Непрочитано 19.05.2021, 13:22 #1
Как влияет на плиту перекрытия новая стяжка поверх старой?
mfc166
 
Регистрация: 18.05.2021
Сообщений: 2

Привет!
Немного о доме: 1-515/9М. 1973 года постройки.
Информация встречается противоречивая, но вот что более менее правда:
Несущие стены продольные панели толщиной 400мм.
Межкомнатные перегородки из гипсобетона толщиной 80 мм
Межквартирная перегородка слева состоит из двух перегородок по 80 мм и воздушной прослойки между ними.
Перекрытия - многопустотные железобетонные панели. С толщиной не совсем понятно: где-то пишут 140мм, где-то 220мм. В начале комнаты в панели есть отверстие, куда кабель выключателя уходил, замерил обрезком провода глубина полости около 16 см. Панель по длине на всю длину большой комнаты. То есть от несущей до несущей - около 6 метров. Ширина 2 метра.

UPD: нашёл более-менее верное описание.

На схеме ниже отметил всю эту музыку.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1621419215

И вот в 2017 я затеял ремонт в большой комнате. Собственно начал всё с пола.
Снял паркет, под ним оказался слой битума (или чего там ещё) и старая стяжка. Старая стяжка в неплохом состоянии, под ней проводка соседского освещения. Толщина старой стяжки неизвестна, но перепад по комнате был около 8 см. В добавок, по схеме сверху слева, возле балкона, из стяжки торчали пруты перевязки.
Приглашённый мастер предложил покрыть всё бетонконтактом и залить сверху пескобетоном.
Много лить я ему не разрешил и на комнату 19 кв.м. ушла тонна смеси.
Самый большой уровень новой стяжки вышел именно у балкона (7-8см), меньше всего у входа (около 1 см).

Почти спустя 4 года я собрался делать ремонт в маленькой комнате и что-то меня эта тема застремала.
Я же не знаю точную высоту советской стяжки и массу.
Если смотреть по площади, то вроде норм выходит. А вот если смотреть по панелям, то получается, что самая левая панель держит аж две перегородки. Массу я их не знаю.
Вторая панель ещё ничего, а на третьей стоит перегородка буквой Г.
Я запутался в расчётах и прошу помощи.

Отсюда назрело несколько вопросов:
А не перегрузил-ли я панели перекрытия в первой комнате?
Стоит-ли переделать стяжку в первой комнате?
Что делать со второй? Можно-ли её выровнять чем-то облегченным типа Кнауф-УБО?
Offtop: Понимаю, что делаю ремонт непоследовательно, но условия и средства не позволяют съехать и сделать всё сразу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Квартира.jpg
Просмотров: 68
Размер:	94.0 Кб
ID:	237315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170312_11_09_23_Pro.jpg
Просмотров: 71
Размер:	215.7 Кб
ID:	237316  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170312_11_09_03_Pro.jpg
Просмотров: 63
Размер:	178.9 Кб
ID:	237317  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170312_11_09_14_Pro.jpg
Просмотров: 58
Размер:	143.9 Кб
ID:	237318  


Последний раз редактировалось mfc166, 19.05.2021 в 16:12.
Просмотров: 2975
 
Непрочитано 19.05.2021, 13:39
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Прочность нового пола = Прочность старого пола - 1,3 * (Вес новой стяжки).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 15:55
#3
mfc166


 
Регистрация: 18.05.2021
Сообщений: 2


eilukha, Как можно уточнить толщину старой стяжки не сильно ломая пол? Сверлением?
mfc166 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как влияет на плиту перекрытия новая стяжка поверх старой?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 Jrec Железобетонные конструкции 35 26.02.2016 09:55
Как заменить плиту перекрытия в старой трансформаторной подстанции 10/0,4? МарияГор Железобетонные конструкции 23 17.02.2016 18:03
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06