Приветствую.
Есть просадочный грунт I категории, с начальным просадочным давлением 0,13-0,16 МПа.
Необходимо запроектировать подпорную стену - перепад 2,5м отдельно стоящая и терраса с двумя стенками по 1.0м с расстоянием между ними 1,3м.
1 Какие конструктивные требование следует учесть принимая во внимание просадочность?
2 Чем регламентируется (где прочесть) расстояние между подпорными стенками в каскаде при террасировании.
3 Руководство по проектированию подпорных стен для промышленного и гражданского строительства п.7,7 говорит о том, что в глинистых грунтах под подошвой должен быть песок и засыкза за стеной тоже песчаная, но в случае просадочность это даст быстрое попадение влаги в просадочную толщу.... Следует ли придерживаться или где-то есть рекомендации именно для просадочных грунтов?

Последний раз редактировалось Shark_I_D_W, 20.05.2021 в 20:38.
Просмотров: 4263
 
Непрочитано 20.05.2021, 21:14
#2
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Надо внимательно прочитать требования нормативных документов (не менее 5 раз), потом пособия по проектированию аналогичных сооружений, затем выполнить минимальные чертежи, затем (уже подготовленным) обратиться в компетентные органы, то бишь сюда))). А то из заявки них ничего не непонятно.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 21:39
1 | #3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Из общих соображений:
По п.1 - поверхностный водоотвод.
По п.2 - размерами призмы обрушения нижележащей и общей устойчивостью склона.
По п.3 - даже в обычных грунтах и стенках всегда водоупорный экран и застеночный дренаж предусматривают.
Насчёт читать - во всех нормах на основания и фундаменты есть разделы о проектировании в особых грунтах, в просадочных в частности. Общий тренд уловить можно...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 21:39
#4
Shark_I_D_W


 
Регистрация: 19.07.2019
Сообщений: 9


Ок. Подскажите в каком документе есть требования к подпорным стенкам в просадочных грунтах
Shark_I_D_W вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 03:50
#5
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


По подпорным стенкам-есть пособие по проектированию.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 04:19
1 | 1 #6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


В подавляющем большинстве случаев давление под подошвой подпорной стенки не будет превышать начального просадочного давления (тем более при 1-м типе просадочности), в таких случаях никаких дополнительных мероприятий предусматривать не надо.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2021, 06:36
#7
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Для 2-го типа для устранения просадочности потребуются антипросадочные мероприятия в виде устройства искусственного основания из какого-нибудь непросадочного материала.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2021, 23:13
#8
Shark_I_D_W


 
Регистрация: 19.07.2019
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
По подпорным стенкам-есть пособие по проектированию.
Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП - Тут ни слова о просадочности
Руководство по проектированию подпорных стен для промышленного и гражданского строительства - Тут тоже

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В подавляющем большинстве случаев давление под подошвой подпорной стенки не будет превышать начального просадочного давления (тем более при 1-м типе просадочности), в таких случаях никаких дополнительных мероприятий предусматривать не надо.
А как быть с дренажем застенным? Воду ведь отводить как-то надо...

----- добавлено через ~8 мин. -----
В справочном пособии написано, что необходимо при слабых, либо глинистых пучинистых грунтах при глубине меньше или равной промерзанию выполнять песчаную или щебенчатую подушку, но если в просадочном грунте такую делать , то не будет это дреной в под пятой для воды в нижние слои?
Shark_I_D_W вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2021, 05:47
| 1 #9
ГОСТ&ОПОКА


 
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134


раздел 11.4 СП 381.1325800.2018 может быть вам поможет
ГОСТ&ОПОКА вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2021, 08:44
#10
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от Shark_I_D_W Посмотреть сообщение
Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП - Тут ни слова о просадочности
Руководство по проектированию подпорных стен для промышленного и гражданского строительства - Тут тоже
Цитата:
Сообщение от Shark_I_D_W Посмотреть сообщение
1 Какие конструктивные требование следует учесть принимая во внимание просадочность?
Потому что устранение просадочности - это инженерные мероприятия. Ладно. 2 года назад передо мной стояла такая же задача, только условия были посуровее-грунты 2-го типа и высота побольше. И опыта проектирования никакого. Что было сделано (пошаговая инструкция). 1. Изучалось Пособие и выполнялись расчеты. На это ушел месяц. Результат примерно такой (к сожалению, сохранился только этот вариант, реальный потерялся):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подпорка-Model.jpg
Просмотров: 165
Размер:	99.8 Кб
ID:	237441  
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2021, 08:45
1 | #11
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


2 Далее непосредственно само проектирование с инженерными решениями (контрфорсы с шагом 6м):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка-Model.jpg
Просмотров: 158
Размер:	338.6 Кб
ID:	237442  
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2021, 08:54
#12
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Прошел год с момента возведения. В мокрые сезоны из сливных труб хлещет неслабо. Червячок сомнений не давал покоя, но стена устояла.
Вроде все ничего, пока не наткнулся на https://docs.cntd.ru/document/1200092709 СП 43.13330.2012 пункт 5.1.4. У меня длина в 4 с лишним раза больше. Расчет выполнялся только на поперечник рамы. Немного успокоило то, что верх немного раскреплен по всей длине. Результат:


Надеюсь, информации более чем достаточно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2021-05-22_10-38-34.jpg
Просмотров: 147
Размер:	358.0 Кб
ID:	237444  
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 05:21
#13
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
У меня длина в 4 с лишним раза больше. Расчет выполнялся только на поперечник рамы. Немного успокоило то, что верх немного раскреплен по всей длине. Результат:
То есть у вас 100 метров стена без швов по длине?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 06:34
#14
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


90
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 09:24
#15
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
90
И вы точно знаете, что при производстве работ эти швы не делали?
Вообще, конечно, оптимистично. А вот критично или нет - время покажет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 09:50
#16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от Shark_I_D_W Посмотреть сообщение
Тут ни слова о просадочности
СП 50-101-2004 раздел 6.1;
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), раздел 3 (ну старое, да, смотрите то же в СП 22.13330.2016)...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2021, 11:27
#17
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
И вы точно знаете, что при производстве работ эти швы не делали?
Вообще, конечно, оптимистично. А вот критично или нет - время покажет
При проектировании. Интуиция подсказывала делить с шагом хотя бы 30м, но Генпроектировщик ответственность взял на себя. Полная длина стены-120м, вот сразу с обеих сторон стена была отсечена деформац. швом от остальных отсеков.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стенка в просадочных грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Паспорт здания на просадочных грунтах. Инженегр-конструктор Основания и фундаменты 5 15.01.2019 09:02
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах dik-son Основания и фундаменты 2 27.04.2012 15:54
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55