Непрочитано 10.06.2021, 12:49
Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068

Доброго дня. Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный? Есть достаточно протяженная эстакада-галерея и есть резон чуть дольше подумать над решеткой. Какой тип будет менее металлоемким, технологичным, более легко проектируемым, жестким и надежным в эксплуатации? Накинул ОТР и расчет на коленке. Буду рад услышать мнение коллег. В руководство по проектированию транспортерных галерей особых разъяснений нет. Мне самому ближе 4 тип несмотря на неравномерную нагрузку на фундамент.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
сп.dwg (87.0 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: spr сп 4.SPR (40.2 Кб, 20 просмотров)

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 5901
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 15:43
| 1 #21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Аналог наличия диафрагм жесткости в 2ветвевых колоннах через 4 метра по требованию СП. Противодействие кручению веток.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 15:45
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Аналог наличия диафрагм жесткости в 2ветвевых колоннах через 4 метра по требованию СП. Противодействие кручению веток.
именно это в Пособии и написано
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 15:46
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Посчитать горизонтальные деформации. В одном случае - на сжатие, в другом - на растяжение.
- я и говорю работать будут все раскоса на оба знака.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И чем удержать если масса фундамента мала, а опора высока?
- странные вопросы. Фундамент должен быть соответствующий, плюс шпоры. Кстати, величина отрыва от типа опоры не зависит.

Последний раз редактировалось eilukha, 10.06.2021 в 15:51.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 15:47
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
плюс шпоры
для чего при отрыве шпоры? Большие поперечные? Откуда?
Хотя всё индивидуально. Нужен расчет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 15:50
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
см ссыль выше
- диафрагма в концах ставится, а тут в середине. Что там на указанных узлах дано, диафрагма разве?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 16:25
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С точки зрения жёсткости - 3.
По трудоёмкости - 4.
1 и 2 проигрывают и там и там
Это мог бы быть мой ответ)) мысли те же.
.... А где вариант с крестом только сверху?))
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 10.06.2021, 17:57
#27
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


4 вариант.
Узлы проще, 1 раз решить проблему с фундаментом. Потом, если товарищи решат накинуть труб в будущем, у них будет больше места внутри решетки.
Offtop: Считай нагрузки на фундаменты - х2. Через 5 лет одному Богу известно что там будет ( технологи стремный народ ).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2021, 19:47
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


вариант 4. Если вертикальные нагрузки небольшие и обжатием можно пренебречь, то 3.

На фундамент решетка никак не повлияет, разве что на место установки "шпор".
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 12:56
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


В процессе работы всегда что-то рождается.... и что-то вычеркивается...

Снизили количество сопрягаемых элементов в узлах с последующей унификацией количества решений по сопряжению....

кстати, длинна эстакады 400 метров... ровно тот случай когда нужно быть предельно внимательным. Особенно если вес заявлен в ТКП. А его потом исполнять надо а дговоре)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 43
Размер:	178.8 Кб
ID:	238150  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как быть, если при строительстве нового предприятия, мы частично используем эстакады (опоры) соседнего действующего routerball Обследование зданий и сооружений 4 03.11.2016 12:15
Узел опоры конвейерной галереи при отрыве >70 тонн Real_Steel Металлические конструкции 7 23.05.2016 09:20
Какой тип покрытия более оптимальный? Just Dream Металлические конструкции 5 26.09.2012 00:25
Какой фундамент у опоры высоковольтных ЛЭП? Balzhir Основания и фундаменты 3 02.07.2012 08:52