Замечание экспертизы - нужна не доска, а рейка!
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,867
|
||
Просмотров: 6495
|
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
пол по серии 2.244-1 в.6
деталь 118...120 применен пол по типу ТД 118 замечание что надо по ТД 119 и устно "не доска, а рейка" |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 81
|
возможно, эксперт считает, что недостаточно толщины деревянного покрытия. Ну сделайте как он хочет! что вам, жалко эксперту приятно сделать?
а вообще рейка - шпунтованая доска. надо смотреть определения терминов по литературе, которая близко к выпуску серии по дате издания |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Когда-то меня учили, что если ширина доски в 2 и более раз больше толщины - то это доска.
Если соотношение меньше 2 - то это брус (стойка, балка) или рейка (покрытие). В данном случае - по серии - покрытие такое: деталь ТД118 - доска толщиной 35 мм, ширина не регламентируется деталь ТД119 - рейка 55х70 Вероятно, эксперта все-таки не удовлетворила толщина покрытия. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Эксперт имел ввиду половую рейку, та же обрезная строганая доска, только с пазами
http://vipforest.ru/files/ru/gallery/35_1b040e.jpg
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
Цитата:
брус - пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более; брусок - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины доска - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины. Определения рейке я не встречал, но г-н Ожегов считает что это: "Плоский брусок, узкая тонкая доска" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В серии конкретно указано, по какому ГОСТ половая доска (спецпрофиль) и по какому ГОСТ рейка. Правда, я не нашел ГОСТ24454-80Е на рейку, т.е. с буквой Е. Видимо это тот же ГОСТ24454-80 на пиломатериал прямоугольного сечения. А размера 55 там нет.
Видимо, подразумевается строжка. Тем не менее, думается, что эксперт хотел пожестче пол. Возможно шаг 450 по серии не соблюден, или нагрузка большая.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Мы ведь не знаем, для чего предназначено помещение, в котором этот пол (автор темы скрыл от нас эту информацию). А эксперт знал, у него на руках был полный комплект документации. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
(вообще вопрос не мой - знакомая попросила)
так вот оказалось, что у нее столбики с шагом 1000х1000 прописаны, а должны быть 1000х450 === видимо в этом и дело |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Видимо. По жесткости (J) доска 35 в 3-4 раза "жиже", чем 55. Даже с учетом сплочения по ширине.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
|
есть
ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных материалов для строительства (далее - детали): доски и бруски для покрытия полов, подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки. Слова рейка там нет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замечание экспертизы. Не понятно! | начгруппы | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 17.08.2017 16:58 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 14.01.2011 17:09 |
Замечание экспертизы по энергосбережению | AVS | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.02.2009 19:57 |
Замечание экспертизы нужны пояснения | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2007 20:18 |