Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки

Класс бетона бетонной подготовки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2012, 12:11
Класс бетона бетонной подготовки
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401

Доброго времени суток.
Зашел небольшой спор по поводу класса бетона для бетонной подготовки.
Я, помятуя слова одного главспеца, в бетонной подготовке принимаю бетон В10. Просто потому, что в СП 52-101-2003 это самый "слабенький" бетон.
Новый главспец "в принципе не против". Но и не сильно "за". Говоря, что всегда так (В7,5) делали и всё стоит.
кроме того, говорит, что в в СП написано: "п. 5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок: ... "
и давит на то, "а подготовка - это конструкция?"

как быть, кто подскажет? кто "правее" ?)
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 30.08.2012 в 13:17. Причина: слабенький, сладенький =))))
Просмотров: 112702
 
Непрочитано 23.12.2020, 20:52
#141
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Ну в случае подготовки мимо, конечно, т.к. не конструктивный элемент, а вот насчет армирования толстых подливок лично для меня пока открытый вопрос. Например подливка 200 мм из мелкозернистого бетона. По требованиям СП 63 разве не надо такие элементы армировать?
Так конструктивно армируют только для возможности расчёта по СП 63. На изгиб, внецентренное сжатие и т.п.
А подливка работает на смятие. И для бетонной и ж.б. конструкции там расчёт идентичен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 21:35
| 1 #142
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961


Offtop: Подливка, пирог - кулинарный техникум какой-то...
Само слово "подготовка" содержит ответ, из чего и какой ей быть. Она обеспечивает дальнейшие работы - армирование и укладку бетонной смеси, иногда еще изоляцию, с соблюдением проектной формы и качества конструкции. Если это ленточное, без необходимости там топтаться, это одно, и щебня хватит. Если основа плотины, с проездом самосвалов там, не знаю - другое. Как строить будете и чем. Часто на фото по арматуре ходят, и в бетоне сапожищами топчутся - это не правильно, так быть не должно, не хватало еще сетки на монтажников рассчитывать.
СП и прочие законы это хорошо, но неплохо бы изначальные смыслы не терять.
На "стройке" был, если что. Но они разные бывают.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 23:36
#143
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Часто на фото по арматуре ходят, и в бетоне сапожищами топчутся - это не правильно, так быть не должно, не хватало еще сетки на монтажников рассчитывать.
Да, мужики должны порхать над бетонируемым участком, на крылышках!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 04:44
#144
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно за уши притянуть что-нить типа "в местах локальной концентрации местного давления следует...косвенное армирование..." - где такое прописано, уже не помню.
Ну так то да, я скорее имел в виду, дальнюю (совсем) аналогию с защитным слоем более 50 мм, который по СП 63 нужно армировать + конструктивный пакет на местное сжатие сеток косвенного армирования в руководстве по конструированию и т.д.
Про СП 63, наверное не надо было упоминать, правда даже бетонные элементы могут иметь конструктивное армирование. В случае толстой подливки, например, от усадочных (спорный момент в случае мелкозернистого бетона) и температурных деформаций. Но имел в виду в первую очередь именно сложное НДС под опорной плитой и улучшение ситуации хотя бы одной мелкой стекой в центре подливки.
Вроде не встречал такого нигде почему-то
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 09:50
#145
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


армирование для бетонной подготовки лишнее, не те функции у неё

Последний раз редактировалось wvovanw, 25.12.2020 в 14:13.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 10:36
#146
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
имхо - армирование для бетонной подготовки лишнее, не те функции у неё.
Это да, лично я про это и не писал, мы просто там технично перескочили на оффтоп в части армирования подливки под опорные плиты колонн и их армирование. Так, чтобы два раза не вставать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 11:43
1 | #147
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Вот только ПГСники могут спорить о толщине и классе бетонной подготовки. У тоннельщиков все четко методично прописано. СП 120 п.п. 5.6.3.20. "не менее 10 см и не менее В15".
Теперь поясним почему В15 ? Потому, что это минимум для нормальной прокачки бетононасосами. А кублом в подземке уже фактически не подают ни бетон ни раствор, медленно понимаешь.
vant вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 21:51
#148
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


А почему не менее 10 см? Потому что человек любит круглые цифры!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 22:51
#149
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
должны порхать
Нет, можете посмотреть как дороги бетонируют, или хоть полы. И ходить по арматуре и укладываемому бетону запрещено. Все уже придумано давно, порхать не нужно. Это не секретно, и вроде бы должно быть понятно - почему вот так...
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по устройству оснований дорожных одежд
Транспортное строительство отдельная отрасль, со своими нормами и заскоками. Зачем ее в ПГС... Обычно сноска была в нормах и типовых - "кроме транспортных сооружений". Даже бетон свой был (БГТ), да и нынче специфический, с оговорками всякими, хоть и тяжёлый ).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 23:11
#150
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Нет, можете посмотреть как дороги бетонируют, или хоть полы. И ходить по арматуре и укладываемому бетону запрещено.
Ну не надо сравнивать теплое с мягким! По чему еще ходить, когда ты бетонируешь плиты?

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И ходить по арматуре и укладываемому бетону запрещено.
Кем? Зубной феей?

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
На "стройке" был, если что.
Два раза? Около забора?

Последний раз редактировалось Grim, 24.12.2020 в 23:17.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 23:34
#151
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
со своими нормами и заскоками. Зачем ее в ПГС...
Ну так это-же передовые, так сказать, проверенные и статистически обоснованные практики. Я думаю ПГСу нужно тянуться к новым технологиям, а не копья ломать кто как у себя в конторе делает подготовку и т.д. А то так и будете лаптем щи хлебать
vant вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 00:59
#152
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А почему не менее 10 см? Потому что человек любит круглые цифры!
Допуски на грунт +-5см.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 04:35
#153
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По чему еще ходить, когда ты бетонируешь плиты?
Вопрос не мне, но по-идее, действительно должны быть предусмотрены проходные "мостики", которые опираются на бетонную подготовку. В жизни же этого никто не делает и поэтому проектировщики привыкли считать, что поддерживающие каркасы не только должны обеспечить проектное положение арматуры при бетонировании, но без особых деформаций выдерживать вес толстого монтажника с оборудованием
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 07:48
#154
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Транспортное строительство отдельная отрасль
внимательней читайте - там идёт определение "тощего бетона", который упоминается в СП45.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 15:34
#155
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
А то так и будете
Не, не буду. Инженер путей сообщения потому как )))
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В жизни же этого никто не делает
Потому сетки типа 6/8/200/200 в принципе невозможны и тупо теоретически приведены в всяких вредных книжках. Я правильно понимаю?
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Кем? Зубной феей?
Технологическими картами, это про арматуру. А по бетону ходить в здравом уме никто не предполагал, оттого и запретов не писали. Вы же в штаны не гадите, хоть и не запрещают.
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По чему еще ходить, когда ты бетонируешь плиты?
Видео гляньте, как дороги бетонируют, о великий практик в мягком и тёплом... Еще в опалубке на ЖБК потопчитесь...
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
там идёт определение "тощего бетона",
Ну так и применяйте его там, а не тут )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 15:58
#156
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Видео гляньте, как дороги бетонируют, о великий практик в мягком и тёплом... Еще в опалубке на ЖБК потопчитесь...
Я на реальные стройки за свою жизнь насмотрелся, советы от поколения Youtube меня просто умиляют. Еще раз для бестолковых повторю, что дороги это одно, а конструкции зданий - совершенно другое!

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Технологическими картами, это про арматуру. А по бетону ходить в здравом уме никто не предполагал, оттого и запретов не писали. Вы же в штаны не гадите, хоть и не запрещают.
Дядя, хоть разок сгоняй на стройку, там твои технологические карты засунут куда следует.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Вопрос не мне, но по-идее, действительно должны быть предусмотрены проходные "мостики", которые опираются на бетонную подготовку.
Блин, я бы на вас посмотрел на бетонировании фундаментной плиты, или перекрытия с мостиками... Для удобства передвижения можно доски кинуть на арматурный каркас сверху. Опирать на подготовку? Циркачи!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 16:21
#157
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Тут, до ютуба один Заказчик идею втюхивал: а куда вы куда по свеженькому, а вот так надо:
У епонцев идею стибрить и развить: к сапогам примастырить. Чем толще слой - тем выше палки снизу. Но только походка как у журавля.
Но правда у нас все в испытаниях, лицензировании, сертификации и авторских правах (кому платить) потопнет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бетоноходы.jpg
Просмотров: 41
Размер:	76.3 Кб
ID:	232991  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:49
#158
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
... Так, чтобы два раза не вставать

Цитата:
Сообщение от Grim
...А почему не менее 10 см? Потому что человек любит круглые цифры!

Подготовка - это мероприятие для удобства и чистоты работ по устройству монолитного железобетонного фундамента. Плюс при устройстве бетонной подготовки делается скидка на защитный слой.
Поэтому всякие жаркие споры вокруг этих параметров с попутным разделением на классы по признаку ПГС/мостовик или еще как-то - не от великого инженерного ума.
С наступающими.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 20:21
#159
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на классы по признаку ПГС/мостовик
Ну вот. Пока форумчан не спровоцируешь фразой в теме не выскажутся. С наступающим.
vant вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 20:25
#160
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,961


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
там твои технологические карты
Они как-бы совсем не мои, а ваши, пгс-няные )))
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
дороги это одно, а конструкции зданий - совершенно другое!
Совершенно согласен, тут каждый чих нужно оговаривать, и всякие "если" и "в случае". Сейчас и бетон совсем не всегда "тот" бетон, разве что по названию, и арматура от проволоки до 36...
Уже и потроллить нельзя, подумаешь какие... И стройки мне тоже приелись)))
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41