керамзито-бетона.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Всем привет. Заказчик захотел в коттедже перекрытие из керамзито-бетона. Пролёты вроде небольшие, максимум 3.2метра. Раньше старался уходить от перекрытий из керамзито-бетона потому, что не могу ручаться, что строители сделают всё правильно. Если кто-то проектировал именно перекрытия из керамзито-бетона, где можно посмотреть пример расчёта? Меня смущает, что керамзита бывает много видов и разных фракций. Всё это должно естественно учитываться в расчёте. Ещё смущает, как строители будут делать саму смесь - могут засыпать керамзита по самое нехочу, и слегка сдобрить бетоном. Плюс не совсем понятно, какая длина анкеровки и нахлёста арматуры должна быть в таком керамзито-бетонном перекрытии. В общем так много вопросов, так мало ответов...
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Просмотров: 10304
 
Непрочитано 24.05.2021, 10:37
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В общем так много вопросов, так мало ответов...
А зачем так усложнять? Думаю можно объяснить, договориться о более надежном варианте.
а так сп 351....заложить запас...
советую принять (заложить) состав смеси с разреженной упаковкой КЗ, чтобы точно уплотнить смесь без каверн, и обеспечить пассивацию арматуры. Я так понимаю важно скорее наименование, нежели чем практическая польза от керамзита.
Offtop: ... сразу не подумал, может для страху еще и влупить стеклокомпозит?



++
СП 351.1325800.2017

Последний раз редактировалось v.psk, 24.05.2021 в 10:51.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 10:50
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А зачем так усложнять? Думаю можно объяснить, договориться о более надежном варианте.
Есть желание для себя разобраться раз и навсегда с этим вопросом: есть ли адекватный расчёт именно перекрытий из керамзито-бетона? Есть ещё керамзитовый песок вроде, но как это всё учесть в расчёте пока непонятно? Если можно, скажите полное название СП 351..., а то что-то я найти не могу. Насчёт стеклокомпозита шутку оценил)
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:26
#4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Есть желание для себя разобраться раз и навсегда с этим вопросом: есть ли адекватный расчёт именно перекрытий из керамзито-бетона? Есть ещё керамзитовый песок вроде, но как это всё учесть в расчёте пока непонятно?
Непонятно в чем тут проблема. При расчете же фигурирует класс прочности легкого бетона. Какая разница какой там керамзит, песок или еще что-то? Я сам не проектировал никогда конструкции из легкого бетона, но принципиальных отличий от тяжелого там наверняка нет. А что там могут намесить строители - это уже не проблема расчета.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:27
#5
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если можно, скажите полное название СП 35
Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования
По поводу производства работ, сразу говорите заказчику чтобы четко этот момент контролировал. Если бетон везут с миксера то проблем быть не должно, если на стройке то ни в коем случае не разрешать сыпать керамзит , а потом проливать бетоном, весь керамзит всплывет. Если с завода то это их зона ответственности, керамзит должен впитать цементное молочко тогда это будет бетон, а не пародия.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 11:43
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Непонятно в чем тут проблема.
Проблема, например в непонятно каком сцеплении этой смеси с арматурой. Вторая проблема - фракция керамзита для конструкции: 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм? Керамзит бывает катаный, колотый, крошка, щебень, гравий, песок.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 24.05.2021 в 11:50.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:52
| 4 #7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Заказчик захотел в коттедже перекрытие из керамзито-бетона.
Я бы начал с вопроса "а нафига?".
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:58
#8
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Я бы начал с вопроса "а нафига?".
Теплоизоляция выше ,пожаростойкость тоже, плюс он легче.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:06
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в непонятно каком сцеплении этой смеси с арматурой.
Сцепление и длина анкеровки зависит от расчетного сопротивления бетона растяжению, а оно от класса бетона. Вроде никаких сюрпризов не должно быть.

----- добавлено через 41 сек. -----
Но длину анкеровки я бы взял с k=1,4...1,5
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 12:14
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вроде никаких сюрпризов не должно быть.
Если-бы просто заменили песок на керамзитовый песок это одно. А совершенно другое, если строители смешают катышки керамзита диаметром 30мм с каким-нибудь полу-сухим бетоном (чтобы керамзит не всплывал) и естественно ничего не провибрируют. Или возьмут какое-нибудь соотношение бетона/керамзит в процентах 10/90.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:18
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
сли-бы просто заменили песок на керамзитовый песок это одно. А совершенно другое, если строители смешают катышки керамзита диаметром 30мм с каким-нибудь полу-сухим бетоном (чтобы керамзит не всплывал) и естественно ничего не провибрируют. Или возьмут какое-нибудь соотношение бетона/керамзит в процентах 10/90.
так что в итоге за вопрос - методика расчета или технология изготовления?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 12:23
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так что в итоге за вопрос - методика расчета или технология изготовления?
Методика расчёта. Думаю нельзя вот так просто взять и считать тупо сцепление бетона с арматурой, как для обычного бетона. В методике наверняка должна учитываться марка керамзита, размер керамзитового заполнителя, форма керамзита (округлая или колотая).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:27
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Методика расчёта. Думаю нельзя вот так просто взять и считать тупо сцепление бетона с арматурой, как для обычного бетона.
для анкеровки есть п.10.4 СП 351. Думаю там все нюансы учтены.
Для таких небольших пролетов рационально расчетную арматуру заложить более часто, мЕньшего диаметра.
... ну и очевидно разумный запас...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:48
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Теплоизоляция выше
Ну, выше. А оно того стоит? цель теплоизолировать перекрытие? От холодного чердака что ли? А хватит ли его одного керабзитобетона без дополнительного утепления (см. примечание внизу)?

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
пожаростойкость тоже
Огнестойкости обычного железобетона недостаточно?

Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
плюс он легче
А оно зачем-то надо?

Примечание: Учтите, что керамзитобетоном с плотностью 500 тут не отделаться. Скорее, понадобится с 1500.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 12:51
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
для анкеровки есть п.10.4 СП 351. Думаю там все нюансы учтены.
Зря вы так думаете. Там рассматривается анкеровка арматуры в лёгком бетоне - практически дублируется информация как для тяжёлого бетона. Ни о каких заполнителях там вообще речи нет. По факту вы предлагаете считать керамзито-бетон, как просто лёгкий бетон. Уверен, что это не правильно. Либо нужно знать чётко характеристики именно керамзито-бетона, чтобы подставить их в те формулы.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 12:57
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
нужно знать чётко характеристики именно керамзито-бетона, чтобы подставить их в те формулы.
Либо заложить запас. На маленьких пролетах перерасход будет несущественныи.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.05.2021, 13:01
1 | #17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


По-моему есть типовая серия на плиты из керамзитобетона, его минимальная плотность принимается 1200, если ничего не путаю. Попробуйте поискать. Сильно уменьшить нагрузку не получится, стоит ли оно того...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 13:08
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Зря вы так думаете. Там рассматривается анкеровка арматуры в лёгком бетоне - практически дублируется информация как для тяжёлого бетона. Ни о каких заполнителях там вообще речи нет. По факту вы предлагаете считать керамзито-бетон, как просто лёгкий бетон. Уверен, что это не правильно. Либо нужно знать чётко характеристики именно керамзито-бетона, чтобы подставить их в те формулы.
Так керамзитобетон - это и есть легкий бетон. Учитывать состав бетонной смеси и не нужно при всех расчетах, в том числе при расчете анкеровки. Все определяется классом бетона, который вы задаете. А если где-то важен состав заполнителя - это будет отдельно оговорено в соответствующем нормативе. Если не оговорено - значит не влияет.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2021, 13:25
#19
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так керамзитобетон - это и есть легкий бетон.
Пено-бетон и газо-бетон это ячеистые бетоны. А керамзито-бетон это смесь бетона с керамзитом. Не обязательно лёгкого бетона.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
о-моему есть типовая серия на плиты из керамзитобетона
Нашёл только серию на стеновые панели из керамзито-бетона. А плиты в этой-же серии пустотки обычные не из керамзито-бетона.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 13:47
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


если сомневаетесь в применимости - смотрите область применения стандарта.


Цитата:
Сообщение от СП351
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций из легких бетонов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25820 (далее - бетон), для зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях Российской Федерации (при систематическом воздействии температур не выше 50 °С и не ниже минус 70 °С), в среде с неагрессивной степенью воздействия.

Цитата:
Сообщение от ГОСТ 25820
Настоящий стандарт распространяется на легкие бетоны (далее - бетоны), применяемые во всех областях строительства и изготовляемые на цементном вяжущем, пористом неорганическом крупном заполнителе, пористом (природном и/или искусственном) или плотном мелком неорганическом заполнителе и добавках, регулирующих свойства бетонной смеси и бетона, на заводах товарного бетона или заводах сборных бетонных и железобетонных конструкций, а также в условиях строительной площадки.
...

4.3 По виду крупного пористого заполнителя бетоны подразделяют:

- на керамзитобетон (бетон на керамзитовом щебне или гравии);

- шунгизитобетон (бетон на шунгизитовом щебне или гравии);

- аглопоритобетон (бетон на аглопоритовом щебне или гравии);

- шлакопемзобетон (бетон на шлакопемзовом щебне или гравии);

- бетон на стекловидных пористых заполнителях (на остеклованном шлаковом гравии, щебне или гранулированном пеностекле, грануляте пеностекла и т.д.);

- перлитобетон (бетон на вспученном перлитовом песке и щебне);

- бетон на щебне из пористых горных пород (бетон на туфе, пемзе, вулканическом шлаке);

- термолитобетон (бетон на термолитовом щебне или гравии);

- вермикулитобетон (бетон на вспученном вермикулите);

- керамзитоперлитобетон (бетон на керамзитовом гравии и перлитовом вспученном песке);

- шлакобетон [бетон на золошлаковых смесях тепловых электростанций (ТЭС) или на топливном шлаке, гранулированном доменном или электротермофосфорном шлаке].

Допускается применять другие виды пористых заполнителей, на которые имеются стандарты или технические условия, например бетон на обжиговом или безобжиговом зольном гравии и т.д.

Основное назначение и область применения указанных видов бетона приведены в приложениях А и Б.
----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Нашёл только серию на стеновые панели из керамзито-бетона. А плиты в этой-же серии пустотки обычные не из керамзито-бетона.
ну вот например ( Серия 1.141.1-38)

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По-моему есть типовая серия на плиты из керамзитобетона, его минимальная плотность принимается 1200, если ничего не путаю.
да, значительно легче не сделать, поэтому я и написал, что вероятно керамзитовый гравий на объекте добавят, чтобы бетон мог номинально быть керамзитобетоном (лучше так), а по сути это будет раствор с включениями (неплотной упаковкой крупного пористого заполнителя).
в нашем регионе керамзитовый гравий легче 600кг/м3 не найти, а если даже нормально подобрать состав смеси (пустотность гравия около 50%, ц-п раствора будет, например, 60%), то уже 600х0.4+1800*0.6 = 1320кг/м3
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт плиты перекрытия из керамзито-бетона.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что делать с прослойкой мене прочного бетона плиты перекрытия между колоннами? radistMorze Железобетонные конструкции 38 07.11.2018 15:11
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия Rustam32 Обследование зданий и сооружений 11 10.09.2018 16:36
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28