Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2010, 13:00 #1
Замечание экспертизы - нужна не доска, а рейка!
Stierlitz
 
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,867

кто знает объясните в чем разница
Просмотров: 6496
 
Непрочитано 30.06.2010, 13:02
#2
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741


Позвоните эксперту. Будет быстрее и продуктивнее
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos на форуме  
 
Непрочитано 30.06.2010, 13:08
#3
барбитура


 
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 81


а вообще по какому делу замечание? какую конструкцию рассматриваем?
барбитура вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 13:12
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


пол по серии 2.244-1 в.6
деталь 118...120
применен пол по типу ТД 118
замечание что надо по ТД 119
и устно "не доска, а рейка"
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 13:52
#5
барбитура


 
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 81


возможно, эксперт считает, что недостаточно толщины деревянного покрытия. Ну сделайте как он хочет! что вам, жалко эксперту приятно сделать?
а вообще рейка - шпунтованая доска. надо смотреть определения терминов по литературе, которая близко к выпуску серии по дате издания
барбитура вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 19:30
#6
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Когда-то меня учили, что если ширина доски в 2 и более раз больше толщины - то это доска.
Если соотношение меньше 2 - то это брус (стойка, балка) или рейка (покрытие).

В данном случае - по серии - покрытие такое:
деталь ТД118 - доска толщиной 35 мм, ширина не регламентируется
деталь ТД119 - рейка 55х70

Вероятно, эксперта все-таки не удовлетворила толщина покрытия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot013.jpg
Просмотров: 225
Размер:	58.5 Кб
ID:	41597  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 19:58
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В ныне действующем госте на дрова (8486-86) варианты "обзывания" пиломатериалов - "брус", "брусок", "доска".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 20:17
#8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Эксперт имел ввиду половую рейку, та же обрезная строганая доска, только с пазами
http://vipforest.ru/files/ru/gallery/35_1b040e.jpg
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 09:28
#9
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Эксперт имел ввиду половую рейку, та же обрезная строганая доска, только с пазами
если посмотреть госты на доску и рейку то с пазами как раз доска
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 13:29
#10
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Эксперт имел ввиду половую рейку,...
А в ГОСТе - только бесполые!
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 14:05
1 | #11
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В ныне действующем госте на дрова (8486-86) варианты "обзывания" пиломатериалов - "брус", "брусок", "доска".
а в ГОСТ 18288-87 дано определение этим понятиям:
брус - пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более;
брусок - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины
доска - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.

Определения рейке я не встречал, но г-н Ожегов считает что это: "Плоский брусок, узкая тонкая доска"
bap вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 14:24
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В серии конкретно указано, по какому ГОСТ половая доска (спецпрофиль) и по какому ГОСТ рейка. Правда, я не нашел ГОСТ24454-80Е на рейку, т.е. с буквой Е. Видимо это тот же ГОСТ24454-80 на пиломатериал прямоугольного сечения. А размера 55 там нет.
Видимо, подразумевается строжка.
Тем не менее, думается, что эксперт хотел пожестче пол. Возможно шаг 450 по серии не соблюден, или нагрузка большая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 18:30
#13
Doka


 
Сообщений: n/a


А что, от рейки-доски здание потеряет устойчивость и безопасность не будет обеспечена? Похоже в вашей экспертизе делать больше нечего! Могу только посочувствовать Вам!
 
 
Непрочитано 01.07.2010, 21:10
#14
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
что, от рейки-доски здание потеряет устойчивость и безопасность не будет обеспечена?
Здание устойчивость не потеряет, но пол может провалиться.
Мы ведь не знаем, для чего предназначено помещение, в котором этот пол (автор темы скрыл от нас эту информацию). А эксперт знал, у него на руках был полный комплект документации.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 10:37
#15
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


это здание школы
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 12:10
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
это здание школы
Так, это мы рассекретили. Нагрузки нормальные (ну, кроме актового зала).
Теперь по шагу - шаг заложен 450?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 12:44
#17
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


(вообще вопрос не мой - знакомая попросила)
так вот оказалось, что у нее столбики с шагом 1000х1000 прописаны,
а должны быть 1000х450
===
видимо в этом и дело
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 13:05
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
(вообще вопрос не мой - знакомая попросила)
так вот оказалось, что у нее столбики с шагом 1000х1000 прописаны,
а должны быть 1000х450
===
видимо в этом и дело
Видимо. По жесткости (J) доска 35 в 3-4 раза "жиже", чем 55. Даже с учетом сплочения по ширине.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2010, 00:04
#19
Dmitry_wood


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24


есть
ГОСТ 8242-88
Детали профильные из древесины и древесных материалов для
строительства. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных
материалов для строительства (далее - детали): доски и бруски для покрытия полов,
подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки.
Слова рейка там нет.
Dmitry_wood вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 09:38
#20
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


слово рейка есть в серии ))
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечание экспертизы - нужна не доска, а рейка!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замечание экспертизы. Не понятно! начгруппы Прочее. Архитектура и строительство 38 17.08.2017 16:58
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Замечание экспертизы по энергосбережению AVS Прочее. Архитектура и строительство 6 25.02.2009 19:57
Замечание экспертизы нужны пояснения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2007 20:18