30.06.2021, 09:19 | #1 | |
Характеристики ортотропности для многопустотной плиты перекрытия в ЛИРА САПР 2016
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 4291
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Стальные балки расположены в двух направлениях? то есть ортотропность плит нужна для того, чтобы балки, расположенные вдоль плиты, не собирали на себя нагрузку?
может дело в не правильном коэффициенте пуассона на 1 картинке? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Цитата:
Если задать просто оболочкой, то она включиться в работу и будет разгружать балки в пролете. Возможно) я вот тут немного недопонимаю. Если выдерживать условие E1*ню12=Е2*ню21, то при понижении Е2, коэффициент Пуассона21 все равно придется увеличить? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524
|
Цитата:
Таким образом, плита превращается в висящую "тряпку". Если на этой "тряпке" будут промежуточные узлы - матрица жесткости может оказаться плохо определенной. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Цитата:
Цель задать плиту в ЛИРЕ, задать на нее нагрузку от перегородок, как они располагаются на чертеже. Для того чтобы плита не участвовала в работе балок (не изгибалась в том пролете в котором изгибается балка) и тем самым своей жесткостью не разгружала балки и не брала некоторую часть усилий, хотел сделать так, чтобы плита изгибалась только так как изгибаются сборные плиты. То есть, исключить изгибную жесткость плиты в одном направлении. Для этого задать ортотропные свойства плиты, по классической балочной схеме пусть изгибается, задать характеристики, а в перпендикулярном направлении занизить/обнулить изгибную жесткость. В итоге столкнулся с тем, что описал в первом посте. Подскажите как это можно реализовать? Хотелось бы это реализовать через ортотропные свойства плиты, чтобы была возможность задавать промежуточные узлы в пролете плиты Последний раз редактировалось Skiv, 30.06.2021 в 11:36. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Для того, чтобы плита не участвовала в работе балок сделайте инструментом "объединение перемещений" расшивку узлов. В справочке более детально об этом написано, но если просто - то оставьте только общее перемещение по оси z. По остальным направлениям будут созданы шарниры.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
на краях перекрытий, если есть сопряжения со стенами или окаймляющими стальными балками, то сделать расшивку узлов, как советовал РастОК. Это простой и понятный вариант. Ортотропностью тоже можно. откуда это условие? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Прикрепил во вложении
Цитата:
Цитата:
Можно поподробнее? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Во фигнёй страдают...
Проще вручную собрать. Ну если совсем влом, то как советуют в №5 - длинными лоскутами. Всё остальное - от лукавого. Об этом вообще не стоит беспокоиться - эквивалентная нагрузка 1,5 кН/м2
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Ну так вам же нужно тупо передать нагрузку с плит на балки. Какая фиг разница какие будут перемещения у плиты?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Современные ПК запросто справляются с разницей 1е20, а для "неучёта работы КЭ" достаточно 1е3.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524
|
Цитата:
Имхо, ортотропность занулять - плохая идея, так как для распределения нагрузки от перегородки поперек плиты жесткость - нужна и не нулевая. Даже, если решение будет получено - непонятно, насколько это соответствует реальности. Стрежнями уж тогда замоделировать с шарнирным опиранием на стены и частым шагом (по сетке КЭ) - и дело с концом. В этом случае, в направлении поперек раскладки стержней точно будет практически нулевая жесткость. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Спасибо всем откликнувшимся
Цитата:
Немного изменил характеристики (во вложении) и стало похоже на правду |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2023
Сообщений: 1
|
Skiv, Добрый день! А не подскажите, откуда это вложение? Очень нужно, хотелось бы детальнее разобраться с ортотропией.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1625055462 Последний раз редактировалось llirik19, 13.11.2023 в 11:28. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 | Arcivanz | Железобетонные конструкции | 0 | 03.12.2019 16:04 |
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? | Tyhig | SCAD | 17 | 27.11.2019 16:55 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Ищу чертежи и расчет лестничного марша и многопустотной плиты перекрытия | Мифон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.01.2010 21:59 |